Здравствуйте
Задача собирать статистику звонков eMG100 и раз в неделю сбрасывать на определенный ящик.
В 160-161 программе настроил данные почтового сервера (письма со стастикой приходят)
В 177 настроил параметры SMDR
(Save Enable - ON
Print Enable - OFF)
в письме вложение *.slk приходит
есть название столбцов, но строк нет.
Что нужно настроить в 177 или еще где то надо донастроить?
Тестирую так в программе 160-161
SMDR Attributes справа кнопка "Send Mail" нажимаю и смотрю полученное письмо.
На eMG80 проблем при этих настройках не возникло
Спасибо за внимание
В 177 что указано для Record Type?
Record Type - "All Call"
Maintenance --> SMDR --> SMDR --> SMDR All Data Download - выгружает файл - там строки есть
спасибо за внимание
Спасибо за внимание
Выгрузка заработала. Видимо нужно было подождать.