ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Помогите настроить исходящие звонки
Федор
сообщение 5.4.2007, 15:23
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2007
Пользователь №: 1457



Наша организация купила несколько станций ARIA SOHO с телефонами LDP-7208D. Возможно ли через эти телефоны программировать? Я например смог только русифицировать изображение на дисплее телефона. Подключился через USB порт программой PC ADMIN 3.7Bg. Как сделать так что бы исходящий звонок выходил постоянно с одной линии, к которой подсоединен провод допустим CO3? А сейчас он пытается выйти то с CO2 то с СО3 минуя CО1. Как через PC Admin установить дату время ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов (1 - 14)
Dzirt
сообщение 5.4.2007, 15:54
Сообщение #2


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 57
Регистрация: 26.12.2006
Пользователь №: 302



С системного телефона LDP-7208D програмировать станцию нельзя! (Можно толька менять пользовательские настройки)

Для того что бы станция выходила через опредиленную линию необходимо:

Вывести из эксплуатации все остальные (Применимо если необходимо просто запретит выход через неподключенные линии)

Настоить COS или LCR (Применяется для разграничение доступа к внешним линиям)

В первом вареанте достаточно поменять групу внешних (не используемых) линий на 9
В первой групе должны остатся тоько подключеные лини
PGM 141 CO Group

Измнить дату и время можно в PGM 178 System Base Program -> System Date\Time


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Федор
сообщение 5.4.2007, 16:01
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2007
Пользователь №: 1457



В первом вареанте достаточно поменять групу внешних (не используемых) линий на 9
В первой групе должны остатся тоько подключеные лини

PGM 141 CO Group
Прости за непонятливость. А где это делается в PC ADMIN?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 5.4.2007, 16:08
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Федор @ Apr 5 2007, 04:23 PM) [snapback]3640[/snapback]

Наша организация купила несколько станций ARIA SOHO с телефонами LDP-7208D. Возможно ли через эти телефоны программировать? Я например смог только русифицировать изображение на дисплее телефона. Подключился через USB порт программой PC ADMIN 3.7Bg. Как сделать так что бы исходящий звонок выходил постоянно с одной линии, к которой подсоединен провод допустим CO3? А сейчас он пытается выйти то с CO2 то с СО3 минуя CО1. Как через PC Admin установить дату время ?

Если речь идет даже не об одной, а о нескольких станциях, то начинать надо в первую очередь с изучения доки !!!!, а не с форума !!!! mad.gif


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dzirt
сообщение 5.4.2007, 16:13
Сообщение #5


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 57
Регистрация: 26.12.2006
Пользователь №: 302



Цитата(Федор @ Apr 5 2007, 05:01 PM) [snapback]3645[/snapback]

В первом вареанте достаточно поменять групу внешних (не используемых) линий на 9
В первой групе должны остатся тоько подключеные лини

PGM 141 CO Group
Прости за непонятливость. А где это делается в PC ADMIN?

ЫЫЫЫ..... blink.gif

harris прав!
Дока энто сила!

Да делать (в вашей ситуации) можно только через PC ADMIN!


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Федор
сообщение 5.4.2007, 16:44
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2007
Пользователь №: 1457



Просто я этого не нашел в описание. Я запретил вторую и первую линию через команду 141 переведя СО GROUP на 9. Теперь он чередует подключение к 3 линии с надписью- «Внешняя линия 03 занята ваша очередь на линию»
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 5.4.2007, 17:16
Сообщение #7


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8713
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



значит она у вас действительно занята. А вы что хотели?
по одной линии что бы несколько человек звонили?


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Федор
сообщение 6.4.2007, 11:33
Сообщение #8


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2007
Пользователь №: 1457



Ага я понял. Спасибо!!! А подскажите пожалуйста как сделать чтобы можно было выходить без 9 ки. А то приходится и на внутрение номера через 9ку выходить а на город так вообще 2 раза 9ку нажимать. И как входящие настроить? станция принимает, а что нужно прописать, чтобы на телефон сигнал отправить?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 6.4.2007, 14:07
Сообщение #9


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Федор @ Apr 6 2007, 12:33 PM) [snapback]3667[/snapback]

Ага я понял. Спасибо!!! А подскажите пожалуйста как сделать чтобы можно было выходить без 9 ки. А то приходится и на внутрение номера через 9ку выходить а на город так вообще 2 раза 9ку нажимать. И как входящие настроить? станция принимает, а что нужно прописать, чтобы на телефон сигнал отправить?

А что для Вас "внутренние номера"??? Это абоненты вышестоящей АТС (PBX)???? Т.е. Вы имеете в виду не абонентов ARIA SOHO???? Вторая 9-ка как раз выход на исходящие линии в вышестоящей АТС???
Если так, то смотрите ПГМ220-222 (LCR).


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Федор
сообщение 6.4.2007, 15:25
Сообщение #10


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2007
Пользователь №: 1457



Я имею ввиду абонентов в вышестоящей АТС к ней можно подсоедениться только через 9 ку? А к абонентам ARIA SOHO можно без 9ки подключаться? просто у меня один телефон LG пытался подключить телефон Ericsson к телефонной станции ARIA SOHO не получилось сообщение "переполюсовка". Подскажите пожалуйста как мне установить чтобы входящий сигнал со станции ARIA SOHO подовался на телефон подключенный к этой станции?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 6.4.2007, 15:52
Сообщение #11


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Федор @ Apr 6 2007, 04:25 PM) [snapback]3673[/snapback]

Я имею ввиду абонентов в вышестоящей АТС к ней можно подсоедениться только через 9 ку? А к абонентам ARIA SOHO можно без 9ки подключаться? просто у меня один телефон LG пытался подключить телефон Ericsson к телефонной станции ARIA SOHO не получилось сообщение "переполюсовка". Подскажите пожалуйста как мне установить чтобы входящий сигнал со станции ARIA SOHO подовался на телефон подключенный к этой станции?

Абоненты внутри SOHO вызываются просто набором их номера- по умолчанию 100-147.
Абоненты другой АТС подключены через ВНЕШНИЕ линии SOHO, 9-ка -это как раз выход на внешние линии в SOHO.
Чтобы избавить пользователя от набора 9-ки нужно программировать таблицы LCR.
Телефон Ericson??? Какой: системник или SLT????
Распределение входящих вызовов программируется в ПГМ144.
Уважаемый Федор!
Вам нужно:
1) или внимательно изучить всю документацию по ARIA SOHO
2) или вызвать кого-либо из спецов для подключения и программирования вашей станции.
Судя по всему у Вас нет опыта работы с какими-либо АТС, поэтому ИМХО проще и надежнее будет воспользоваться вариантом №2. Извините, но зачем мучать себя и станцию....
Форум - это обсуждение, а не обучение....


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Max_dm
сообщение 23.11.2017, 12:35
Сообщение #12


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 7
Регистрация: 28.5.2012
Из: Пермь
Пользователь №: 17558



Добрый день. Чтоб не начинать новую тему отпишусь здесь.

При изменении CO Group выходит такая ошибка. В чем может быть дело? Меняю всего один параметр.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.png ( 133,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 23.11.2017, 12:49
Сообщение #13


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Max_dm @ 23.11.2017, 12:35) *
Добрый день. Чтоб не начинать новую тему отпишусь здесь.

При изменении CO Group выходит такая ошибка. В чем может быть дело? Меняю всего один параметр.

Изначально была версия 3.9 или поднимали?


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Max_dm
сообщение 23.11.2017, 12:52
Сообщение #14


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 7
Регистрация: 28.5.2012
Из: Пермь
Пользователь №: 17558



Поднимал, с 3.8
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 23.11.2017, 12:58
Сообщение #15


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Max_dm @ 23.11.2017, 12:52) *
Поднимал, с 3.8

Инициализацию версии 3.9 выполнили?


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 12.11.2024, 10:48