ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> LDK-300, плата VOIB и голосовой шлюз, Звонки в город со шлюза
Mikhail
сообщение 6.3.2007, 8:45
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2007
Из: Lipetsk
Пользователь №: 1059



Здраствуйте!

Есть следующая проблема:

Имеется LDK-300 плата VOIB и голосовой шлюз VoiceFinder AP200.
Назначил шлюзу IP, присвоил номера портам, воткнул в сетку.
На АТС PGM322 прописал на какой IP ходить если набран номер, который на шлюзе.
PGM 231 прописал нужный Net Number.

Результат:
Звонки по внутренним номерам работаю и туда и обратно.
С города на шлюз звонки проходят, а вот с шлюза позвонить в город не могу. sad.gif

Народ помогите как асилить?


Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 6.3.2007, 11:06
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



попробуйте в той же 324 программе пропишите какой-нибудь транк код для выхода на город (не должен совпадать с нумерационным планом, можете допустим стереть 9 из нум плана и прописать её в 324 программе, предварительно определив линии которые смотрять в город в какую-нибудь группу линий в 322 программе, например во 2-ю и пометив их как PSTN)
тип конвертации на ip линиях должен стоять только 1.
и со шлюза набирите этот транк код (он должен будет повториться в канал, то есть если шлюз не умеет сам повторять код, то вам придёться набирать его дважды.)


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Mikhail
сообщение 6.3.2007, 11:40
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2007
Из: Lipetsk
Пользователь №: 1059



Цитата(AXEL @ Mar 6 2007, 11:06 AM) [snapback]2755[/snapback]

попробуйте в той же 324 программе пропишите какой-нибудь транк код для выхода на город (не должен совпадать с нумерационным планом, можете допустим стереть 9 из нум плана и прописать её в 324 программе, предварительно определив линии которые смотрять в город в какую-нибудь группу линий в 322 программе, например во 2-ю и пометив их как PSTN)
тип конвертации на ip линиях должен стоять только 1.
и со шлюза набирите этот транк код (он должен будет повториться в канал, то есть если шлюз не умеет сам повторять код, то вам придёться набирать его дважды.)


У меня сейчас стоит
Num Plan Code - 271
CPN/Ip Info 192.168.10.216
Net CO Group - 2

Группа 0 смотри в город

Что именно надо прописать в Num Plan Code?
9#
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 6.3.2007, 12:33
Сообщение #4


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



надо что бы в город смотрела группа 1 допустим если она свободна
тогда в 324 будет
9 PSTN 01


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Mikhail
сообщение 6.3.2007, 13:32
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2007
Из: Lipetsk
Пользователь №: 1059



Цитата(AXEL @ Mar 6 2007, 12:33 PM) [snapback]2762[/snapback]

надо что бы в город смотрела группа 1 допустим если она свободна
тогда в 324 будет
9 PSTN 01



Все получилось. Спасибо.
Но есть проблема, кто звонит через шлюз в город слышит сам себя очень
сильно, а если звонить внутри АТС, то все нормально.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sendi
сообщение 6.3.2007, 14:34
Сообщение #6


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 206
Регистрация: 28.9.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 17



попробуй в пгм 340 поставить Echo consaler в положение on.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Mikhail
сообщение 7.3.2007, 11:19
Сообщение #7


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2007
Из: Lipetsk
Пользователь №: 1059



Цитата(sendi @ Mar 6 2007, 02:34 PM) [snapback]2771[/snapback]

попробуй в пгм 340 поставить Echo consaler в положение on.



Большое спасибо.
Помогло. biggrin.gif
Ну теперь можно и 8 марта отметить.