Линии ЦП в состоянии Unused |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Линии ЦП в состоянии Unused |
13.11.2019, 11:55
Сообщение
#1
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2014 Пользователь №: 19428 |
Добрый день,
Подскажите, почему 4ре линии ЦП (5-8) в состоянии Unused. Хотя настройки прописаны такие же как у 1-4 [attachment=2694:Снимок.PNG] |
|
|
13.11.2019, 12:44
Сообщение
#2
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8685 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Добрый день, Подскажите, почему 4ре линии ЦП (5-8) в состоянии Unused. Хотя настройки прописаны такие же как у 1-4 [attachment=2694:Снимок.PNG] Отсутствует дополнительная лицензия -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
13.11.2019, 13:17
Сообщение
#3
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2014 Пользователь №: 19428 |
Отсутствует дополнительная лицензия Спасибо за ответ. А не подскажите как она называется, хочу узнать стоимость. И ещё не подскажите. У EMG800 так же сигнализация через ЦП, RTP через платы? У меня настроены 1-4 порта(ЦП) под работу по h323, потом на voip плате несколько портов так же под туже задачу h323 и несколько портов под сип. Как в теории должно быть сигнализация прошла через ЦП и порт высвободился? или? Столкнулись с тем что когда заняты порты 1-4(ЦП) не проходят новые вызовы по h323 и сипу. |
|
|
13.11.2019, 13:43
Сообщение
#4
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8685 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Спасибо за ответ. А не подскажите как она называется, хочу узнать стоимость. И ещё не подскажите. У EMG800 так же сигнализация через ЦП, RTP через платы? У меня настроены 1-4 порта(ЦП) под работу по h323, потом на voip плате несколько портов так же под туже задачу h323 и несколько портов под сип. Как в теории должно быть сигнализация прошла через ЦП и порт высвободился? или? Столкнулись с тем что когда заняты порты 1-4(ЦП) не проходят новые вызовы по h323 и сипу. Это зависит от параметра ip binding в настройках h323, если он включён, то сигнализация через процессор, если выключен, то через модули voib. В старых версиях сигнализация h323 протокола шла только через платы voib. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
13.11.2019, 14:00
Сообщение
#5
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2014 Пользователь №: 19428 |
Это зависит от параметра ip binding в настройках h323, если он включён, то сигнализация через процессор, если выключен, то через модули voib. В старых версиях сигнализация h323 протокола шла только через платы voib. Спасибо, тут у нас было по умолчанию. и ip binding был включен. попробую отключить этот параметр(что бы разгрузить ЦП порты) А по сипу получается только через ЦП и получается в данный момент больше 4х одновременных вызовов мы выполнить не сможем? |
|
|
13.11.2019, 14:13
Сообщение
#6
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8685 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Вы путаете сигнализацию и rtp трафик. Сигнализация может быть как угодно и rtp трафик от неё в сипе не зависит. Для сипа важно какие линии вы используете в 133 программе. Для h323 немного по другому. Если сигнализация идёт на какое-то ip устройство (voib, voiu), то при выключенном ip binding для rtp будут использоваться каналы этого устройства, но опять же это будет ограничено либо группами линий, либо net группами линий. И опять же мы можем например для ip network использовать несколько плат VoIP
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
13.11.2019, 14:52
Сообщение
#7
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2014 Пользователь №: 19428 |
Сигнализация может быть как угодно и rtp трафик от неё в сипе не зависит. Для сипа важно какие линии вы используете в 133 программе. т.е. я правильно понял? Для Сипа: сигнализация и ртп идёт через порты указанные в 133 меню. При этом я выставляю эти линии в voip Mode SIP & RTP-Packet-Relay Тогда, NAT настраиваю и сигнализацию и РТП на ip адрес соответствующей voip плате на которой находятся порты из 133 меню Для H323: Сигнализация по умолчанию через порты ЦП. РТП через плату. voip Mode H323 & RTP-Packet-Relay Если я отключаю ip binding на плате работающей с H323. То тогда сигнализация и ртп пойдёт через плату, а не через ЦП порты? |
|
|
13.11.2019, 15:11
Сообщение
#8
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8685 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
т.е. я правильно понял? Для Сипа: сигнализация и ртп идёт через порты указанные в 133 меню. При этом я выставляю эти линии в voip Mode SIP & RTP-Packet-Relay Тогда, NAT настраиваю и сигнализацию и РТП на ip адрес соответствующей voip плате на которой находятся порты из 133 меню Нет. Сигнализация на процессор. Rtp на порты платы VoIP по 133 программе Для H323: Сигнализация по умолчанию через порты ЦП. РТП через плату. voip Mode H323 & RTP-Packet-Relay Если я отключаю ip binding на плате работающей с H323. То тогда сигнализация и ртп пойдёт через плату, а не через ЦП порты? Да. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
14.11.2019, 10:44
Сообщение
#9
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2014 Пользователь №: 19428 |
|
|
|
14.11.2019, 11:39
Сообщение
#10
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8685 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
В вашей ситуации одновременное количество вызовов по SIP равно цислу VOIP ресурсов на АТС.
Например у вас стоит 1 плата voib24, то одновременных вызовов будет 24+4=28, если открыть лицензии на процессоре, то 24+8=32, если стоит voib128 со всеми лицензиями и 2 платы voib8, то 128+8+15 и т.д. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
14.11.2019, 14:30
Сообщение
#11
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2014 Пользователь №: 19428 |
В вашей ситуации одновременное количество вызовов по SIP равно цислу VOIP ресурсов на АТС. Например у вас стоит 1 плата voib24, то одновременных вызовов будет 24+4=28, если открыть лицензии на процессоре, то 24+8=32, если стоит voib128 со всеми лицензиями и 2 платы voib8, то 128+8+15 и т.д. Axel, спасибо за ваши разъяснения. Задам может глупый вопрос. Но лучше задам и уясню для себя до конца. Выше вы писали что при сипе сигнализация идёт через порты ЦП (у нас их в данный момент 4), РТП траффик через voip плату. У нас сейчас 24 порта. Получается порты под сигнализацию (ЦП) высвобождаются после того как вызов установлен? Иначе как проходит 5й-28й(в нашем случае) одновременный вызов? |
|
|
14.11.2019, 15:25
Сообщение
#12
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8685 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Для сигнализации порты не нужны. Совсем.
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
14.11.2019, 15:56
Сообщение
#13
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2014 Пользователь №: 19428 |
|
|
|
15.11.2019, 10:34
Сообщение
#14
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8685 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Понятно, а когда настраиваем NAT, то порт 5060 прокидываем на IP ЦП АТС. Да А RTP порты на IP Voip платы (в соответствии с её размещением в базовом блоке)? Нет Все порты можно поменять, инструкцию по замене портов можно найти на сайте в документации к UCP Порты по умолчанию для процессора ENTER PASSWORD: ****** maint> proxy get signal proxy info: sip proxy mode=client sip proxy ip=0.0.0.0 q931 ports: 2048..4095 h245 ports: 4096..6143 ras ports: 2048..6143 data ports: 8500..8515 rtp ports: P1 7000..7031 P2 7100..7131 SIG 7100..7131 T38 7132..7147 gateway prefix: 9 h323 proxy mode: client h323 proxy ip: 0.0.0.0 media proxy info: proxy mode=client proxy ip=0.0.0.0 maint> rp info ch AU_1 VI_1 AU_2 VI_2 AU_2S VI_2S T38_2S AU_D1 AU_D2 ------------------------------------------------------------- 0 7000 7016 7100 7116 7100 7116 7132 50016 50000 1 7002 7018 7102 7118 7102 7118 7134 50018 50002 2 7004 7020 7104 7120 7104 7120 7136 50020 50004 3 7006 7022 7106 7122 7106 7122 7138 50022 50006 ------------------------------------------------------------- 4 7008 7024 7108 7124 7108 7124 7140 50024 50008 5 7010 7026 7110 7126 7110 7126 7142 50026 50010 6 7012 7028 7112 7128 7112 7128 7144 50028 50012 7 7014 7030 7114 7130 7114 7130 7146 50030 50014 AU_1: audio port for local device VI_1: video port for local device AU_2: audio port for remote device VI_2: video port for remote device AU_2S: audio port for h.323/sip endpoint VI_2S: video port for h.323/sip endpoint T38_2S: t38 port for h.323/sip endpoint AU_D1: audio port for local dsp, internal AU_D2: audio port for remote dsp, internal Порты платы VOIB8 maint> proxy get signal proxy info: sip proxy mode=client sip proxy ip=0.0.0.0 q931 ports: 2048..2559 h245 ports: 2560..3071 ras ports: 2048..3071 data ports: 8500..8515 rtp ports: P1 7000..7031 P2 7100..7131 SIG 7300..7331 T38 9200..9215 gateway prefix: 9 h323 proxy mode: client h323 proxy ip: 0.0.0.0 media proxy info: proxy mode=client proxy ip=0.0.0.0 maint> rp info ch AU_1 VI_1 AU_2 VI_2 AU_2S VI_2S T38_2S AU_D1 AU_D2 ------------------------------------------------------------- 0 6000 6016 8000 8016 9000 9016 9200 50016 50000 1 6002 6018 8002 8018 9002 9018 9202 50018 50002 2 6004 6020 8004 8020 9004 9020 9204 50020 50004 3 6006 6022 8006 8022 9006 9022 9206 50022 50006 ------------------------------------------------------------- 4 6008 6024 8008 8024 9008 9024 9208 50024 50008 5 6010 6026 8010 8026 9010 9026 9210 50026 50010 6 6012 6028 8012 8028 9012 9028 9212 50028 50012 7 6014 6030 8014 8030 9014 9030 9214 50030 50014 AU_1: audio port for local device VI_1: video port for local device AU_2: audio port for remote device VI_2: video port for remote device AU_2S: audio port for h.323/sip endpoint VI_2S: video port for h.323/sip endpoint T38_2S: t38 port for h.323/sip endpoint AU_D1: audio port for local dsp, internal AU_D2: audio port for remote dsp, internal -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
15.11.2019, 11:47
Сообщение
#15
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2014 Пользователь №: 19428 |
Axel, большое спасибо за полезную информацию!
|
|
|
18.11.2019, 15:34
Сообщение
#16
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2014 Пользователь №: 19428 |
Это зависит от параметра ip binding в настройках h323, если он включён, то сигнализация через процессор, если выключен, то через модули voib. В старых версиях сигнализация h323 протокола шла только через платы voib. А у ЦП этот параметр не поставить в положение off? У меня он после сохранения возвращается в on. |
|
|
19.11.2019, 10:04
Сообщение
#17
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8685 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
А у ЦП этот параметр не поставить в положение off? У меня он после сохранения возвращается в on. Для ЦП этот параметр лишен смысла, так как сигнализация и RTP находятся на одном устройстве и на одном IP. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 5:32 |