Версия для печати темы
АРТКОМ Форум _ Техническая поддержка iPECS-eMG80 & iPECS-eMG100 _ Новая АТС еMG100
Автор: sho 2.8.2022, 16:07
Здравствуйте планирую к покупке новую АТС. Остановился на еMG100. С ней не знаком поэтому посмотрите правильно ли выбраны модули?
Конфигурация 6 входящих аналоговых линий, 32 внутренних абонента (2 порта для системного телефона, 30 портов для аналоговых телефонов)
KSUS Базовый модуль (2 порта для подключения системного телефона и 6 портов для подключения аналоговых телефонов)
COIU2 Плата двух внешних линий
COIU4 Плата четырех внешних линий
SLIB8 Плата восьми внутренних аналоговых телефонов
SLIU8 Дополнение к плате SLIB8 для расширения портов еще на 8 внутренних абонентов
SLIB8 Плата восьми внутренних аналоговых телефонов
Еще вопросы:
1. сколько IP телефонов я могу подключить и сколько одновременно разговоров по ним возможно (без покупки дополнительных лицензий)
спасибо.
Автор: AXEL 3.8.2022, 9:15
Модули выбраны правильно.
Можно подключить без лицензии 32 родных IP телефона
По поводу разговоров вопрос сложный. Между собой и в одной сети или через VPN ограничений нет.
Между IP телефоном и аналоговым телефоном по умолчанию 2 одновременных разговора, если докупать лицензии VoIP каналов до 16, если ставить плату VOIB48, то соответственно по числу каналов 48 + каналы процессора.
Сип телефоны подключаются по лицензии ~ 2500р за порт
Автор: sho 3.8.2022, 10:55
Цитата(AXEL @ 3.8.2022, 10:15)
Модули выбраны правильно.
Можно подключить без лицензии 32 родных IP телефона
По поводу разговоров вопрос сложный. Между собой и в одной сети или через VPN ограничений нет.
Между IP телефоном и аналоговым телефоном по умолчанию 2 одновременных разговора, если докупать лицензии VoIP каналов до 16, если ставить плату VOIB48, то соответственно по числу каналов 48 + каналы процессора.
Сип телефоны подключаются по лицензии ~ 2500р за порт
Спасибо за развернутый ответ.
Еще вопрос. Если в качестве внутреннего абонента поставить аналоговый телефон с АОНОМ. Будут ли на нем отображаться номера других внутренних, аналоговых и системных телефонов?
Автор: AXEL 3.8.2022, 11:56
Цитата(sho @ 3.8.2022, 10:55)
Спасибо за развернутый ответ.
Еще вопрос. Если в качестве внутреннего абонента поставить аналоговый телефон с АОНОМ. Будут ли на нем отображаться номера других внутренних, аналоговых и системных телефонов?
Да. FSK и DTMF.
Автор: sho 29.8.2022, 14:52
Здравствуйте.
Пока не зарегистрировался в личном кабинете. не подскажите нужно ли обновление?
[Version] Appl(R5.0.12), Boot(1.0Ba), Kernel(R2.0.15), H/W(0)
Автор: AXEL 29.8.2022, 17:01
Желательно. На этой версии есть ошибка с настройками SIP транков.
Автор: sho 30.8.2022, 11:27
Еще раз здравствуйте. Проблема нарисовалась такая. В моей конфигурации АТС две платы SLIB8 и одна плата SLIU8.
На основных платах телефоны работают. А на дополнительной (SLIU8) нет даже сигнала готовности. В 103 программе в автомате прописались вот так: (в приложенном файле).
Посмотрите все так прописалось.
Автор: Dron 30.8.2022, 11:41
Цитата(sho @ 30.8.2022, 11:27)
Еще раз здравствуйте. Проблема нарисовалась такая. В моей конфигурации АТС две платы SLIB8 и одна плата SLIU8.
На основных платах телефоны работают. А на дополнительной (SLIU8) нет даже сигнала готовности. В 103 программе в автомате прописались вот так: (в приложенном файле).
Посмотрите все так прописалось.
Ну и что не так то? У вас видно ТРИ slib8. Все правильно! Все должно работать, если, конечно, вы не запутались в разъемах и распиновке.
Автор: sho 30.8.2022, 11:58
Цитата(Dron @ 30.8.2022, 12:41)
Ну и что не так то? У вас видно ТРИ slib8. Все правильно! Все должно работать, если, конечно, вы не запутались в разъемах и распиновке.
Значит чтото с платой. Нет сигнала готовности ни на одной из пар этого модуля (даже когда подключаеш стандартным телефонным кабелем (т.е 4-5 пары))
Автор: Dron 30.8.2022, 12:07
Цитата(sho @ 30.8.2022, 11:58)
Значит чтото с платой. Нет сигнала готовности ни на одной из пар этого модуля (даже когда подключаеш стандартным телефонным кабелем (т.е 4-5 пары))
Все зависит от того, на правильных ли разъемах вы смотрите.
Автор: sho 30.8.2022, 12:14
Цитата(Dron @ 30.8.2022, 13:07)
Все зависит от того, на правильных ли разъемах вы смотрите.
Смотрю на третьем и четвертом разъеме RG45, SLIB8 со вставленной платой SLIU8.
еще вопрос. плата SLUI8 должна видеться в 103 как SLIB8 ?
Автор: Dron 30.8.2022, 12:18
Цитата(sho @ 30.8.2022, 12:14)
Смотрю на третьем и четвертом разъеме RG45, SLIB8 со вставленной платой SLIU8.
еще вопрос. плата SLUI8 должна видеться в 103 как SLIB8 ?
Да, я ж написал выше, что у вас все нормально. Видно 3 slib8.
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)