Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

АРТКОМ Форум _ Техническая поддержка iPECS-LIK & iPECS-UCP _ SLTM4 и POLICOM

Автор: vkrt 12.10.2020, 9:52

Имеется IPEKS LIC 50 у которого в составе модуль SLTM4 к портам которого подключены аппараты селекторной связи POLICOM.
Проблема в том, что эти аппараты категорически отказываются реагировать на входящие вызовы. Обычный аппарат подключенный к портам SLTM4 звенит как положено.
POLICOM подключаемый к CS1000 или MX-ONE издает все положенные звуки при входящем вызове.
Вопрос собственно в том как их скрестить.
В настройках SLTM4 не увидел каких либо параметров отвечающих за параметры сигнала RING.
Может есть где какие настройки дополнительные?
В свое время на CS1000 были подобные проблемы, но там все решилось установкой перемычки в источнике питания с 50 на 25 Гц. сигнала ринг и настройкой системных параметров RING для особо упертых факсовых аппаратов.

Автор: AXEL 12.10.2020, 11:05

На Российских сетях связи частота посылки вызова 25Гц. На модулях SLTM такая же частота.
На CS1000 по умолчанию стояла частота 20Гц.
Вы можете попробовать поменять SLT RING Cadence в System management-Gain&Cadence Control-SLT Ring Cadence(425)
Попробуйте поставить для вызовов 1 секунда вызов, 4 - пауза

Автор: vkrt 12.10.2020, 12:08

Цитата(AXEL @ 12.10.2020, 14:05) *
На Российских сетях связи частота посылки вызова 25Гц. На модулях SLTM такая же частота.
На CS1000 по умолчанию стояла частота 20Гц.
Вы можете попробовать поменять SLT RING Cadence в System management-Gain&Cadence Control-SLT Ring Cadence(425)
Попробуйте поставить для вызовов 1 секунда вызов, 4 - пауза

От перемены значений ничего не меняется, в плане продолжительности вызова и паузы.
Может после этого надо ребут сделать SLTM4 или еще чего?

Автор: AXEL 12.10.2020, 12:18

Цитата(vkrt @ 12.10.2020, 12:08) *
От перемены значений ничего не меняется, в плане продолжительности вызова и паузы.
Может после этого надо ребут сделать SLTM4 или еще чего?

Или всю АТС

Автор: vkrt 12.10.2020, 12:26

Цитата(AXEL @ 12.10.2020, 15:18) *
Или всю АТС

Ок. Попробую, как станция свободна будет.
Хотя там параметры и так стоят по умолчанию 10 на 40, так же как и в CS1000 для Extensio Ring.
И на слух они идентичны.
Будем копать дальше.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)