Мужики есть проблемма. СО подключены координатной ГАТС(импульсный набор и зуммер межгорода появляется не сразу, а секунд через 5-10), к тому времени как после набора 8 появляется зуммер станция уже перестает транслировать внутренний тональник во внешний импульсный набор. Как увеличить время ожидания набора во "внешний мир"? По привычке после панасов залез в System timers, но не нашел где и чего увеличить. Помагите неразумному..............плиз
Попробуй увеличить 181-8
а с цифрового телефона так же или всё ок?
На системнике все окей, работает. Проблема только у аналоговых абонентов.
181 программа 13 кнопка 20 секунд
Вылезла еще проблема, вроде добился чтоб набор проходил, так теперь микрофон после набора долго не включается( точнее с аналогового аппарата санция на пропускает на ружу разговор) к сожалению не смог вспомнить все изменения которые сделал.................вот дундук
Извиняюсь, что не по теме, но не могу слить базу со станции и прошивку заменить на ту которую здесь часто рекомендуют. Направте на путь истинный................
Все разобрался! Делается это в системных таймерах (PGM180-182 ID38 "Transit Connect Timer") значение по менял с 4 на 6. Для набора этого хватило, как раз то этот параметр влияет на прохождение DTMF наружу, а вместе с ним и разговора. Так что это время лучше подбирать эксперементально и много лучше не делать.
А вобще где можно найти развернутое описание программирование с описанием и названием команд и программ(пусть даже на английском)?
http://artcom.ru/catalog/?cat_id=27&id=83&show=files
кстати описания на русском, вполне приличное.
сноска выше.
Хорошая информация, благодораствую! А за ссылочку отдельное спасибо, очень пригодится.