Переброс с СО на СО, с аналоговой на Voip |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переброс с СО на СО, с аналоговой на Voip |
12.11.2006, 3:54
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Участники Сообщений: 6 Регистрация: 10.11.2006 Пользователь №: 111 |
Есть Voip от telphin.ru. Не получается перевод с CO на CO(Voip). Делаю так:
получаю звонок, жму флэш, выхожу на линию Voip, набираю номер, получаю ответ, кладу трубку... далее получаю через тройку секунд звонок, на станции связь с первым абонентом, Voip свободна. Может какой таймер изменить? А может есть какое разрешение с СО на СО? Внутренние станции переводят звонки друг на друга без проблем. |
|
|
12.11.2006, 10:47
Сообщение
#2
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8713 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
в 142 программе 13 BTN ----- OPEN LOOP TIMER поставьте не 0.
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
12.11.2006, 13:17
Сообщение
#3
|
|
Новичок Группа: Участники Сообщений: 6 Регистрация: 10.11.2006 Пользователь №: 111 |
Цитата(AXEL @ Nov 12 2006, 11:47 AM) [snapback]480[/snapback] в 142 программе 13 BTN ----- OPEN LOOP TIMER поставьте не 0. А на какую именно линию? И не 0 это сколько? Изменяется от 0 до 20. Спасибо! |
|
|
12.11.2006, 18:53
Сообщение
#4
|
|
Ветеран форума Группа: Участники Сообщений: 1505 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 |
1. Время изменяете на той линии, по которой приходят звонки.(с которой выполняете перевод звонка)
2. Например - 10. Еще, если мдуль CPT встроен, то в 142 проге drop -ать линию, если нет посмотреть на таймер неконтролир. конференц. |
|
|
12.11.2006, 22:03
Сообщение
#5
|
|
Новичок Группа: Участники Сообщений: 6 Регистрация: 10.11.2006 Пользователь №: 111 |
Цитата(Евген_й @ Nov 12 2006, 07:53 PM) [snapback]482[/snapback] 1. Время изменяете на той линии, по которой приходят звонки.(с которой выполняете перевод звонка) 2. Например - 10. Еще, если мдуль CPT встроен, то в 142 проге drop -ать линию, если нет посмотреть на таймер неконтролир. конференц. OPEN LOOP TIMER 10 (1 сек) помогло вроде. Спасибо! |
|
|