ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Плата STIB и LDK-100, Изменить кол-во каналов для платы
tovSuhoff
сообщение 10.9.2007, 14:37
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 8
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 539



Коллеги, проясните ситуацию,

Имеется АТС LDK-100 версия 3.2 Af, устанавливаем плату STIB.
Пытаюсь , через системный телефон, изменить количество каналов которое занимает эта плата через ПГМ 101/2, а ничего не получается. Мне необходимо уменьшить количество каналов до 4 как для платы LCOB4. Возможно ли такое?

Виктор.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов (1 - 9)
harris
сообщение 10.9.2007, 15:17
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(tovSuhoff @ Sep 10 2007, 03:37 PM) [snapback]7841[/snapback]

Коллеги, проясните ситуацию,
Имеется АТС LDK-100 версия 3.2 Af, устанавливаем плату STIB.
Пытаюсь , через системный телефон, изменить количество каналов которое занимает эта плата через ПГМ 101/2, а ничего не получается. Мне необходимо уменьшить количество каналов до 4 как для платы LCOB4. Возможно ли такое?
Виктор.

Станция не позволяет изменить кол-во каналов для плат STIB.
А собственно, поясните, зачем их нужно "урезать"... Может найдется другой вариант.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tovSuhoff
сообщение 10.9.2007, 16:26
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 8
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 539



Исходя из своей конфигурации:

### Board Configuration Table ###
SLOT STAS COLS VMIS S-off T-off V-off BrdName AdmBrdName
---- ---- ---- ---- ------ ------ ------ ------- ----------
1 12 0 0 1( 0) 0(--) 0(--) DSIB DSIB
2 0 4 0 0(--) 1( 0) 0(--) LCOB LCOB
3 0 12 0 0(--) 29( 3) 0(--) PRIB PRIB
4 0 4 0 0(--) 5( 1) 0(--) LCOB LCOB
5 0 20 0 0(--) 9( 2) 0(--) NPRIB NPRIB
6 0 0 4 0(--) 0(--) 1( 0) VMIB VMIB
7 12 0 0 13( 1) 0(--) 0(--) DSIB DSIB
8 12 0 0 25( 2) 0(--) 0(--) SLIB12 SLIB12

пытаюсь во 2 слот установить плату STIB вместо платы LCOB. Мне нужны только 4 внешних порта на этой плате, чтобы не менять конфигурацию. Общее количество CO для данной станции это 40 портов и больше нельзя установить?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 10.9.2007, 16:44
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(tovSuhoff @ Sep 10 2007, 05:26 PM) [snapback]7848[/snapback]

Исходя из своей конфигурации:

### Board Configuration Table ###
SLOT STAS COLS VMIS S-off T-off V-off BrdName AdmBrdName
---- ---- ---- ---- ------ ------ ------ ------- ----------
1 12 0 0 1( 0) 0(--) 0(--) DSIB DSIB
2 0 4 0 0(--) 1( 0) 0(--) LCOB LCOB
3 0 12 0 0(--) 29( 3) 0(--) PRIB PRIB
4 0 4 0 0(--) 5( 1) 0(--) LCOB LCOB
5 0 20 0 0(--) 9( 2) 0(--) NPRIB NPRIB
6 0 0 4 0(--) 0(--) 1( 0) VMIB VMIB
7 12 0 0 13( 1) 0(--) 0(--) DSIB DSIB
8 12 0 0 25( 2) 0(--) 0(--) SLIB12 SLIB12

пытаюсь во 2 слот установить плату STIB вместо платы LCOB. Мне нужны только 4 внешних порта на этой плате, чтобы не менять конфигурацию. Общее количество CO для данной станции это 40 портов и больше нельзя установить?

1. Нет, больше 40 портов внешних линий нельзя (база СО - только на 40 портов)
2. Можно 2 порта на плате STIB сконфигурить как порты интерфейса S0 (абонентские, т.е. STA). Тогда плата STIB займет только 4 канала из базы СО.
Нужно поставить соотвествующим образом перемычки на плате STIB и прописать плату STIB как в логические слоты CO (вместо LCOB4 ), так в лог. слоты STA (в конец).... Но тем самым 4 порта STA у Вас будут приписаны к STIB.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tovSuhoff
сообщение 12.9.2007, 8:05
Сообщение #5


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 8
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 539



Вообщем так и делал первый раз, но проблема оказалось в другом, а именно в кабеле контроля синхронизации. При установке несколько плат ISDN их необходимо подключать. Я их включил следующим образом:
STIB(IN)---(OUT) PRIB (IN) --- (OUT) NPRIB
Городской поток подключен к плате NPRIB. Плата PRIB работает в режиме NT (Network). Так вот при таком подключении кабеля контроля синхры вся станция перестает работать. Звонки из города не приходят и позвонить никуда не возможно. В системном телефоне, при наборе 9, в трубке тишина.
При отключении платы STIB от кабеля и перезагрузки АТС все начинает работать. А теперь вопрос: Как правильно подключить кабель контроля синхронизации? Получается, что 2 порта ISDN на плате STIB не будут работать?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vldmr
сообщение 12.9.2007, 8:26
Сообщение #6


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



Если городской поток приходит на NPRIB то в цепочке синхронизации он должен быть первым.
См пункт "Кабель контроля синхронизации(при установке нескольких тплат ISDN) " в инструкции по установке
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tovSuhoff
сообщение 12.9.2007, 8:35
Сообщение #7


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 8
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 539



Т.е. плата NPRIB должна иметь наивысший приоритет?
Согласно инструкции в руководстве я и подключил все платы ISDN. Но оказалось, что при таком подключении не может работать.
STIB(IN)---(OUT) PRIB (IN) --- (OUT) NPRIB
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 12.9.2007, 8:41
Сообщение #8


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(tovSuhoff @ Sep 12 2007, 09:35 AM) [snapback]7908[/snapback]

Т.е. плата NPRIB должна иметь наивысший приоритет?
Согласно инструкции в руководстве я и подключил все платы ISDN. Но оказалось, что при таком подключении не может работать.
STIB(IN)---(OUT) PRIB (IN) --- (OUT) NPRIB

Синхронизацию необходимо принимать от провайдера.
Лучше брать синхру от PRI. Поэтому плата NPRIB должна иметь наивысший приоритет.

Поэтому в вашем случае цепочка д.б. следующая:
NPRIB (OUT) -> STIB (IN) -> MBU (разъем на материнской плате).
Плата PRIB, включенная как MASTER (NT), вообще не должна быть в этой цепочке. Она не выделяет синхро-сигнал, а наоборот получает его от MPB.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vldmr
сообщение 12.9.2007, 8:47
Сообщение #9


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



Если PRIB работает в режиме NT (мастер) то к ней подключать кабель синхронизации вообще не надо ( см примечание в инструкции)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
BarSick
сообщение 8.7.2008, 18:32
Сообщение #10


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 81
Регистрация: 29.6.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 11574



Не подскажите, а в MBU кабель синхронизации подключать необязательно?


--------------------
Перейти в начало страницы
 