Произвольные зависания VOIM24 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Произвольные зависания VOIM24 |
29.9.2021, 16:44
Сообщение
#1
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 57 Регистрация: 22.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 18204 |
Добрый день, уважаемые знатоки
Прошу совета в каком направлении копать... VOIM24 используется для связи между двумя LIK300. До проявления данного поведения не производилось никаких манипуляций с АТС от слова совсем в течении нескольких месяцев. Неделю назад начал произвольно зависать с интервалом примерно в 36 часов. Выглядит при зависании нормально - работает индикация на передней панели, и некая даже на порту. При этом пинга нет, MFIM модуль не видит (Disabled). Перетыкание кабеля в порт ничего не меняет (пинг не появляется), помогает только сброс питания. После сброса питания загружается и работает как положено. В течении, примерно, 36 часов... System Information Board Issue: 3 Boot Version: 2.1Aa - 15:41:52, Nov 30 2012 MSP Version: Test_2_64106_10_25_03_05, C64V_7_9_5 Current Revision: 6.0Fa - 07:48:27, Dec 2 2014 System Uptime: 23:16:04, Sep 28(Tue) 2021 LAN IP Address: 10.100.0.71 (static) |
|
|
30.9.2021, 10:04
Сообщение
#2
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8713 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
В системе не может быть Дубликат IP? Обычно большинство проблем бывают из за этого. Кто назначает IP адреса в вашей сети. У VOIM ведь статический IP?
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
30.9.2021, 12:02
Сообщение
#3
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 57 Регистрация: 22.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 18204 |
В системе не может быть Дубликат IP? Обычно большинство проблем бывают из за этого. Кто назначает IP адреса в вашей сети. У VOIM ведь статический IP? IP выдаёт MFIM. Для VOIM установлен статический IP. В момент потери связи/зависания ping до адреса VOIM не доходит, т.е., по идее, если бы был дубль, то ответ по ping бы поступил от другого устройства. В VOIM есть второй порт, но я не знаю о его назначении, можно ли попытаться его использовать для мониторинга, чтобы обратиться к нему в момент зависания и, скажем, снять лог? |
|
|
4.10.2021, 9:32
Сообщение
#4
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 57 Регистрация: 22.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 18204 |
Image_2021_10_04_2.jpg ( 48,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
Image_2021_10_04_3.jpg ( 132,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 Вот такая вот картина при последнем зависании. Устройство недоступно, в MFIM статус Disconnected, ping не идёт. |
|
|
4.10.2021, 18:04
Сообщение
#5
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8713 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Надо проверить состояние модуля через COM порт в момент зависания.
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2024, 4:37 |