Доброго времени, уважаемы участники форума!

Есть станция IPECS LIK 1200 F.1Dy, в ее составе модули потока E1

Оператор, который предоставляет E1 - Мегафон.

Предложили такую услугу - Мегафон дает нам 10 сим-карт, у которых есть обычные мегафоновские номера:
8-926-111-AB-CD

При этом, если с внутреннего телефона IPECS набрать номер ABCD, то звонок уйдет на мобильный телефон мегафон через поток E1.

И наоборот, если на мобильном телефоне мегафон набрать короткий номер из адресного пространства IPECS, то он попадет опять же через поток E1 на внутренний телефон.

Это предложил менеджер, технические специалисты мегафона сказали, что станция у нас старая и как настроить непонятно.
сейчас используется DID, но он как я понимаю для этих целей не подойдет. Смотрю в сторону LCR, но не знаю, правильно это или нет...
Направьте пожалуйста в нужную сторону, как вкратце настроить такую схему...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
3 страниц V   1 2 3 >  
Начать новую тему
Ответов (1 - 47)
AXEL
сообщение 5.8.2020, 15:42
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Можно и по LCR
Просто надо прописать правило, что номер вида ABCD отправляется в поток мегафона.
Еще удобнее использовать VMEX, но в этом случае надо подключение к мегафону по SIP.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 5.8.2020, 15:46
Сообщение #3


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Спасибо за ответ. Они могут только по E1(
а как принимать входящие с мобильных, тоже по LCR?

##Еще есть вопрос. в таблице LDT есть DMT1,2,3 , я думал это индексы из таблицы DMT, а написано 6 цифр((##
этот вопрос снят, прописал индекс 0 как 000000
LCR на исходящие звонки настроил

А как настроить входящую связь? там в потоке приходит АОН и поле с добавочным требуемым добавочным номером как я понимаю...?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 5.8.2020, 15:57
Сообщение #4


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(sml2012 @ 5.8.2020, 15:46) *
Спасибо за ответ. Они могут только по E1(
а как принимать входящие с мобильных, тоже по LCR?

Еще есть вопрос. в таблице LDT есть DMT1,2,3 , я думал это индексы из таблицы DMT, а написано 6 цифр((


LCR только для исходящих.
На вход идут либо прямые внутренние номера, дибо обрабатываются по таблицы DID.
Как правило если оператор использует FMC, то абоненты могут просто набирать внутренние номера АТС.

Все правильно 6 цифр. Это в одной строке просто прописываются 3 таблицы для 3-х временных зон.
Обычно используется одна зона и соответственно номер таблицы проще всего просто написать 3 раза. Например ссылка на 5 таблицу DMT будет выглядеть 050505.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 5.8.2020, 16:00
Сообщение #5


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Большое спасибо.

Однако, есть возможность для одного индекса настроить только 24 варианта((( маловато( или это я не разобрался(?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 5.8.2020, 16:07
Сообщение #6


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(sml2012 @ 5.8.2020, 16:00) *
Большое спасибо.

Однако, есть возможность для одного индекса настроить только 24 варианта((( маловато( или это я не разобрался(?


Не разобрался.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 5.8.2020, 16:11
Сообщение #7


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Понял, буду дальше разбираться

А по поводу входящих... у нас сейчас DID уже используется, тат как в потоке есть городские номера, мы берем 3 последние цифры.

Как быть в этом случае? Разве я что-то смогу прописать в таблице DID?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 5.8.2020, 16:13
Сообщение #8


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Я так понимаю, необходимо, чтобы приходили просто внутренние номера в поток...
Но как станция поймет, что это именно внутренний номер?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 5.8.2020, 16:18
Сообщение #9


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(sml2012 @ 5.8.2020, 16:13) *
Я так понимаю, необходимо, чтобы приходили просто внутренние номера в поток...
Но как станция поймет, что это именно внутренний номер?


Проще всего принимать от оператора для городских номеров 7-11 цифр и обрабатывать через MSN таблицу и потом в DID таблицу. А от FMC принимать сразу внутренний номер, которому обработка не требуется.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 5.8.2020, 16:20
Сообщение #10


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



этот FMC должен быть только у провайдера? С нашей стороны что-нибудь понадобится или нет?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 5.8.2020, 16:27
Сообщение #11


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



FMC https://ru.wikipedia.org/wiki/Fixed_Mobile_Convergence
Надо узнавать у оператора в каком виде он будет подавать вам вызовы с мобильников, а уже в соответствии с этим программировать АТС.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 5.8.2020, 16:42
Сообщение #12


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Спасибо, буду разбираться
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 7.8.2020, 11:57
Сообщение #13


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Доброго времени, выяснил у провайдера: когда с мобильного телефона набирают внутренний номер станции, например 7098, провайдер отправляет как есть (7098), используется FMC.
Что мне необходимо сделать, чтобы звонок дошел до внутреннего абонента?


PS у нас есть модуль VOIM24 GW, может его применить? или там еще придется покупать какие-то лицензии?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 7.8.2020, 13:43
Сообщение #14


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(sml2012 @ 7.8.2020, 11:57) *
Доброго времени, выяснил у провайдера: когда с мобильного телефона набирают внутренний номер станции, например 7098, провайдер отправляет как есть (7098), используется FMC.
Что мне необходимо сделать, чтобы звонок дошел до внутреннего абонента?

Скорее всего ничего.


Цитата(sml2012 @ 7.8.2020, 11:57) *
PS у нас есть модуль VOIM24 GW, может его применить? или там еще придется покупать какие-то лицензии?

Смотря как вы стыкуетесь с провайдером


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 7.8.2020, 13:48
Сообщение #15


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Спасибо.
Они могут сделать и через E1, и через SIP
Хочется через SIP, потому что поток E1 не резиновый по емкости(

Если через SIP, то модуля хватит, или надо еще лицензии покупать?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 7.8.2020, 13:55
Сообщение #16


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Лицензии не нужны, хватит ли модуля зависит от того сколько одновременных разговоров у вас будет через этот канал.
Если у вас будет 10 симок, то при всем желании больше 10 разговоров у вас не получится.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 7.8.2020, 14:18
Сообщение #17


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Спасибо, буду запрашивать тогда у провайдера настройки, как лучше сделать? по ip-адресу? У нас есть возможность назначить модулю белый адрес, или пробросить порт. Также сказали, что можно по пользователю и паролю.
Я правильно понял, что у этого модуля 24 канала, аналогично каналам E1, то-есть одновременно можно будет держать 24 разговора?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 7.8.2020, 14:45
Сообщение #18


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(sml2012 @ 7.8.2020, 14:18) *
Спасибо, буду запрашивать тогда у провайдера настройки, как лучше сделать? по ip-адресу? У нас есть возможность назначить модулю белый адрес, или пробросить порт. Также сказали, что можно по пользователю и паролю.


Не важно. Просто настройки разные.


Цитата(sml2012 @ 7.8.2020, 14:18) *
Я правильно понял, что у этого модуля 24 канала, аналогично каналам E1, то-есть одновременно можно будет держать 24 разговора?


да


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 7.8.2020, 16:26
Сообщение #19


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Еще раз большое спасибо
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 17.8.2020, 14:37
Сообщение #20


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Добрый день, провайдер дал параметры для подключения по SIP

Подскажите пожалуйста, что где вводить, смотрю в сторону 133 программы...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SIP.PNG ( 15,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 17.8.2020, 15:02
Сообщение #21


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



В 133 программе


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 17.8.2020, 17:35
Сообщение #22


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Да, спасибо, я там все что мог, заполнил.
Непонятно, куда писать Voice/RTP=37.16.82.96/28.

У станции есть процессорный блок и блок VOIM. При попытке регистрации SIP вижу, что соединение с proxy ip address выполняется с процессорного блока, это нормально? или неправильно что-то настроил?

Пока не соединяется, в журнале запись
17 Aug 2020 17:24:28 IP:37.16.82.101 ID:userfmc FAIL(6)-400
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 17.8.2020, 17:56
Сообщение #23


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(sml2012 @ 17.8.2020, 17:35) *
Да, спасибо, я там все что мог, заполнил.
Непонятно, куда писать Voice/RTP=37.16.82.96/28.


Никуда. Нам на это все равно. Это адрес откуда будет идти RTP трафик, все эти данные оператор должен передать в Invite.

Цитата(sml2012 @ 17.8.2020, 17:35) *
У станции есть процессорный блок и блок VOIM. При попытке регистрации SIP вижу, что соединение с proxy ip address выполняется с процессорного блока, это нормально? или неправильно что-то настроил?

Правильно

Цитата(sml2012 @ 17.8.2020, 17:35) *
Пока не соединяется, в журнале запись
17 Aug 2020 17:24:28 IP:37.16.82.101 ID:userfmc FAIL(6)-400

Registration UID Range проставили в 133 программе?


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 17.8.2020, 20:06
Сообщение #24


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Большое спасибо за помощь!

UID Range поставил, 1-1
Соответственно, в 126 программе для UID=1 настраивал имя пользователя, пароль и пр.

Методом прод и ошибок выяснилось, что имя пользователя необходимо задавать в виде
имяПользователя@ip-адрес_proxy-сервера, сразу все заработало, статус Registered
Когда не работало, было просто имяПользователя

Теперь пытаюсь хотя быть чуть-чуть понять настройки.
1 - исходящая связь. Я так понимаю, что мне определенные комбинации цифр необходимо отправлять в слоты, линии (или как это правильно называется) VOIM. Например, мы для каждого мобильного телефона возьмем 4 последних цифры, и это будет как бы виртуальный внутренний абонент (если я правильно понимаю). В какую сторону смотреть - LCR, или...?
2 - входящая связь. Я так понимаю, если тип линий VOIM сделать DID и convert "as is", то станция получит просто короткий номер внутреннего абонента, который набрали на мобильнике. Или нужны еще настройки?

По поводу видимости станции со стороны провайдера для входящей связи. Я так понимаю, должны быть проброшены порты. Вопрос - до куда пробрасывать - опять же, до процессорного блока, или до модуля VOIM. Подозреваю, на основании Вашего предыдущего ответа, что до процессорного блока.
Или лучше присвоить внешний адрес? возможность техническая есть, но если речь о процессорном блоке, не хотелось бы его выставлять в интернет.




Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 17.8.2020, 21:51
Сообщение #25


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Работа с SIP транками. Что для LIK что для UCP настройка одинакова

http://www.artcom.ru/_files/Download/Docs/...res_Rev1.0).rar

Если мобильных телефонов немного, то лучше использовать VMEX (215-216 программа), тогда они будут как внутренние абоненты АТС. Можно LCR


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 18.8.2020, 14:33
Сообщение #26


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Спасибо, читаю
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 18.8.2020, 14:44
Сообщение #27


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Вопрос по VMEX
При попытке virtual registration VMEX SIP
пишет:

VMEX Registration is failed !
Please refer http trace
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 18.8.2020, 15:10
Сообщение #28


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(sml2012 @ 18.8.2020, 14:44) *
Вопрос по VMEX
При попытке virtual registration VMEX SIP
пишет:

VMEX Registration is failed !
Please refer http trace

Бывает.
что то не так нажали, галочки не там поставили, превысили емкость, да мало ли что.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 18.8.2020, 15:12
Сообщение #29


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Вроде пытался несколько раз...

в station number что-то надо вводить? И что за галочка replace...?
может станцию перезагрузить...?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VMEX.PNG ( 16,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 18.8.2020, 15:22
Сообщение #30


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Может номер абонента хочет. Я проверял на UCP, там немного другой синтаксис.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 18.8.2020, 15:24
Сообщение #31


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Все уже попробовал, даже перезагрузил((
Возможно надо еще что-то в других таблицах указать(()
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 18.8.2020, 15:26
Сообщение #32


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



А номер то такой вы прописали в 105 программе?


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 18.8.2020, 15:31
Сообщение #33


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Цитата(AXEL @ 18.8.2020, 16:26) *
А номер то такой вы прописали в 105 программе?


Да, конечно( Номер 6057
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.PNG ( 9,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  2.PNG ( 15,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  3.PNG ( 3,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 18.8.2020, 16:05
Сообщение #34


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Проверил на LIK, прописался без проблем.
Может емкости АТС не хватает?


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 18.8.2020, 16:07
Сообщение #35


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Цитата(AXEL @ 18.8.2020, 17:05) *
Проверил на LIK, прописался без проблем.
Может емкости АТС не хватает?


Когда новые телефонные аппараты подключаем, то все ок...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  5.PNG ( 16,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 18.8.2020, 16:16
Сообщение #36


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



логи никакие нельзя посмотреть()?

UPDATE...
созвонились только что с коллегами, у них тоже LIK-1200,
попробовали создать VMEX-SIP, такая же ошибка.....

Возможно еще что-то надо прописать?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 18.8.2020, 16:51
Сообщение #37


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Посмотрите http лог, но что вы там найдете...
Может версия АТС, может прав не хватает на программирование.
Как я уже сказал у меня на LIK без проблем прописалось. Лицензий не требует.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 18.8.2020, 17:46
Сообщение #38


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Буду разбираться, большое спасибо
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 20.8.2020, 15:48
Сообщение #39


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



AXEL, а скажите пожалуйста, какая у Вас версия на АТС

У нас на обоих станциях, где возникает ошибка:

MFIM/GS98M-F.1Dy SEP/17
Boot Version-7.0Ca NOV/15
Kernel Version-6.0As
H/W issue-1

LIK-1200

А то уже не знаю, что можно попробовать сделать(
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 20.8.2020, 16:59
Сообщение #40


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



проверял на F.1Dy


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 20.8.2020, 17:28
Сообщение #41


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Спасибо... у нас получается такая же( что же может быть.... Непонятно даже, в что можно еще попробовать(
Может по аналогии с phontage необходимо что-то еще прописать в других таблицах
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 25.8.2020, 18:44
Сообщение #42


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



В общем, так и не разобрался, как создать VMEX-SIP, ошибка и все тут( настроил пока через LCR, все работает.

В этот VMEX можно только 10 абонентов завести, или больше?
И что бы еще попробовать, чтобы побороть ошибку создания виртуального STA VMEX-SIP....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 27.8.2020, 14:22
Сообщение #43


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15068
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(sml2012 @ 25.8.2020, 18:44) *
В общем, так и не разобрался, как создать VMEX-SIP, ошибка и все тут( настроил пока через LCR, все работает.

В этот VMEX можно только 10 абонентов завести, или больше?
И что бы еще попробовать, чтобы побороть ошибку создания виртуального STA VMEX-SIP....

Собственно, я на двух LIK'ах тоже не смог зарегистрировать VMEX-SIP с такой же ошибкой...


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 29.8.2020, 13:01
Сообщение #44


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Продолжил разбираться с проблемой
Удалось получить некоторые логи:

Http POST var 31 [REG_5_IDTYPE]
Http POST var 32 [REG_5_MAC]
Http POST var 33 [REG_5_PORT]
Http POST var 34 [REG_5_LOGINID]
Http POST var 35 [REG_5_LOGINPWD]
Http POST var 36 [REG_5_STN]
Http POST var 37 [REG_5_VPORT]
### Wad101 [WR] [274441]
sip_count[0] Lockkey[0]
<VMEX> --- New Registration : Result(0)

Может быть для этой операции просто нужны лицензии SIP?

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 31.8.2020, 9:26
Сообщение #45


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(sml2012 @ 29.8.2020, 13:01) *
Может быть для этой операции просто нужны лицензии SIP?


Судя по мануалу, лицензии не требуются. Я правда проверял на АТС, где лицензии открыты. Нет ни одной станции под рукой с закрытыми лицензиями (((


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 31.8.2020, 11:46
Сообщение #46


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Добрый день, я только что на станции, где появлялась ошибка, активировал demo-key. Тут же все заработало, ошибка пропала.
Остался вопрос, какая именно требуется лицензия...
P.S. но хотя бы стало понятно, в чем дело...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sml2012
сообщение 31.8.2020, 11:48
Сообщение #47


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



либо SIP PHONE, либо SIP VM
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 2.9.2020, 11:30
Сообщение #48


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8775
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(sml2012 @ 31.8.2020, 11:48) *
либо SIP PHONE, либо SIP VM


Тогда SIP Phone. Там где проверял, как раз SIP Phone был открыт. Но очень странно. В инструкции нет упоминания о необходимости лицензий для этой функции. Надо будет проверить на новом софте, может исправили.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)