Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 87 Регистрация: 2.7.2009 Из: Самара Пользователь №: 13459 ![]() |
Доброго времени суток.
iPECS-MG100 1.7DI Два SLIB24,LCOB12 и LCOB4 по одной штучке Городские линии СО С разных ГАТС, Все 14 СО в одной группе, настройки гор линий не менял, только распределение звонков 6 первых линий в дисе (AAFU на MPB), работают нормально С остальными 8-ю использемыми (СО 7-14, 6 соответственно на плате LCOB12 и пара на LCOB4) ситуевина следующая : При входящем вызове (назначение на абонента) ТОЛЬКО в том случае, если абонент не берет трубку, проходит 5 звонков, затем звонок прекращается, кнопка СО на системнике гаснет, у звонящий из города в трубке тишина. В результате диод на плате горит постоянно, на системнике соотв клавиша потушена.При попытке занять эту линию - "НЕВЕРНЫЙ НАБОР" Помогает только ресет станции Аналоговый аппарат чисто на линии работает нормально Подавал на СО внутренний номер - такой же глюк, как при подключенном городском номере |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 87 Регистрация: 2.7.2009 Из: Самара Пользователь №: 13459 ![]() |
6 первых линий в дисе - назначение на Annoucement Table
Глюк убрался - RCID с линий убрал Вопрос решен |
|
|
![]() ![]() |