ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> DECT, Плата WTIB и GDK-100 PRIB
alexsoft
сообщение 11.7.2011, 11:05
Сообщение #1


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 147
Регистрация: 18.10.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 15103



Добрый день всем...
Имеем:
LDK-100, прошивка 3.8Ct.
На АТС было 4 платы внутренних абонентов (1 DSIB + 3 SLIB), плата WTIB и плата VOIB(4 канала). Посредством платы VOIB была организованна связь с главным офисом по протоколу H323. Этих 4-х каналов не хватало, поэтому решили поставить вместо платы VOIB плату GDK-100 PRIB. GDK-100 PRIB связана с Asterisk по E1. Связка GDK-100 PRIB + Asterisk есть в двух офисах, все настроено, все работает за исключением DECT.
Когда стояла плата VIOB, DECT работал исправно, нареканий вообще не было, а тут на тебе. Я долго мучался, искал решение проблемы. В итоге решение нашлось, во всем оказался виноват модуль фазовой синхронизации PLLU, который я приобрел вместе с платой GDK-100 PRIB. Вынул модуль PLLU и DECT заработал как прежде.
Объясните мне пожалуйста, почему модуль PLLU так сильно влияет на работоспособность платы WTIB?
Спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
All is not what ...
сообщение 11.7.2011, 11:49
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 912
Регистрация: 10.11.2006
Пользователь №: 114



Потомучто вы не насторили синхронизацию.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 11.7.2011, 11:53
Сообщение #3


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(All is not what it seems @ 11.7.2011, 12:49) *
Потомучто вы не насторили синхронизацию.


Либо потому что Астериск криво выдает синхронизацию. Кто является ведущим, а кто ведомым в вашей связке?


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexsoft
сообщение 11.7.2011, 11:57
Сообщение #4


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 147
Регистрация: 18.10.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 15103



Цитата(All is not what it seems @ 11.7.2011, 14:49) *
Потомучто вы не насторили синхронизацию.

Подскажите где описывается настройка синхронизации?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexsoft
сообщение 11.7.2011, 11:58
Сообщение #5


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 147
Регистрация: 18.10.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 15103



Цитата(AXEL @ 11.7.2011, 14:53) *
Либо потому что Астериск криво выдает синхронизацию. Кто является ведущим, а кто ведомым в вашей связке?

Asterisk ведущий, при этом звук передается - делаю вывод что все в порядке.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 11.7.2011, 12:07
Сообщение #6


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
Asterisk ведущий, при этом звук передается - делаю вывод что все в порядке.
Смелое предположение, Сделайте себя мастером, а * слейвом и dect заработает.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 11.7.2011, 12:21
Сообщение #7


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(alexsoft @ 11.7.2011, 12:58) *
Asterisk ведущий, при этом звук передается - делаю вывод что все в порядке.

Звук тут вообще не причем. Синхронизация будет влиять на прохождение факсов, могут в трубки слышны щелчки. Астериск вообще очень кривая железяка, особенно PRI, и как посоветовал Евгений, лучше его сделать ведомым.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexsoft
сообщение 11.7.2011, 12:21
Сообщение #8


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 147
Регистрация: 18.10.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 15103



Цитата(Евген_й @ 11.7.2011, 15:07) *
Смелое предположение, Сделайте себя мастером, а * слейвом и dect заработает.

Так без модуля PLLU и так все работаетsmile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexsoft
сообщение 11.7.2011, 12:31
Сообщение #9


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 147
Регистрация: 18.10.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 15103



Цитата(Евген_й @ 11.7.2011, 15:07) *
Смелое предположение, Сделайте себя мастером, а * слейвом и dect заработает.

В документации не могу найти как сделать LDK-100 мастером. Намекните где это описывается?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 11.7.2011, 12:35
Сообщение #10


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
Вынул модуль PLLU и DECT заработал как прежде.
Объясните мне пожалуйста, почему модуль PLLU так сильно влияет на работоспособность платы WTIB?
Спасибо.
Вы поставили модуль PLLU и станция стала брать синхру от потока, т.к. она подчиненная. Видимо стабильность генератора в * очень плохая, поэтому 100-ке постоянно выполняет фазовые подстройки. (поток > MPB>WTIB). Если есть возможность, то правильно брать синхру от верхнего прова. Без PLLU прохождение факсов нестабильное.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 11.7.2011, 12:35
Сообщение #11


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(alexsoft @ 11.7.2011, 13:31) *
В документации не могу найти как сделать LDK-100 мастером. Намекните где это описывается?

В доке на установку станции.
На плате PRIB, перемыка CONN3:
перемычка установлена =NT+Master
нет перемычки = TE+Slave.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 11.7.2011, 12:36
Сообщение #12


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
В документации не могу найти как сделать LDK-100 мастером
На плате GDK100 ставим короткозамыкатель на con3.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 11.7.2011, 12:38
Сообщение #13


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(alexsoft @ 11.7.2011, 12:05) *
Добрый день всем...
Имеем:
LDK-100, прошивка 3.8Ct.
На АТС было 4 платы внутренних абонентов (1 DSIB + 3 SLIB), плата WTIB и плата VOIB(4 канала). Посредством платы VOIB была организованна связь с главным офисом по протоколу H323. Этих 4-х каналов не хватало...

Не проще ли было расширить кол-во каналов VOIP с помощью платы VOIU ?


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexsoft
сообщение 11.7.2011, 12:41
Сообщение #14


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 147
Регистрация: 18.10.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 15103



Цитата(harris @ 11.7.2011, 15:38) *
Не проще ли было расширить кол-во каналов VOIP с помощью платы VOIU ?

Не...нужны была еще и связка с Asterisk, а связывать Asterisk и LDK-100 по H323 это просто жуть.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 11.7.2011, 12:45
Сообщение #15


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(alexsoft @ 11.7.2011, 13:41) *
Не...нужны была еще и связка с Asterisk, а связывать Asterisk и LDK-100 по H323 это просто жуть.

Жуть..??? Это почему же??? blink.gif


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexsoft
сообщение 11.7.2011, 12:46
Сообщение #16


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 147
Регистрация: 18.10.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 15103



Цитата(harris @ 11.7.2011, 15:35) *
В доке на установку станции.
На плате PRIB, перемыка CONN3:
перемычка установлена =NT+Master
нет перемычки = TE+Slave.

Спасибо за информацию, поставлю перемычку.
А что делать в случае когда плата LDK-100 PRIB (такая плата у меня во втором офисе), которая не может быть мастером, а модуль PLLU установлен и DECT не работает?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexsoft
сообщение 11.7.2011, 12:49
Сообщение #17


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 147
Регистрация: 18.10.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 15103



Цитата(harris @ 11.7.2011, 15:45) *
Жуть..??? Почему??? blink.gif

Потому что пробовал соединять * с ЛДК-100 через ooh323(который есть в поставке с *), но там проблемы с длительностью вызова, т.е. более 20 сек. гудки идти не могли - обрывались. Собирал модуль для h323, там тоже проблемы, длительность вызова нормальная, но продолжительности разговора более 30 сек. не получалось, шел обрыв.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 11.7.2011, 12:54
Сообщение #18


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(alexsoft @ 11.7.2011, 13:46) *
Спасибо за информацию, поставлю перемычку.
А что делать в случае когда плата LDK-100 PRIB (такая плата у меня во втором офисе), которая не может быть мастером, а модуль PLLU установлен и DECT не работает?

Все что угодно - но только не просить у нас денег в долг на новую плату.. to_become_senile.gif
Можно у того, кто посоветовал ее купить..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 11.7.2011, 13:02
Сообщение #19


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
А что делать в случае когда плата LDK-100 PRIB
Тогда Вам нужно, что-бы * которая для нее мастер , брала синхронизацию от...? Схему Вашей сети я не знаю/
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexsoft
сообщение 11.7.2011, 13:04
Сообщение #20


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 147
Регистрация: 18.10.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 15103



Цитата(Евген_й @ 11.7.2011, 16:02) *
Тогда Вам нужно, что-бы * котрая для нее мастер , брала синхронизацию от...? Схему Вашей с ети я не знаю/

Схема такая:
Astrisk -> соединен по ethernet c модулем ASIM модуль ASIM-> по Е1 соединен с LDK-100 PRIB.