Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
15.1.2009, 16:54
Сообщение
#1
|
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 823 Регистрация: 12.1.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12799 |
В Станция ipLDK-300,3.8Bf . PCAdmin C.8Bb
Установлена плата VOIBE на 12 портов. В PGM 101-103 определяется только 8 портов. Прописать самостоятельно не получается - функция port setting не активна. Подскажите в чем может быть причина. |
|
|
|
15.1.2009, 17:25
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1166 Регистрация: 29.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 4065 |
проверьте в 380 и 381 под IP телефоны каналы не выделяли?
|
|
|
|
16.1.2009, 9:53
Сообщение
#3
|
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 823 Регистрация: 12.1.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12799 |
Спасибо. В точку!
|
|
|
|
![]() ![]() |