Отваливается WTIM |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отваливается WTIM |
24.5.2018, 11:22
Сообщение
#1
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 135 Регистрация: 30.11.2012 Пользователь №: 18228 |
Добрый день.
Отваливается WTIM8. Узнаём об этом только когда абонент в зоне действия базы, подключенной к этой WTIM, решает позвонить. При этом слышит отбой (быстрые короткие гудки). WTIM при этом пингуется и доступна по web. Станция при этом говорит, что WTIM disconnected. После ресета из веба восстанавливается. Подключался по порту 5003 у WTIM. Момент отключения никак там не фиксируется. Подскажите где и какие трассировки можно включить, чтобы понять причину "отваливания" WTIM от LIK300? |
|
|
25.5.2018, 14:29
Сообщение
#2
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 135 Регистрация: 30.11.2012 Пользователь №: 18228 |
Добавлю информации. Снова отвалилась. Захожу на станцию и вижу ошибку
Handset DB Fail. В дект статистике видны 4, подключенных к ней, базы. На базах мигает красным первый диод. Гудков в трубке нет. Запрос статистики upload по Seq этого WTIM результата не даёт. Ресет платы через вэб, и снова заработало. Надолго ли |
|
|
25.5.2018, 14:51
Сообщение
#3
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8690 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Скорее всего проблема в железе. Но так же может быть несовместимость прошивок АТС и WTIMа.
какая станция? версии прошивок? -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
25.5.2018, 15:07
Сообщение
#4
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 135 Регистрация: 30.11.2012 Пользователь №: 18228 |
WTIM8
System Information Boot Version: 2.1Aa Current Revision: 6.0Cc - 07 Mar 2014 LIK300 MFIM/GS96M-6.1Bf DEC/14 Boot Version-2.1Aa NOV/12 Kernel Version-6.0Aq H/W issue-3 |
|
|
25.5.2018, 15:18
Сообщение
#5
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8690 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Попробуйте прошивку 6.0Gb. Она выложена в разделе UCP.
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
25.5.2018, 18:14
Сообщение
#6
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 135 Регистрация: 30.11.2012 Пользователь №: 18228 |
Ребут перестал помогать... пошли многоточия:
############################################### iPECS WTIM8 Gateway WTIM8-6.0Cc (07 Mar 2014) ############################################### Enter Password: ................................................................................ ................................................................................. ............................................................ Плата далеко. Прошить удалённо проблематично. |
|
|
25.5.2018, 18:20
Сообщение
#7
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8690 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Ребут перестал помогать... пошли многоточия: ############################################### iPECS WTIM8 Gateway WTIM8-6.0Cc (07 Mar 2014) ############################################### Enter Password: ................................................................................ ................................................................................ . ............................................................ Плата далеко. Прошить удалённо проблематично. Наверно это плохо А от форума вы хотите, чтоб кто то сгонял и перешил плату Может и железо. Пара плат была сама по себе отваливалась. Как починили не помню, вроде просто все дорожки пропаяли -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
28.5.2018, 10:41
Сообщение
#8
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 135 Регистрация: 30.11.2012 Пользователь №: 18228 |
|
|
|
28.5.2018, 11:04
Сообщение
#9
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8690 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Дорожки чипов или всех компонентов, что увидели? Я не помню. Может память сдохла. А может просто процедуры рековери достаточно будет. Плата сейчас загружается или нет? -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
28.5.2018, 14:00
Сообщение
#10
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 135 Регистрация: 30.11.2012 Пользователь №: 18228 |
Я не помню. Может память сдохла. А может просто процедуры рековери достаточно будет. Плата сейчас загружается или нет? Выдернули её. Покурили 15 минут. Воткнули и базы поднялись и связь есть (со слов местного админа), НО я удалённо вижу, по всем признакам, которые присутствовали раньше при сбоях, что дект не работает. Станция говорит, что ВТИМ8 дисконнектед, по порту 5003 многоточия нескончаемые. У баз две первые лампочки желтые и третья - красная. |
|
|
28.5.2018, 14:20
Сообщение
#11
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8690 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
На Web плата отвечает?
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
14.2.2019, 18:30
Сообщение
#12
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 135 Регистрация: 30.11.2012 Пользователь №: 18228 |
На Web плата отвечает? Оживлю тему. Да, по вэбу WTIM доступны. Но обе отваливаются попеременке или обе сразу. Вот уже третий день. Помогает ребут MFIM и, затем WTIM. Ребут только WTIM возвращает ей connected, но дект связи всё равно нет. Одна из них Мастер, вторая слейв. Между ними патчкорд синхронизации. Вот как выглядит отваливание на Slave: с Reset Count : 19 reset_log [2019 02/15 03:29 IE_WTU_WBUS_BLOCK_RESET] ~~~~ А вот как на Master: Tx not available : 5539 Tx not available : 5540 Tx not available : 5541 сTx not available : 5542 Tx not available : 5543 сTx not available : 5544 сTx not available : 5545 |
|
|
15.2.2019, 10:19
Сообщение
#13
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8690 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Отключите одну, Проверьте как работает без пары.
Что б проверить SLAVE переключите его временно в мастер. Естественно без кабеля. Можно обе платы поставить в Master (без кабеля синхронизации и понаблюдать за работой) -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 8:27 |