Автор: loysha 10.2.2012, 18:13

Решили обновить весь парк станций iPECS-50A (20 штук) c 5.0 на 5.5Gr.
На всех станциях все прошло гадко и без задоринки. Но с одной станцией случилась проблема...
Просле прошивки станция поднялась и работает, но перестала пускать в админку.

По адресу http://172.16.xx.xx/webadmin.htm "ошибка соединения" админки нет!
По адресу http://httpS://172.16.xx.xx/webadmin.htm "ошибка сертификата", игнорируем сертификат доходим до админки
но станция пароль не принимает "Password is invalid !"


Установил сертификат в раздел "Доверенные корневые..." все равно при входе через https:// эксплорер ругается на ошибку сертификата. Ну и пароль не принимает.

Обновлялись удаленно через веб. Кто сталкивался? Станция стоит удаленно, доступ через vpn.

Автор: Dron 10.2.2012, 19:56

Цитата(loysha @ 10.2.2012, 19:13) *
На всех станциях все прошло гадко и без задоринки.

Да уж, действительно, ГАДКО... biggrin.gif

Автор: Dron 10.2.2012, 20:05

Не совсем ваше, но http://www.artcom.ru/forum/index.php?showtopic=8843&view=findpost&p=57103...

Автор: loysha 10.2.2012, 20:23

Цитата(Dron @ 10.2.2012, 20:56) *
Да уж, действительно, ГАДКО... biggrin.gif


Ох как велик русский язык, одна буква выпала, а смыл в корне поменялся. На самом деле все прошло гЛадко smile.gif

Цитата(Dron @ 10.2.2012, 21:05) *
Не совсем ваше, но http://www.artcom.ru/forum/index.php?showtopic=8843&view=findpost&p=57103...

не помогло sad.gif

Я правильно понимаю, что в моем варианте после прошивки включилось шифрование пароля на основе сертификата?

Автор: Dron 10.2.2012, 20:29

Цитата(loysha @ 10.2.2012, 21:23) *
Я правильно понимаю, что в моем варианте после прошивки включилось шифрование пароля на основе сертификата?

Да кто его знает... Похоже на то.
На своей перепрошивал все версии по порядку(по мере появления) - никаких накладок не было, все настройки сохранялись.

Автор: vldmr 10.2.2012, 20:34

А по телнету доступ есть?

Автор: loysha 10.2.2012, 21:03

Цитата(vldmr @ 10.2.2012, 21:34) *
А по телнету доступ есть?

да можно организовать.. а что это даст? через Telnet можно конфиг исправить?

Автор: loysha 13.2.2012, 14:38

Проблему решили, путем сброса станции в заводские установки и восстановлением из бекапа.