ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> VOIBE,VOIUE,VOIBN
Astra
сообщение 14.1.2010, 9:49
Сообщение #1


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 823
Регистрация: 12.1.2009
Из: Рязань
Пользователь №: 12799



Станция LDK-300, 3.9Ah.
Установлена плата VOIBE, в порядке следования логических слотов COL где-то по середине. 12 линий платы не хватает. Ставится вопрос о дальнейшем расширении линий.
В связи с этим у меня два вопроса:
1. Если установить нашлепку VOIUE как изменится порядок линий? Т.е. они пропишутся вместе с линиями VOIBE, или их можно логически поместить после всех уже назначенных логических слотов.
2. Что за плата VOIBN? В прайсах ее нет, но прошивки на нее есть. Имеет ли смысл не ставить VOIUE, а поставить еще плату VOIBN.
Объясните, кто в теме.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 14.1.2010, 10:09
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Astra @ 14.1.2010, 9:49) *
Станция LDK-300, 3.9Ah.
Установлена плата VOIBE, в порядке следования логических слотов COL где-то по середине. 12 линий платы не хватает. Ставится вопрос о дальнейшем расширении линий.
В связи с этим у меня два вопроса:
1. Если установить нашлепку VOIUE как изменится порядок линий? Т.е. они пропишутся вместе с линиями VOIBE, или их можно логически поместить после всех уже назначенных логических слотов.
2. Что за плата VOIBN? В прайсах ее нет, но прошивки на нее есть. Имеет ли смысл не ставить VOIUE, а поставить еще плату VOIBN.
Объясните, кто в теме.

1) VOIUE - это расширение кол-ва каналов платы VOIBE, т.е. модуль расширения ("довесок"), а не отдельная плата!!! Естественно, добавляемые каналы будут прописаны вместе, последовательно... Вместо 12 каналов будет 24. Линии, указаныые после VOIBE в лог. порядке будут сдвинуты.
2) Плата VOIBN фунционально полностью соответствует плате VOIBE, но "железо" немного другое, поскольку производитель элементной базы изменил линейку выпускаемых им микросхем. Пришлось корректировать плату. Новая плата выпускается в двух вариантах:
- VOIBN4 (и соответственно модуль расширения VOIUN4): 4 + 4 = макс. 8 каналов
- VOIBN12 и соответственно модуль расширения VOIUN12): 12 + 12 = макс. 24 канала



--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Astra
сообщение 14.1.2010, 10:42
Сообщение #3


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 823
Регистрация: 12.1.2009
Из: Рязань
Пользователь №: 12799



Цитата(harris @ 14.1.2010, 10:09) *
1) VOIUE - это расширение кол-ва каналов платы VOIBE, т.е. модуль расширения ("довесок"), а не отдельная плата!!! Естественно, добавляемые каналы будут прописаны вместе, последовательно... Вместо 12 каналов будет 24. Линии, указаныые после VOIBE в лог. порядке будут сдвинуты.
2) Плата VOIBN фунционально полностью соответствует плате VOIBE, но "железо" немного другое, поскольку производитель элементной базы изменил линейку выпускаемых им микросхем. Пришлось корректировать плату. Новая плата выпускается в двух вариантах:
- VOIBN4 (и соответственно модуль расширения VOIUN4): 4 + 4 = макс. 8 каналов
- VOIBN12 и соответственно модуль расширения VOIUN12): 12 + 12 = макс. 24 канала

Понятно. Немного провокационный вопрос - какая плата лучше VOIBE или VOIBN? Т.е. если покупать сейчас, то какую купить более правильно?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 14.1.2010, 10:53
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Astra @ 14.1.2010, 10:42) *
Понятно. Немного провокационный вопрос - какая плата лучше VOIBE или VOIBN? Т.е. если покупать сейчас, то какую купить более правильно?

Которая есть на складе... smile.gif


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Astra
сообщение 20.5.2010, 10:06
Сообщение #5


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 823
Регистрация: 12.1.2009
Из: Рязань
Пользователь №: 12799



Цитата(harris @ 14.1.2010, 11:53) *
Которая есть на складе... smile.gif

В общем все оказалось не так просто. Установил нашлепку VOIUE. Сдвинулись все линии после платы VOIBE, а это 3 платы CLCOB8 и виртуальный слот 99. Почему то также сдвинулись на 2 номера все номера STA. Все настройки перепутались.
Даже откат не дал результатов. Пришлось делать инициализацию и программировать с нуля по резервным копиям.
Установил платы заново как мне нужно, делаю инициализацию. Плата процессора не запускается - во всех трубках нет гудка. Менял, удалял платы - бесполезно. Уже опустились руки... Вытащил из платы подключение к локальной сети - сразу же загрузилась и далее без вопросов. Интересно, почему подключение по 2 COM портам не влияло на загрузку, а по локальной сети был такой эффект?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 20.5.2010, 10:17
Сообщение #6


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Astra @ 20.5.2010, 11:06) *
В общем все оказалось не так просто. Установил нашлепку VOIUE. Сдвинулись все линии после платы VOIBE, а это 3 платы CLCOB8 и виртуальный слот 99. Почему то также сдвинулись на 2 номера все номера STA. Все настройки перепутались.
Даже откат не дал результатов. Пришлось делать инициализацию и программировать с нуля по резервным копиям.
Установил платы заново как мне нужно, делаю инициализацию. Плата процессора не запускается - во всех трубках нет гудка. Менял, удалял платы - бесполезно. Уже опустились руки... Вытащил из платы подключение к локальной сети - сразу же загрузилась и далее без вопросов. Интересно, почему подключение по 2 COM портам не влияло на загрузку, а по локальной сети был такой эффект?

Я же Вам писал выше: "VOIUE - это расширение кол-ва каналов платы VOIBE, т.е. модуль расширения ("довесок"), а не отдельная плата!!! Естественно, добавляемые каналы будут прописаны вместе, последовательно... Вместо 12 каналов будет 24. Линии, указаныые после VOIBE в лог. порядке будут сдвинуты".
Так что Вас теперь удивляет???

А зачем в списке "COL Boards" (ПГМ103/1) указан виртуальный слот 99??? У Вас есть в системе удаленные модули RSG??


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
noox
сообщение 20.5.2010, 10:29
Сообщение #7


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 826
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 12720



Цитата(Astra @ 20.5.2010, 11:06) *
....Интересно, почему подключение по 2 COM портам не влияло на загрузку, а по локальной сети был такой эффект?

А чему там в COM зависать? Видимо у платы VOIB совсем мозг вскипел, куда и чего отправлять, у вас же и RSG съехали, а они в сети находятся, вот все и подвисло.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Astra
сообщение 20.5.2010, 16:13
Сообщение #8


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 823
Регистрация: 12.1.2009
Из: Рязань
Пользователь №: 12799



Цитата(harris @ 20.5.2010, 11:17) *
Я же Вам писал выше: "VOIUE - это расширение кол-ва каналов платы VOIBE, т.е. модуль расширения ("довесок"), а не отдельная плата!!! Естественно, добавляемые каналы будут прописаны вместе, последовательно... Вместо 12 каналов будет 24. Линии, указаныые после VOIBE в лог. порядке будут сдвинуты".
Так что Вас теперь удивляет???

А зачем в списке "COL Boards" (ПГМ103/1) указан виртуальный слот 99??? У Вас есть в системе удаленные модули RSG??

Меня не удивляет, что порядок линий сдвинулся, я был к этому готов. Модуль RSG действительно был подключен, но сейчас он отключен. Дело в том, что удаление или перемещение этого виртуального слота в порядке следования плат похоже приводит к путанице в системе. Ранее уже был случай, когда удалил плату PRIB, переписал остальные, но настроить так и не смог - станция воспринимала внешние линии по старому.
Вывод. Лучше сразу предусмотреть необходимое число линий, а платы с расширениями прописывать последними в логическом назначении (особенно 99). И при инициализации от локальной сети лучше отключиться.
Перейти в начало страницы
 