Всем привет, не инициализируется ни одна плата в нижнем из двух KSU приобретённых в 2011 г.
Все платы вынуты, установлена только Dsib - LED красный не моргая горит (в руководстве - канал занят) У Slib12 1-2 .. 8 плат - LED красный не моргая горит (в руководстве - канал занят) MPB перемещали для теста во 2 KSU, всё аналогично Во время покупки (2011) приезжал сервисник - оставил эту информацию (связист уволился) MPB Version: GS30P-3.9Da JUN/10 System Type: LG LDK-300 Также когда в 20ый раз на запуске удаётся завести MPB с аналоговыми платами без постоянно горящих LED-ов, то отваливаются CSLIB12M сразу 3 шт. идущие подряд. В PC-Admin v. 3.58b 2005.09.07 не видно ни одной из трёх CSLIB после рестарта станции PSU в обоих KSU смотрели, раскрывали - вроде всё хорошо, батарейка на MPB - 3,66 вольметром Инициализацию делаем строго по руководству на бумажном носителе идущем со станцией в комплекте + который раз испытываем это и это тоже в чём дело? почему красные LED горят постоянно и нет возможности через DSIB настроить станцию 100ым абонентом ? почему не сохраняется информация о добавленных CSLIB ? но в какой то из рестартов станции - CSLIB 2 заработали, 3ий CSLIB никак - потом после рестарта снова все CSLIB рухнули 3 шт., после 3-4 рестартов горят LED уже NO SYNC на цифровом аппарате без гудков после вкл/выкл или ресета видео плату процессора менять? |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Всем привет, не инициализируется ни одна плата в нижнем из двух KSU приобретённых в 2011 г. Все платы вынуты, установлена только Dsib - LED красный не моргая горит (в руководстве - канал занят) У Slib12 1-2 .. 8 плат - LED красный не моргая горит (в руководстве - канал занят) MPB перемещали для теста во 2 KSU, всё аналогично Во время покупки (2011) приезжал сервисник - оставил эту информацию (связист уволился) MPB Version: GS30P-3.9Da JUN/10 System Type: LG LDK-300 Также когда в 20ый раз на запуске удаётся завести MPB с аналоговыми платами без постоянно горящих LED-ов, то отваливаются CSLIB12M сразу 3 шт. идущие подряд. В PC-Admin v. 3.58b 2005.09.07 не видно ни одной из трёх CSLIB после рестарта станции PSU в обоих KSU смотрели, раскрывали - вроде всё хорошо, батарейка на MPB - 3,66 вольметром Инициализацию делаем строго по руководству на бумажном носителе идущем со станцией в комплекте + который раз испытываем это и это тоже в чём дело? почему красные LED горят постоянно и нет возможности через DSIB настроить станцию 100ым абонентом ? почему не сохраняется информация о добавленных CSLIB ? но в какой то из рестартов станции - CSLIB 2 заработали, 3ий CSLIB никак - потом после рестарта снова все CSLIB рухнули 3 шт., после 3-4 рестартов горят LED уже NO SYNC на цифровом аппарате без гудков после вкл/выкл или ресета видео плату процессора менять? АТС подключена к вашей локальной сети? Если да, отключите LAN-порт. АТС чувствительно к кольцу в сети. У вас АТС версии 3.9Da, а вы пытаетесь ее программировать админом версии 3.5... ![]() ![]() -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 11 Регистрация: 13.10.2014 Пользователь №: 19615 ![]() |
АТС подключена к вашей локальной сети? Если да, отключите LAN-порт. АТС чувствительно к кольцу в сети. У вас АТС версии 3.9Da, а вы пытаетесь ее программировать админом версии 3.5... ![]() ![]() в общем в чём дело? почему красные LED горят постоянно и нет возможности через DSIB настроить станцию 100ым абонентом ? подъехали белые люди из 'дружеской' элитной организации, лёгкой на подъём рукой вытащили и засунули mpb, с 1 раза стартанула плата процессора, мы сидели до 2ух ночи под углами до 360 градусов разными махинациями mpb устанавливали со звуками "до щелчка" старт MPB центр плату > инит DSIB > инит 100 абонент. > инит цифру системный терминал > 8 свич = off > через цифру терминал/COM + параметры IP уровня > пинг > бэкап > ликуем и празднуем почему не сохраняется информация о добавленных CSLIB ? но в какой то из рестартов станции - CSLIB 2 заработали, 3ий CSLIB никак - потом после рестарта снова все CSLIB рухнули 3 шт., после 3-4 рестартов горят LED уже PC-admin я полагаю сервисник поставил всё таки левый когда в 2011 прошивал после поставки с госзакупок станцию и вообще в принципе GS30P-3.9Da от JUN/10 что то я не нашёл нигде кроме РУЧНОГО ввода в морду Site > View board information, а гуляет по интернету 3.9Ah в HCL составленном на коленке в экселе)) CSLIB12E/M через PC-admin v. 3.58b реально добавить только как CSLIB, плюнули. empty slot board > по цифровому терминалу небольшим переборчиком нашли 21 ID для CSLIBE (большинство кодов нигде вообще не упоминается но цифровой терминал ID распознаёт прекрасно)> равняем порты на физике 24 / 12 > сохраняем > ресет/рестарт станции > PC-admin всё глухо и порты чистые по прежнему (АТСник прежний клянётся что CSLIB был в PC-admin) > дальше распределены порты каналам > каналы абонентам > абоненты терминалам > радуемся и ликуем NO SYNC на цифровом аппарате без гудков после вкл/выкл или ресета OKEY SYNC с зуммером после впихивания золотыми ручками элиты и далее всё как по маслу за 5-10 секунд ИТОГО!!! осталось два вопроса !!! видео плату процессора менять? slib сгорит нахер - и на десяток абонентов можно ложить, а mpb - выйдет из строя всё, и девятка и связь с соседними конторскими станциями и E1, у mpb ужасно плохой разъём чуть едва живой держится на бэкплэйне, тронешь mpb вправо чуть поведёшь - появляется у первой PRI E1, чуть влево и сразу сыпятся ошибки и LED сигналит это штатная работа mpb и станции вообще в целом? первый раз видим атс вообще |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
в общем подъехали белые люди из 'дружеской' элитной организации, лёгкой на подъём рукой вытащили и засунули mpb, с 1 раза стартанула плата процессора, мы сидели до 2ух ночи под углами до 360 градусов разными махинациями mpb устанавливали со звуками "до щелчка" старт MPB центр плату > инит DSIB > инит 100 абонент. > инит цифру системный терминал > 8 свич = off > через цифру терминал/COM + параметры IP уровня > пинг > бэкап > ликуем и празднуем PC-admin я полагаю сервисник поставил всё таки левый когда в 2011 прошивал после поставки с госзакупок станцию и вообще в принципе GS30P-3.9Da от JUN/10 что то я не нашёл нигде кроме РУЧНОГО ввода в морду Site > View board information, а гуляет по интернету 3.9Ah в HCL составленном на коленке в экселе)) CSLIB12E/M через PC-admin v. 3.58b реально добавить только как CSLIB, плюнули. empty slot board > по цифровому терминалу небольшим переборчиком нашли 21 ID для CSLIBE (большинство кодов нигде вообще не упоминается но цифровой терминал ID распознаёт прекрасно)> равняем порты на физике 24 / 12 > сохраняем > ресет/рестарт станции > PC-admin всё глухо и порты чистые по прежнему (АТСник прежний клянётся что CSLIB был в PC-admin) > дальше распределены порты каналам > каналы абонентам > абоненты терминалам > радуемся и ликуем OKEY SYNC с зуммером после впихивания золотыми ручками элиты и далее всё как по маслу за 5-10 секунд ИТОГО!!! осталось два вопроса !!! slib сгорит нахер - и на десяток абонентов можно ложить, а mpb - выйдет из строя всё, и девятка и связь с соседними конторскими станциями и E1, у mpb ужасно плохой разъём чуть едва живой держится на бэкплэйне, тронешь mpb вправо чуть поведёшь - появляется у первой PRI E1, чуть влево и сразу сыпятся ошибки и LED сигналит это штатная работа mpb и станции вообще в целом? первый раз видим атс вообще Может у вас пыльный разъем в процессоре, плохой контакт. Трите "тонким слоем" спирта (радиотехническая шутка). Да платы SLIB иногда вылетают: гроза, 220 в линию телефона.(было и такое). Процессор, если не елозить туда-сюда, работает как-часы. Из-за возраста садится батарейка на проце. Это приводит к сбросу настроек при пропадании питания на АТС. У меня АТС стоит с 2004 года. Процессор LDK-300 на LDK-600 поменял в 2008 году. Еще 5 АТС работают в пределах. Админ для АТС можете скачать с сайта в разделе Download -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
у mpb ужасно плохой разъём чуть едва живой держится на бэкплэйне, тронешь mpb вправо чуть поведёшь - появляется у первой PRI E1, чуть влево и сразу сыпятся ошибки и LED сигналит на плате процессора(возле разъёма, который вставляется в материнку) есть на торце гетинакса заусенцы. вот они и мешают вставить эту плату корректно(до упора). немного их(эти заусенцы) убрать надфилем |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 11 Регистрация: 13.10.2014 Пользователь №: 19615 ![]() |
немножко прояснилось гуглением по форуму, по правильному как положено :
1) pcadmin > Tools > site information > ПКМ на Site > Get Information > "GS30P-3.9Da JUN/10" и "LDK-300 OFFICE", pcadmin явно левый на первом скрине видно как pcadmin просто не видит ID 21/12 у CSLIBE (14, 15, 16) - 36 портов последних, они на втором скрине в конце второго KSU перед PRI (17), необходимо обновить pcadmin ? подключаем ноутбук в LAN, разворачиваем на нём win 7 + "адекватный pcadmin" - подключаемся к станции, делаем бекап и работаем как и раньше? и всё здесь будет хорошо? "адекватный pcadmin" для "GS30P-3.9Da JUN/10" - это "GSNAD_C9Ia_20130712_English_Release.zip" (Сайт Артком > Downloads > LDK 300) или что-то отсюда? 3.9 Ef - "GSNAD_C9Ef_20110317_English_Release.zip" которая "Внимание! Тестовая версия, все манипуляции на свой страх и риск! Поддерживает работу через USB в Windows Vista/7." ? ? ? или 3.9 Dc - "GSNAD_39Dc_20100811_English_Release.rar" ? ? ? или 3.9 Aq - "pcadmin_39Aq.zip" ? ? ? версия pcadmin может быть выше версии центральной платы процессора или версия процессора для pcadmin это потолок? правильный pcadmin увидит на актуальной версии текущей центральной платы процессора CSLIBE ? назначить из используемой текущей версии pcadmin CSLIBE никак не представляется возможным - только методом перебора из админского системного DKTU 2) Почему появляется такой alert ужасно пугающий при удалении 17 слота из логики ? Когда PRI был в 3 слоту - не хватило T/S и пришлось его сносить из логики (физически переставив на свободный KSU) - такого alert НЕ было это 100%, а на 17 слоту он появился - почему? Объясните где про это можно прочитать или объясните как можно понять этот alert ? При чём тут DIP ? Как связаны вообще между собой 17 (или 18/19/20) слот и 8 свич который как не сложно догадаться сейчас OFF ??? 3) последний свободный порт из одного логического (или таки логической группы) от обоих физических потоков E1 (слот 1 и 17) (складываемых как одно целое) выбирается если подключить RJ45 вилку в elf2-ae то есть второй конец (сетевую сторону интерфейса с подачей питания - Master/NT) E1 потока. Есть номера из 6 чисел вида "49-12-34" (таких номеров под 7-8 сотен) на другом конце E1 потока 1го слота стоит (тоже) в Master/NT аппаратная АТС которая ловит входящие вызовы по этому E1, здесь набирают 9ку, и дальше она выполняет подстановку пяти последних цифр из 6ти значного номера вида приведённого выше, получается здесь - сотрудники набирают 99-12-34 на местном (внутреннем) телефоне - первая же 9ка появляется от запроса первого свободного порта по E1 вызывающим абонентом, остальная часть номера никак не регулируется - просто уходит в E1 на 1ом слоту. Когда подключается второй E1, уходящий в Master/NT на Mikrotik > ELF2-AE под freeswitch (ESXi > bigbluebutton), свободный порт набранный 9кой берётся из elf2-ae. Почитав полное руководство по программированию выяснилось, что разделять два физических E1 на две логических городских АТС необходимо по следующим пунктам, обязательно используя таблицы маршрутизации, используя LCR : 0) подключаемся pcadmin 1) Цитата Внешние линии типа «А» распределяются в группу 1 Внешние линии типа «Б» распределяются в группу 2 Раздел "CO Line Base Programm" > "CO Line List" > "Refresh" > Появляется список 30 CO Lines видимо от первого E1 (1ый слот) -> ... Цитата здесь полное соотвествие "Количество (виртуальных) Портов из PGM 101 для PRIB" == "Количество CO Lines в PGM 140", так как мы определили руками плату с 30 портами как COL board в логике? а что если определить её как STA, а потом задать этим 30 портам внутренние (местные) номера ? В Station Base Programm > Station List всегда будут эти виртуальные 30 STA дополнительные номера ? Задача - организовать звонки по второму E1 потоку (17 слот) как на местный номер, но звонить будут на Mikrotik > ELF2-AE (ESXi > bigbluebutton). Цитата почему в "CO Line List" по-умолчанию тип - "ISDN DID / MSN" ??? ведь должен быть "DCO DID" ??? это здесьиз "Руководства по программированию" - "3.2.1 CO SERVICE TYPE (PGM 140)" Normal CO Used for Analog Lines or DISA service. + FLEX1 + 1 + [HOLD/SAVE] ANALOG DID Used for Analog DID service. + FLEX1 + 2 + [HOLD/SAVE] Not in ipLDK-20 ISDN DID / MSN Used for ISDN or VOIP Lines. + FLEX1 + 3 + [HOLD/SAVE] TIE + FLEX1 + 4 + [HOLD/SAVE] Not in ipLDK-20 DCO DID Used for E1 Lines. + FLEX1 + 5 + [HOLD/SAVE] Not in ipLDK-20 может быть всё - таки "DCO DID" ??? ... -> если воткнуть второй конец второго E1 то здесь появятся в конце ещё 30 CO Lines? > "CO Attr I" > ПКМ на любой из первых CO Lines > "Update tool" > Указываем в первом значении поля диапазона 1 CO Line во втором значении конца диапазона 30 CO Line и назначаем CO Group к примеру 1 > Update > Все порты первого потока E1 1го слота теперь в первой группе CO Lines -> -> Снова ПКМ на любой из первых CO Lines > "Update tool" > Указываем в первом значении поля диапазона 31 CO Line во втором значении конца диапазона 60 CO Line и назначаем CO Group к примеру 2 > Update > Все порты второго потока E1 17го слота теперь во второй группе CO Lines 2) Цитата Разрешается доступ к группам внешних линий 01, 02 Секция "Station Base Programm" > "CO Group Access Station" > Выбираем "CO Group" "1" > ПКМ на любое поле снизу > "Update Tool" > вбиваем в первое значение поля начало диапазона наших местных STA Lines - самый первый номер (системный DKTU) > вбиваем во второе значение поля конец диапазона наших местных STA Lines - самый последний номер > "Update" > Доступ разрешён всем местным номерам STA Lines как к первому E1 потоку так и ко второму E1 потоку 3) Цитата Преодоление занятости первой группы внешних линий – «OFF» Секция "System Base Program" > "System Attributes" > "Attribute II" > "Override First CO Line" > OFF > "Update" > "Refresh" > теперь не будет логического объединения логически разных E1 потоков (Городских CO Lines) ? 4) PGM 220 - LCR Цитата Режим LCR M01, M02, M11, M12 (Внешний LCR разрешен) Секция "Tables" > "LCR Assigment" > здесь я запутался потому даже через админский системник DKTU либо M01 либо M02 либо M11 либо 12 - так что выбирать то ??? Day Zone и Time Zone оставляем ??? - скрин 5) PGM 221 - LDT Цитата Ячейка 000 Тип LCR: COL Код LCR: 001 DMT : 00 00 00 Секция "Tables" > "LCR - LDT Table" > блин где здесь ячейка 000 ??? это просто 0 ? а через админский системник DKTU это 000 ??? Код LCR - это "Compared Digits" ??? DMT - и какая последовательность тут ??? - скрин 6) PGM 222 - DMT Цитата Ячейка 00 Группа внешних линий: 02 Секция "Tables" > "LCR - DMT Table" > Index 0 - это Ячейка 00 ??? Added Digits - это для чего? не трогаем поле? Остальные позиции не трогаем, кроме "CO Group" "2" ??? - скрин 7) Перезагрузка станции ??? 8) Теперь внутренние (местные) STA абоненты набирают «001» и с помощью таблиц маршрутизации разруливаясь LCR попадают на CO Group 2 то есть на второй E1 поток 17го слота, а дальше они набирают внешний номер второго E1 потока городских CO Lines ? если 001 не набирают то по-умолчанию маршрут по таблице маршрутизации направит вызовы STA абонентов на первый E1 поток = то есть всё что есть на текущий момент в CO Group 1 ??? Редактируем "Код LCR 001" в LDT и меняем значение поля "Compare Digits" на "1" и все звонки. начиная с "1" уйдут на второй E1 поток 17го слота? Всё верно ??? |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 11 Регистрация: 13.10.2014 Пользователь №: 19615 ![]() |
дальше вопрос синхронизации
из "Руководства по установке" Цитата При установке нескольких плат ISDN необходимо подсоединить кабель контроля синхронизации (см. пункт 3.3.9). так как плата E1 потока стояла одна - то шнурки просто болтались. Подключена как терминальное окончание - Slave/TE, и я так понимаю станция синхронизировалась с Master/NT на другом конце E1 потока. Теперь платы две. Плата новая - приоритет низкий, стоит во 2ом KSU. Плата старая - приоритет высокий, стоит в 1ом KSU. Так не надо делать. из пункта 3.3.9 "Руководства по установке" следует что от старой платы в первом KSU из порта OUT (наверху нижней установленной платы PRIB, CON7, Выход управления синхронизацией) протягиваем шнурок в один единственный разъём платы LMU1 на первом KSU под соединительным кабелем между двумя KSU. Вот он. Другого разъёма физически (где то выше там) просто НЕТ. Вторую плату второго KSU 17ый слот подключаем ко второму LMU2, установленному во второй KSU ? Причём вторая плата 17го слота с низшим приоритетом. А значит подключаем синхронизацию так - из порта OUT (наверху верхней установленной платы PRIB, CON7, Выход управления синхронизацией) протягиваем шнурок в верхний порт OUT (наверху верхней установленной платы LMU2) а из порта IN (снизу верхней установленной платы PRIB, CON6, Вход управления синхронизацией) протягиваем шнурок в нижний порт IN (наверху верхней установленной платы LMU2) всё верно??? Шнурков такой длины не хватает - приобретаются в любом на углу радиомагазине ??? ещё вопрос - если станция синхронизируется, логично что она что-то синхронизирует. Что она синхронизирует? Время ??? Как тогда посмотреть на ней ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ ??? Как устанавливать это время ??? Как быть с часовыми поясами и зимним временем ??? На что влияет время (кроме распечатки логов) ??? ещё вопрос - пищит админский системник "DCOB FAULT" на упавший E1 поток вытащенный руками из ELF2-AE, из гугла: Цитата В ПГМ107/1 назначен код функции - Alarm Reset (по умолчанию он =565). Так вот, если на телефоне Attendant’е появляется сигнал об аварийном состоянии чего-либо и телефон начинает постоянно звонить, раздражая пользователя, то можно сбросить (выключить) этот сигнал набором кода 565. Совственно и все. В pcadmin я так понял это здесь назначается код сброса уведомления об Alarm ??? Может не правильно 165 набираю? Speeker > TransPGM > 165 > ноль реакции и последний вопрос Цитата =========================================================================== Start to Save Trace Data at 05:18:42PM, November 16, 2014 =========================================================================== maint> bc ### Board Configuration Table ### SLOT STAS COLS VMIS SMS S-off T-off V-off S-off BrdName AdmBrdName ---- ---- ---- ---- --- ------ ------ ------ ------ ------- ---------- 1 0 30 0 0 0(--) 1( 0) 0(--) 1(--) PRIB PRIB 2 12 0 0 0 1( 0) 0(--) 0(--) 1(--) DSIB DSIB 4 12 0 0 0 13( 1) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12 5 12 0 0 0 25( 2) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12 6 12 0 0 0 37( 3) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12 7 12 0 0 0 49( 4) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12 8 12 0 0 0 61( 5) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12 10 12 0 0 0 73( 6) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12 11 12 0 0 0 85( 7) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12 12 12 0 0 0 97( 8) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12 13 12 0 0 0 109( 9) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12 14 12 0 0 0 121(10) 0(--) 0(--) 1(--) CSLIBE CSLIBE 15 12 0 0 0 133(11) 0(--) 0(--) 1(--) CSLIBE CSLIBE 16 12 0 0 0 145(12) 0(--) 0(--) 1(--) CSLIBE CSLIBE 17 0 30 0 0 0(--) 31( 1) 0(--) 1(--) PRIB PRIB maint> bs 1 Print SLOT : 1 Config SLOT : 1 Board Type : PRIB CO CO LINE TYPES PULSE/DTMF CO/PBX STATUS ---- ----------------------- ------------ --------- ------------ 1 ISDN DID DTMF CO co idle 2 ISDN DID DTMF CO co idle 3 ISDN DID DTMF CO co idle 4 ISDN DID DTMF CO co idle 5 ISDN DID DTMF CO co idle 6 ISDN DID DTMF CO co idle 7 ISDN DID DTMF CO co idle 8 ISDN DID DTMF CO co idle 9 ISDN DID DTMF CO co idle 10 ISDN DID DTMF CO co idle 11 ISDN DID DTMF CO co idle 12 ISDN DID DTMF CO co idle 13 ISDN DID DTMF CO co idle 14 ISDN DID DTMF CO co idle 15 ISDN DID DTMF CO co idle 16 ISDN DID DTMF CO co idle 17 ISDN DID DTMF CO co idle 18 ISDN DID DTMF CO co idle 19 ISDN DID DTMF CO co idle 20 ISDN DID DTMF CO co idle 21 ISDN DID DTMF CO co idle 22 ISDN DID DTMF CO co idle 23 ISDN DID DTMF CO co idle 24 ISDN DID DTMF CO co idle 25 ISDN DID DTMF CO co idle 26 ISDN DID DTMF CO co idle 27 ISDN DID DTMF CO co idle 28 ISDN DID DTMF CO co idle 29 ISDN DID DTMF CO co idle 30 ISDN DID DTMF CO co idle maint> bs 17 Print SLOT : 17 Config SLOT : 17 Board Type : PRIB CO CO LINE TYPES PULSE/DTMF CO/PBX STATUS ---- ----------------------- ------------ --------- ------------ 31 Normal CO DTMF CO wait-idle 32 Normal CO DTMF CO wait-idle 33 Normal CO DTMF CO wait-idle 34 Normal CO DTMF CO wait-idle 35 Normal CO DTMF CO wait-idle 36 Normal CO DTMF CO wait-idle 37 Normal CO DTMF CO wait-idle 38 Normal CO DTMF CO wait-idle 39 Normal CO DTMF CO wait-idle 40 Normal CO DTMF CO wait-idle 41 Normal CO DTMF CO wait-idle 42 Normal CO DTMF CO wait-idle 43 Normal CO DTMF CO wait-idle 44 Normal CO DTMF CO wait-idle 45 Normal CO DTMF CO wait-idle 46 Normal CO DTMF CO wait-idle 47 Normal CO DTMF CO wait-idle 48 Normal CO DTMF CO wait-idle 49 Normal CO DTMF CO wait-idle 50 Normal CO DTMF CO wait-idle 51 Normal CO DTMF CO wait-idle 52 Normal CO DTMF CO wait-idle 53 Normal CO DTMF CO wait-idle 54 Normal CO DTMF CO wait-idle 55 Normal CO DTMF CO wait-idle 56 Normal CO DTMF CO wait-idle 57 Normal CO DTMF CO wait-idle 58 Normal CO DTMF CO wait-idle 59 Normal CO DTMF CO wait-idle 60 Normal CO DTMF CO wait-idle maint> bc ### Board Configuration Table ### SLOT STAS COLS VMIS SMS S-off T-off V-off S-off BrdName AdmBrdName ---- ---- ---- ---- --- ------ ------ ------ ------ ------- ---------- 1 0 30 0 0 0(--) 1( 0) 0(--) 1(--) PRIB PRIB 2 12 0 0 0 1( 0) 0(--) 0(--) 1(--) DSIB DSIB 4 12 0 0 0 13( 1) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12 5 12 0 0 0 25( 2) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12 6 12 0 0 0 37( 3) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12 7 12 0 0 0 49( 4) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12 8 12 0 0 0 61( 5) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12 10 12 0 0 0 73( 6) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12 11 12 0 0 0 85( 7) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12 12 12 0 0 0 97( 8) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12 13 12 0 0 0 109( 9) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12 14 12 0 0 0 121(10) 0(--) 0(--) 1(--) CSLIBE CSLIBE 15 12 0 0 0 133(11) 0(--) 0(--) 1(--) CSLIBE CSLIBE 16 12 0 0 0 145(12) 0(--) 0(--) 1(--) CSLIBE CSLIBE 17 0 30 0 0 0(--) 31( 1) 0(--) 1(--) PRIB PRIB maint> bs 2 Print SLOT : 2 Config SLOT : 2 Board Type : DSIB STN TYPE STATUS BTNS LCD STATE ----- -------------- ------ ------ --- ------- 500 Keyset INS 24 Y PGM 664 Keyset OOS 0 N OUT SVC 665 Keyset OOS 0 N OUT SVC 666 Keyset OOS 0 N OUT SVC 667 Keyset OOS 0 N OUT SVC 668 Keyset OOS 0 N OUT SVC 501 SLT PULSE INS 0 N IDLE 502 SLT PULSE INS 0 N IDLE 503 SLT PULSE INS 0 N IDLE 504 SLT PULSE INS 0 N IDLE 505 SLT PULSE INS 0 N IDLE 506 SLT PULSE INS 0 N IDLE maint> bs 16 Print SLOT : 16 Config SLOT : 16 Board Type : CSLIBE STN TYPE STATUS BTNS LCD STATE ----- -------------- ------ ------ --- ------- 639 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE 640 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE 641 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE 642 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE 643 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE 644 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE 645 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE 646 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE 647 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE 648 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE 649 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE 650 CID-SLT (FSK) INS 0 N IDLE 1) почему при команде "bc" у 17го слота значение 31 у столбца "T-off" ??? выдернут E1 ??? и из-за этого по команде "bs 17" значение "wait-idle" у столбца "STATUS" ? 2) почему при команде "bs 2" значение цифровых портов "OUT SVC" у столбца "STATE" ??? это означает что цифровые DKTU просто не подключены на тех портах ??? 3) по команде "bs 16" значение "CID-SLT (FSK)" поля "TYPE" - что означает Цитата 17 = SLT – CID(FSK) 18 = SLT – CID(DTMF) и чем это отличается от Цитата 12 = SLT(DTMF) 13 = SLT(PULSE) и Цитата 14 = SLT(DTMF)-MSG 15 = SLT(PULSE)-MSG ни в одном руководстве я ответов на эти вопросы не нашёл, к сожалению ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
дальше вопрос синхронизации из "Руководства по установке" так как плата E1 потока стояла одна - то шнурки просто болтались. Подключена как терминальное окончание - Slave/TE, и я так понимаю станция синхронизировалась с Master/NT на другом конце E1 потока. Теперь платы две. Плата новая - приоритет низкий, стоит во 2ом KSU. Плата старая - приоритет высокий, стоит в 1ом KSU. Так не надо делать. из пункта 3.3.9 "Руководства по установке" следует что от старой платы в первом KSU из порта OUT (наверху нижней установленной платы PRIB, CON7, Выход управления синхронизацией) протягиваем шнурок в один единственный разъём платы LMU1 на первом KSU под соединительным кабелем между двумя KSU. Вот он. Другого разъёма физически (где то выше там) просто НЕТ. Вторую плату второго KSU 17ый слот подключаем ко второму LMU2, установленному во второй KSU ? Причём вторая плата 17го слота с низшим приоритетом. А значит подключаем синхронизацию так - из порта OUT (наверху верхней установленной платы PRIB, CON7, Выход управления синхронизацией) протягиваем шнурок в верхний порт OUT (наверху верхней установленной платы LMU2) а из порта IN (снизу верхней установленной платы PRIB, CON6, Вход управления синхронизацией) протягиваем шнурок в нижний порт IN (наверху верхней установленной платы LMU2) всё верно??? Шнурков такой длины не хватает - приобретаются в любом на углу радиомагазине ??? ещё вопрос - если станция синхронизируется, логично что она что-то синхронизирует. Что она синхронизирует? Время ??? Как тогда посмотреть на ней ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ ??? Как устанавливать это время ??? Как быть с часовыми поясами и зимним временем ??? На что влияет время (кроме распечатки логов) ??? ещё вопрос - пищит админский системник "DCOB FAULT" на упавший E1 поток вытащенный руками из ELF2-AE, из гугла: В pcadmin я так понял это здесь назначается код сброса уведомления об Alarm ??? Может не правильно 165 набираю? Speeker > TransPGM > 165 > ноль реакции и последний вопрос 1) почему при команде "bc" у 17го слота значение 31 у столбца "T-off" ??? выдернут E1 ??? и из-за этого по команде "bs 17" значение "wait-idle" у столбца "STATUS" ? 2) почему при команде "bs 2" значение цифровых портов "OUT SVC" у столбца "STATE" ??? это означает что цифровые DKTU просто не подключены на тех портах ??? 3) по команде "bs 16" значение "CID-SLT (FSK)" поля "TYPE" - что означает и чем это отличается от и ни в одном руководстве я ответов на эти вопросы не нашёл, к сожалению ![]() 1) Все правильно прописано. T-off - это Trunk Offset. Отображается лог. номер СО, присвоенный первой линии (каналу) данной платы интерфейса внешних линий. На первой плате PRIB линии 1-30. Значит нумерация линий на второй плате PRIB (слот 17) начинается с СО31. Статус wait idle - возможно, что отсутствует D-канал (сигнальный). 2) Да. Станция не "видит" подключенных цифровых терминалов. 3) А это как раз есть в доке. Разница в поддержке на данном порту функции CallerID (FSK). P.S. Не бывает документации, где расписано ВСЁ. Для более детального "погружения " существуют курсы обучения. Но и они не дадут абсолютно полной ясности. Полная ясность доступна только разработчикам. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 11 Регистрация: 13.10.2014 Пользователь №: 19615 ![]() |
1) Все правильно прописано. T-off - это Trunk Offset. Отображается лог. номер СО, присвоенный первой линии (каналу) данной платы интерфейса внешних линий. На первой плате PRIB линии 1-30. Значит нумерация линий на второй плате PRIB (слот 17) начинается с СО31. Статус wait idle - возможно, что отсутствует D-канал (сигнальный). 2) Да. Станция не "видит" подключенных цифровых терминалов. 3) А это как раз есть в доке. Разница в поддержке на данном порту функции CallerID (FSK). P.S. Не бывает документации, где расписано ВСЁ. Для более детального "погружения " существуют курсы обучения. Но и они не дадут абсолютно полной ясности. Полная ясность доступна только разработчикам. спасибо за ответы 1) со смещением транков всё понятно, спасибо 2) инженер АТС это всколзь упоминал когда ещё работал года 4 назад 3) к большой удаче давным давно читал руководство на FreeBSD и пришёл к выводу, что просто отсутствуют белые пятна, а после на Debian - полностью аналогично. Но здесь же. ![]() подскажите пожалуйста развёрнутые ответы по предыдущим вопросам? особенно по версии pcadmin, нашёл такую штуку админский системник звонит на флексах, год на скрине 2011 и версия pcadmin 3.9, а 3.5 которая сейчас установлена ни хера не прописывает флексы вообще, и не отображает (пустые поля) и не прописывает - забавно Поверьте, ваши ответы не останутся не замеченными, стоит только раз поисковикам сделать своё дело Скрины сейчас перезалил, зашёл на cdn одноклассников без куков и получил No hotlinks ![]() Да и кстати не завалялось ли на массивах СХД у кого нибудь вебинаров или камерой записанных курсов ??? А может хотя бы есть презентации какие ??? Дело очень хорошее. Для тех кто пришёл из GOOGLE - пример. |
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
спасибо за ответы 1) со смещением транков всё понятно, спасибо 2) инженер АТС это всколзь упоминал когда ещё работал года 4 назад 3) к большой удаче давным давно читал руководство на FreeBSD и пришёл к выводу, что просто отсутствуют белые пятна, а после на Debian - полностью аналогично. Но здесь же. ![]() подскажите пожалуйста развёрнутые ответы по предыдущим вопросам? особенно по версии pcadmin, нашёл такую штуку админский системник звонит на флексах, год на скрине 2011 и версия pcadmin 3.9, а 3.5 которая сейчас установлена ни хера не прописывает флексы вообще, и не отображает (пустые поля) и не прописывает - забавно Поверьте, ваши ответы не останутся не замеченными, стоит только раз поисковикам сделать своё дело Скрины сейчас перезалил, зашёл на cdn одноклассников без куков и получил No hotlinks ![]() Да и кстати не завалялось ли на массивах СХД у кого нибудь вебинаров или камерой записанных курсов ??? А может хотя бы есть презентации какие ??? Дело очень хорошее. Для тех кто пришёл из GOOGLE - пример. Чего-то вы там не то читаете, ой не то... ![]() А по остальным вашим вопросам... Скачайте инструкцию по установке, там расписаны варианты синхронизации. По проводам подается напряжение на платы от LMU. Поэтому, смело можете эти провода удлинить. Дата и время устанавливается в прг.178. Никаких часовых поясов и пр. в АТС нет. Для того, что бы системник не пищал, включите в разъем платы Е1 терминальную заглушку. Т.е. соедините между собой прием и передачу. 1-4 и 2-5. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]() ![]() |