Версия для печати темы
АРТКОМ Форум _ Техническая поддержка ARIA SOHO _ Отсутствует выход на межгород через СО на блоке расширения
Автор: YakVit 30.3.2022, 9:47
Здравствуйте!
Очень нужен совет специалиста.
Станция AriaSoho в составе: базовый блок KSU (6 портов СО, 24 вн. абонента) и блок расширения EKSU (3 порта СО, 8 вн. абонентов).
Недавно к станции подключили 3 новых "городских" линии к портам СО на блоке EKSU, т.к. все 6 портов СО на базовом блоке мини-АТС уже заняты. И столкнулись с проблемой, что при наборе "8" с "обычных" телефонов (SLT) с номеров абонентов, которым открыто подключение к каким-либо из этих портов, сразу слышны короткие гудки отбоя! Причём, с портами СО, которые подключены к базовому блоку станции, проблем с набором "8" ни у одного абонента нет.
Проверяли сами линии - на боксе вставали трубочкой на соответствующие пары и набирали номера через "8" - всё работает штатно.
Пробовали линии с блока EKSU подключать к СО-портам на базовом блоке - проблемы с набором сразу исчезают, "8" набирается штатно! Подключаем линию обратно к блоку расширения - "8" не набирается.
Причём, на системном телефоне LDP-7224D "8" на этих номерах набирается без проблем! Не зависимо от того, к какому блоку станции эти линии подключены.
Подскажите пожалуйста, можно ли решить эту проблемку.
Автор: AXEL 30.3.2022, 9:54
COS абонентов (116 программа) и COS линий (141 программа) смотрели?
Автор: YakVit 30.3.2022, 10:06
Цитата(AXEL @ 30.3.2022, 12:54)
COS абонентов (116 программа) и COS линий (141 программа) смотрели?
COS линий у всех один - COS1.
COS абонентов у всех один - COS2. И дневной, и ночной
Автор: AXEL 30.3.2022, 10:15
проверьте что прописано в 224 программе. Дайте аналоговому абоненту COS 1 и проверьте набор по новым линиям.
Автор: YakVit 30.3.2022, 10:26
Цитата(AXEL @ 30.3.2022, 13:15)
проверьте что прописано в 224 программе. Дайте аналоговому абоненту COS 1 и проверьте набор по новым линиям.
Поставил COS1, в 224 программе запретов на набор "8" нет.
Не работает.
Автор: Dron 30.3.2022, 10:47
Цитата(YakVit @ 30.3.2022, 10:26)
Поставил COS1, в 224 программе запретов на набор "8" нет.
Не работает.
Может, бекап покажете?
Автор: YakVit 30.3.2022, 10:57
Цитата(Dron @ 30.3.2022, 13:47)
Может, бекап покажете?
Да, конечно.
Но загрузить не получается. Пишет:"Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
Автор: Dron 30.3.2022, 11:11
Цитата(YakVit @ 30.3.2022, 10:57)
Да, конечно.
Но загрузить не получается. Пишет:"Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
Попробуйте заархивировать, или куда-нибудь типа яндекс-диска выложите.
Автор: YakVit 30.3.2022, 11:36
Цитата(Dron @ 30.3.2022, 14:11)
Попробуйте заархивировать, или куда-нибудь типа яндекс-диска выложите.
Да, надо было самому догадаться...
Автор: Dron 30.3.2022, 12:29
Цитата(YakVit @ 30.3.2022, 11:36)
Да, надо было самому догадаться...
У вас для CO7 для SMDR Metering Unit указано SPR, поменяйте на NONE.
Автор: YakVit 30.3.2022, 13:00
Цитата(Dron @ 30.3.2022, 15:29)
У вас для CO7 для SMDR Metering Unit указано SPR, поменяйте на NONE.
Поменял.
Эти порты раньше не использовались, поэтому на это не обращал внимания.
Но моя проблема не решилась. 🙁
Автор: Dron 30.3.2022, 13:17
Цитата(YakVit @ 30.3.2022, 13:00)
Поменял.
Эти порты раньше не использовались, поэтому на это не обращал внимания.
Но моя проблема не решилась. 🙁
У вас используется LCR и там в 221 проге есть 8, но в 222 проге не используется CO Group 5, а CO 7 у вас назначена в CO Group 5.
Автор: YakVit 31.3.2022, 7:24
Цитата(Dron @ 30.3.2022, 16:17)
У вас используется LCR и там в 221 проге есть 8, но в 222 проге не используется CO Group 5, а CO 7 у вас назначена в CO Group 5.
Оу! Получилось, наконец!
Огромное вам спасибо!!! 🤝 Дай вам Бог здоровья и всего хорошего!
Какой же вы молодец! Столько своего времени наверняка потратили, разбирая всё, что я там наваял и в итоге разобрались же ведь! А про 222 прг я и забыл! 🤷♂️
Думал уже, что разобраться не получится никогда...
Ещё раз огромное спасибо!!! Как хорошо, что есть люди, к которым можно обратиться за помощью и которые много лет не бросают этот форум поддержки!👍
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)