Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 4417 ![]() |
В мануале довольно кратко написано. Хотелось бы уточнить моменты. Слетят ли настройки при установке платы или этого можно избежать?
![]() Делаю: SW1 - все в OFF; питание отрубаю; ставлю плату; включаю питание и просто в программе на компе доопределяю параметры сети. Ничего не забыл? -------------------- GS84P-3.7Be Юзаю LDK PCAdmin
Любите друг друга |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(ShAV @ Oct 29 2007, 10:14 AM) [snapback]9515[/snapback] В мануале довольно кратко написано. Хотелось бы уточнить моменты. Слетят ли настройки при установке платы или этого можно избежать? ![]() Делаю: SW1 - все в OFF; питание отрубаю; ставлю плату; включаю питание и просто в программе на компе доопределяю параметры сети. Ничего не забыл? О какой плате идет речь??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 4417 ![]() |
Плата 3-х внешних линий и 8-и гибридных абонентов (CHB308)
-------------------- GS84P-3.7Be Юзаю LDK PCAdmin
Любите друг друга |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(ShAV @ Oct 29 2007, 10:21 AM) [snapback]9517[/snapback] Плата 3-х внешних линий и 8-и гибридных абонентов (CHB308) Необходимо: - проверить положение переключателя SW2 - д.б. =ON (т.е. батарейка д.б. включена); - проверить положение переключателя SW1\4 (4-ый переключатель) = OFF (запрет на инициализацию системных настроек), остальные переключатели SW1\1- SW1\3 = ON. - выключить питание; - установить плату; - включить питание; - прописать плату в ПГМ101, а также в ПГМ103/1 (COL) и в ПГМ103/2 (STA); - перезапустить станцию, нажав кнопку Reset; - и т.д. (запрограммировать другие необходимые параметры...) -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 4417 ![]() |
101 прога. 1 - HYBRID; 5 - LCOB3; остальные пустые
куда прописать новую плату? -------------------- GS84P-3.7Be Юзаю LDK PCAdmin
Любите друг друга |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 74 Регистрация: 31.7.2007 Из: Киров Пользователь №: 3395 ![]() |
На 2 - HYBRID; 6 - LCOB3
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(ShAV @ Oct 29 2007, 10:49 AM) [snapback]9520[/snapback] 101 прога. 1 - HYBRID; 5 - LCOB3; остальные пустые куда прописать новую плату? В ПГМ101 -> слот 2 =Hybrid; слот 6 =LCOB3 В ПГМ103/1 (COL): 5,6 В ПГМ103/2 (STA): 1,2 См. руководство по программированию, п. 3.6.2 (назначение платомест) и п.3.6.3 (назначение логического порядка платомест). -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 4417 ![]() |
все определяю, reset и все слетает опять. обозначена только первая плата, которая была установлена изначально.
-------------------- GS84P-3.7Be Юзаю LDK PCAdmin
Любите друг друга |
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 74 Регистрация: 31.7.2007 Из: Киров Пользователь №: 3395 ![]() |
Перед тем как прописать платы нужно переключатель SW1\4 (4-ый переключатель) в положение ON не выключая станции.
После того как прописал обратно в OFF а потом RESET. |
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(ShAV @ Oct 29 2007, 11:30 AM) [snapback]9525[/snapback] все определяю, reset и все слетает опять. обозначена только первая плата, которая была установлена изначально. Пользуетесь PC-Admin'ом???? А после прописки платы нажать Update не забыли??? В каком положении стоит SW1\1 ???? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 4417 ![]() |
Цитата(harris @ Oct 29 2007, 11:38 AM) [snapback]9527[/snapback] Пользуетесь PC-Admin'ом???? А после прописи платы нажать Update не забыли??? В каком положении стоит SW1\1 ???? да, нет, ON -------------------- GS84P-3.7Be Юзаю LDK PCAdmin
Любите друг друга |
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(APL @ Oct 29 2007, 11:35 AM) [snapback]9526[/snapback] Перед тем как прописать платы нужно переключатель SW1\4 (4-ый переключатель) в положение ON не выключая станции. После того как прописал обратно в OFF а потом RESET. Что за ерунда????!!!! Зачем???? ![]() SW1\4 ставится в ON только один раз - при начальной инициализации станции. Сразу же после этого он переводится в положение OFF и больше его трогать нет необходимости. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 74 Регистрация: 31.7.2007 Из: Киров Пользователь №: 3395 ![]() |
Читайте п 3.6.2, 3.6.3 руководства по програмированию!!!
|
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(APL @ Oct 29 2007, 11:44 AM) [snapback]9530[/snapback] Читайте п 3.6.2, 3.6.3 руководства по програмированию!!! Ну, перечитал и что???? ![]() Где написано, что при добавлении плат нужно переключатель SW1\4 перевести в положение ON???? Все, что касается переключателя SW1\4, АНАЛОГИЧНО действиям с переключателем SW1\8 на процессорах станций LDK. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 74 Регистрация: 31.7.2007 Из: Киров Пользователь №: 3395 ![]() |
Не на писано это верно, а работает аналогично SW1\8 LDK.
А на LDK прежде чем прописать вручную плату и назначить платоместо нужно этот переключатель вкл и выкл. LDK об этом предупреждает а AS нет |
|
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 4417 ![]() |
Цитата(APL @ Oct 29 2007, 12:03 PM) [snapback]9533[/snapback] Не на писано это верно, а работает аналогично SW1\8 LDK. А на LDK прежде чем прописать вручную плату и назначить платоместо нужно этот переключатель вкл и выкл. LDK об этом предупреждает а AS нет SW1-4 в ON; определяю логику; Update; SW1-4 в OFF; Reset Все улетело. В 103 проге на платоместах 2 и 6 - UNPOPULATED ![]() -------------------- GS84P-3.7Be Юзаю LDK PCAdmin
Любите друг друга |
|
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(APL @ Oct 29 2007, 12:03 PM) [snapback]9533[/snapback] Не на писано это верно, а работает аналогично SW1\8 LDK. А на LDK прежде чем прописать вручную плату и назначить платоместо нужно этот переключатель вкл и выкл. LDK об этом предупреждает а AS нет Уважаемый APL!!!! Вы что-то путаете!!!!!! ![]() И LDK тоже никакого предупреждения не дает, уж поверьте!!! И не требуется никакого предупреждения для добавления платы в систему.. Предупреждение дается только в одном случае - при попытки замены Country Code (и это правильно!!!). -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 4417 ![]() |
Цитата(ShAV @ Oct 29 2007, 12:17 PM) [snapback]9534[/snapback] SW1-4 в ON; определяю логику; Update; SW1-4 в OFF; Reset Все улетело. В 103 проге на платоместах 2 и 6 - UNPOPULATED ![]() + но в колонках COL Board и STA Board номера остаются... ![]() -------------------- GS84P-3.7Be Юзаю LDK PCAdmin
Любите друг друга |
|
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(ShAV @ Oct 29 2007, 12:17 PM) [snapback]9534[/snapback] SW1-4 в ON; определяю логику; Update; SW1-4 в OFF; Reset Все улетело. В 103 проге на платоместах 2 и 6 - UNPOPULATED ![]() 2 ShAV: Начнем сначала. - Плата уже установлена??? - Установлена точно в разъемы, не промахнулись со штырьками??? - Плата точно CHB308??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 4417 ![]() |
Цитата(harris @ Oct 29 2007, 12:23 PM) [snapback]9537[/snapback] 2 ShAV: Начнем сначала. - Плата уже установлена??? - Установлена точно в разъемы, не промахнулись со штырьками??? Плата установлена. Со штырьками все в порядке. Немного в натяг, чтоб винтами прикрепить. На плате написано AR-CHB308 rev. 1.3 Может по аське быстрее будет? -------------------- GS84P-3.7Be Юзаю LDK PCAdmin
Любите друг друга |
|
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(ShAV @ Oct 29 2007, 12:27 PM) [snapback]9538[/snapback] Плата установлена. Со штырьками все в порядке. Немного в натяг, чтоб винтами прикрепить. Может по аське быстрее будет? У меня нет ISQ. Тел.: (495) 913-6883 -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 4417 ![]() |
Цитата(harris @ Oct 29 2007, 12:35 PM) [snapback]9539[/snapback] У меня нет ISQ. Тел.: (495) 913-6883 Телефон???? ![]() ![]() -------------------- GS84P-3.7Be Юзаю LDK PCAdmin
Любите друг друга |
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(ShAV @ Oct 29 2007, 12:40 PM) [snapback]9540[/snapback] Телефон???? ![]() ![]() Ну, а чем я могу еще помочь??? ![]() Присылайте файл конфигурации - посмотрю, попробую прописать. (garry <собак> lg-nortel <тчк> com) -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 4417 ![]() |
Цитата(harris @ Oct 29 2007, 12:56 PM) [snapback]9542[/snapback] Ну, а чем я могу еще помочь??? ![]() Присылайте файл конфигурации - посмотрю, попробую прописать. (garry <собак> lg-nortel <тчк> com) настройки почему слетают-то? епсель... вынял/вставил плату и все сохраняется. теперь номера телефонов определить и фсе ![]() А как определять плату как HYBRID или как SLIB8? -------------------- GS84P-3.7Be Юзаю LDK PCAdmin
Любите друг друга |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 74 Регистрация: 31.7.2007 Из: Киров Пользователь №: 3395 ![]() |
Насчет предупреждения в LDK ошибся, извиняюсь!
А по поводу переключателя SW1-4 нет Порядок должен быть следующий: 1 проверитьSW1-4 в OFF, SW2 в ON (сохранение данных) 2 выключить АТС 3 вставить плату 4 включить АТС 5 перевести SW1-4 в ON 6 назначить слоты и определить логику 7 SW1-4 в OFF 8 Reset тогда и плата пропишется и настройки не слетят ПРОВЕРЕНО НЕОДНОКРАТНО!!! |
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 4417 ![]() |
Цитата(APL @ Oct 29 2007, 01:33 PM) [snapback]9549[/snapback] Насчет предупреждения в LDK ошибся, извиняюсь! А по поводу переключателя SW1-4 нет Порядок должен быть следующий: 1 проверитьSW1-4 в OFF, SW2 в ON (сохранение данных) 2 выключить АТС 3 вставить плату 4 включить АТС 5 перевести SW1-4 в ON 6 назначить слоты и определить логику 7 SW1-4 в OFF 8 Reset тогда и плата пропишется и настройки не слетят ПРОВЕРЕНО НЕОДНОКРАТНО!!! И без переключения SW1-4 все прописалось... ![]() -------------------- GS84P-3.7Be Юзаю LDK PCAdmin
Любите друг друга |
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 74 Регистрация: 31.7.2007 Из: Киров Пользователь №: 3395 ![]() |
Если все обнулить то конечно
|
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 4417 ![]() |
Цитата(APL @ Oct 29 2007, 01:42 PM) [snapback]9551[/snapback] Если все обнулить то конечно Нет, ничего не обнулялось. SW1-4 в OFF. Так по поводу типа платы ответ будет? -------------------- GS84P-3.7Be Юзаю LDK PCAdmin
Любите друг друга |
|
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(APL @ Oct 29 2007, 01:33 PM) [snapback]9549[/snapback] Насчет предупреждения в LDK ошибся, извиняюсь! А по поводу переключателя SW1-4 нет Порядок должен быть следующий: 1 проверитьSW1-4 в OFF, SW2 в ON (сохранение данных) 2 выключить АТС 3 вставить плату 4 включить АТС 5 перевести SW1-4 в ON 6 назначить слоты и определить логику 7 SW1-4 в OFF 8 Reset тогда и плата пропишется и настройки не слетят ПРОВЕРЕНО НЕОДНОКРАТНО!!! Еще раз повторяю: пункты 5 и 7 - абсолютно лишние, и более того, вредные. Если при SW1\4 = ON случайно нажмите Reset, то вся конфигурация станции "слетит" в ноль. Для назначения типа слотов и их лог. порядка "вручную" не требуется изменять положение SW1\4 = OFF. В конце концов возьмите и проверьте это сами (прописать плату при SW1\4=OFF), если не верите ни документации, ни мне. ![]() -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 4417 ![]() |
Цитата(harris @ Oct 29 2007, 01:55 PM) [snapback]9553[/snapback] Еще раз повторяю: пункты 5 и 7 - абсолютно лишние, и более того, вредные. Если при SW1\4 = ON случайно нажмите Reset, то вся конфигурация станции "слетит" в ноль. Для назначения типа слотов и их лог. порядка "вручную" не требуется изменять положение SW1\4 = OFF. В конце концов возьмите и проверьте это сами (прописать плату при SW1\4=OFF), если не верите ни документации, ни мне. ![]() ... ни мне ![]() -------------------- GS84P-3.7Be Юзаю LDK PCAdmin
Любите друг друга |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 74 Регистрация: 31.7.2007 Из: Киров Пользователь №: 3395 ![]() |
Ну чтож все хорошо что хорошо заканчивается.
|
|
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(APL @ Oct 29 2007, 02:14 PM) [snapback]9555[/snapback] Ну чтож все хорошо что хорошо заканчивается. Вот это верно ![]() -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 4417 ![]() |
спасибо всем кто помогал
-------------------- GS84P-3.7Be Юзаю LDK PCAdmin
Любите друг друга |
|
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 6 Регистрация: 20.8.2007 Пользователь №: 3839 ![]() |
Подскажите плз, работала Soho без проблем, была гроза, погорели входящие и исходящие порты, отправили в ремонт, вроде все работает, только не видит сетевую плату и не не могу прописать старый конфиг на нее, не сохраняет....
|
|
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 22.11.2008 Пользователь №: 12666 ![]() |
Все таки, что-то нечисто с этой инструкцией.
Имеем следующий конфиг SOHO: AR-BKSU с AR-СSB316 + AR-EKSU. Прошивка: GS84P-3.7Be MAR/07 Задача доставить плату AR-СHB308 в блок расширения. В соответсвии с инструкцией делаю так: 1. Выключаю блок расширения и базовый блок. 2. Вставляю плату. 3. Включаю блок расширения и базовый блок. 4. В PCAdmin лезу в раздел Configuration (PGM101-103) 5. Для слота 8 выставляю LCOB3. 6. Для слота 4 выставляю HYBRID. 7. Перегружаю станцию. В итоге плата не работает - даже нет гудков в абонентских аппаратах. Дальше идет повторение пунктов 3-7, танцы с бубнами, чтение форумов, дергание переключателя SW1-4 на время прописывания платы, прописывание платы через терминал - все безрезультатно! Решаю, что плата неисправна и ради интереса перевожу SW1-4 в положение инициализации и перегружаю станцию. Плата заработала! Гудки появились! Лезу опять в раздел Configuration (PGM101-103) - посмотреть, чего там я не так выставил. Стоят ровно те значения, которые я выставлял вручную! Заливаю обратно базу, перегружаю - плата опять не работает! Провожу опять полную инициализацию - все ОК. Итого: на действие "по инструкции" потрачено около 4 часов, на перепрограммирование станции с нуля - 30 мин. Где моя ошибка? |
|
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
........... Где моя ошибка? А после того, как назначили плату в ПГМ101 (Configuration/Select Board), Вы прописали платы в логической последовательности слотов в ПГМ103 (Configuration/Logical Assignment)???? После ПГМ101, обязательно выполняется назначение в ПГМ103, иначе плата не будет регистрироваться в системе. В ПГМ101 указывается какой тип платы устанавливается и в какой слот. А в ПГМ103 назначается лог. порядок следования слотов по типам плат (COL, STA), в соответствии с этим лог. порядком станция приписывает номера портов к платам. Если плата не указана в лог. порядке, то для нее и не распределяются порты. 5. Для слота 8 выставляю LCOB3. 6. Для слота 4 выставляю HYBRID. 7. Перегружаю станцию. Похоже, что логику слотов Вы не назначили.... ![]() Насчет доки: "При добавлении платы или замене на другую, число портов которой не совпадает с числом портов предыдущей платы, изменяется логическая нумерация портов вновь установленной платы. В этом случае назначения внешних и абонентских линий должны быть перепроверены и изменены в соответствии с новыми логическими назначениями" -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 22.11.2008 Пользователь №: 12666 ![]() |
Похоже, что логику слотов Вы не назначили.... ![]() Так и есть... Теперь все понятно. Но стоит сказать, что пытался залезть в программу 103 - но PCAdmin упорно вылетал с ошибкой... А через терминал не стал делать, так как из инструкции понял, что это необязательная процедура... Насчет программы 103: Насчет доки: "При добавлении платы или замене на другую, число портов которой не совпадает с числом портов предыдущей платы, изменяется логическая нумерация портов вновь установленной платы. В этом случае назначения внешних и абонентских линий должны быть перепроверены и изменены в соответствии с новыми логическими назначениями" я из этого текста для себя понял, что плата должна все-таки заработать. В этом участке документации нигде же не сказано, что "плата работать не будет" или "обязательно нужно выполнить программу 103". В этом параграфе говорится лишь, что могут перепутаться номера номера внешних и внутренних линий.... (чес слово - я так понял!)... Тем более, что употребляется слово "порт", а не "слот". А насчет слотов речь идет только в программах 101-102, которые были сделаны... Так что явная недоработка тут инструкции. И даже слово употребялется "должны быть перепроверены", а не "следует переназначить".... |
|
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Так и есть... Теперь все понятно. Но стоит сказать, что пытался залезть в программу 103 - но PCAdmin упорно вылетал с ошибкой... А через терминал не стал делать, так как из инструкции понял, что это необязательная процедура... Насчет программы 103: я из этого текста для себя понял, что плата должна все-таки заработать. В этом участке документации нигде же не сказано, что "плата работать не будет" или "обязательно нужно выполнить программу 103". В этом параграфе говорится лишь, что могут перепутаться номера номера внешних и внутренних линий.... (чес слово - я так понял!)... Тем более, что употребляется слово "порт", а не "слот". А насчет слотов речь идет только в программах 101-102, которые были сделаны... Так что явная недоработка тут инструкции. И даже слово употребялется "должны быть перепроверены", а не "следует переназначить".... 1. В PC-Admin'е программы ПГМ101 и ПГМ103 объединены в один раздел - Configuration. По нажатию правой кнопки мышки попадаете в подменю, где и находите пункт "Logical Slot Assignment". 2. В очередной раз повторюсь: не бывает идеальных инструкций. Для того и существуют курсы обучения, чтобы разъяснить все принципиальные моменты и особенности программирования... ![]() Если, не забудем, то в следующей редакции этой инструкции постараемся подправить этот момент по поводу ПГМ103, раз он вызывает вопросы... -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 22.11.2008 Пользователь №: 12666 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 23 Регистрация: 6.2.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12878 ![]() |
В ПГМ101 -> слот 2 =Hybrid; слот 6 =LCOB3 В ПГМ103/1 (COL): 5,6 В ПГМ103/2 (STA): 1,2 См. руководство по программированию, п. 3.6.2 (назначение платомест) и п.3.6.3 (назначение логического порядка платомест). Чтобы не создавать новый трэд напишу сюда же. Всё прописал, но ни внешние ни внутренние линии на плате расширения не работают.
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#41
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8755 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
а станцию перегрузили после того как прописали новые платы?
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 23 Регистрация: 6.2.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12878 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8755 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
если после ваших действий с платами, в 101-й программе правой мышкой нажать на плату в 6-м слоте и выбрать CO DATA VIEW, то что будет на дисплее?
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 23 Регистрация: 6.2.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12878 ![]() |
если после ваших действий с платами, в 101-й программе правой мышкой нажать на плату в 6-м слоте и выбрать CO DATA VIEW, то что будет на дисплее?
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8755 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
ну вроде всё нормально. А как определили что внешние не работают? в какой они группе?
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 23 Регистрация: 6.2.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12878 ![]() |
ну вроде всё нормально. А как определили что внешние не работают? в какой они группе? Все внешние в 1й. Если звонить по 4й линии (она на плате расширения) или по внутренним, которые на плате расширения, то гудка нет. Напруга на портах есть, светодиод на плате горит. Может дело в самой плате? |
|
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8755 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
маловероятно, что у вас сгорели одновременно микрухи и внутренних и внешних линий они сидят на разных шинах. Так что могу только предположить, что вы что то до конца недоделали.
![]() Кстати а как сейчас стоят свичи 1-4? -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 23 Регистрация: 6.2.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12878 ![]() |
маловероятно, что у вас сгорели одновременно микрухи и внутренних и внешних линий они сидят на разных шинах. Так что могу только предположить, что вы что то до конца недоделали. ![]() Кстати а как сейчас стоят свичи 1-4? Вотвот... Знать бы ещё что именно... Рабочий день закончится и попробую так, мысль такая была, но в рабочее время делать этого не стоит) Off-On-On-On |
|
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8755 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
ну и зачем так стоят переключатели? в мануале же чётко написано как должно быть. У вас стоит запрет на программирование вообще.
нормально должны стоят как ON ON ON OFF ( если нужна трассировка, то ON OFF ON OFF) -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8755 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
если вы конечно мне написали SW1 c 1-го по 4-й
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 23 Регистрация: 6.2.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12878 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 23 Регистрация: 6.2.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12878 ![]() |
Не с той стороны написал. Переключено On On On Off, как в инструкции и написано. Сейчас попробую включить всё в On и перезагрузить станцию Нажимаю ресет -> щёлкает реле, пауза, щёлкает реле - в телефоне, подключенном к плате расширения гудок, пауза секунды 3, щёлкает реле, гудок пропадает Это если подключить к последнему порту(понятно почему), если к любому другому на плате расширения то гудка нет вообще |
|
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8755 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
Проверьте, что плата встала как надо на контакты. Попрбуйте вытащить её и поставить заново.
Если не помогло, то плату в ремонт. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 23 Регистрация: 6.2.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12878 ![]() |
Проверьте, что плата встала как надо на контакты. Попрбуйте вытащить её и поставить заново. Если не помогло, то плату в ремонт. Втащил поставил, всё заработало. Странно что оно вывалилось... Всё плотно было вставлено, прикручено 2мя винтами. Понаблюдаю ещё. Заметил такую вещь - когда она не работала светодиод на плате расширения горел всегда, когда заработала светодиод горит только когда на одном из телефонов, подключенных к плате расширения, поднята трубка. Спасибо большое за консультацию) |
|
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 28.4.2009 Пользователь №: 13208 ![]() |
Не работает CHB308 почему?
Как я устанавливаю CHB308: - переключатель SW2 = ON; - переключатель SW1\4 (4-ый переключатель) = OFF, остальные переключатели SW1\1- SW1\3 = ON. - выключил питание; - установил плату CHB308; - включил питание; - переключатель SW1\4 (4-ый переключатель) = ON; - прописал плату: В ПГМ101 -> слот 1 = Hybrid; слот 5 = LCOB3 В ПГМ101 -> слот 2 = Hybrid; слот 6 = LCOB3 В ПГМ103/1 (COL): 05 06 В ПГМ103/2 (STA): 01 02 !!! как книжка пишет через систем.тел.!!! - переключатель SW1\4 (4-ый переключатель) = OFF; - перезапустил станцию, нажав кнопку Reset; - и ничего, нет ГУДКА… молчат телефоны! Где копать? |
|
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 28.4.2009 Пользователь №: 13208 ![]() |
А до того все работало...
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
А до того все работало... ![]() - На будущее: при регистрации вновь добавленной платы НЕ ТРЕБУЕТСЯ ставить переключатель №4 (SW1\4) в положение= ON !!! Это лишнее (и причем опасное) действие. Переключатель может оставаться в OFF (желательно его вообще не трогать. После начальной!!! инициализации поставить его в OFF и забыть про него). - все телефоны не работают??? Или только на вновь добавленной плате?? - плату устанавливаете в BKSU (основной блок)?? - проверьте правильность установки платы CSH308 в разъемы!!! Там не промахнулись случайно контактами?? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 28.4.2009 Пользователь №: 13208 ![]() |
1. Перестают работают все телефоны как на новой плате CHB308, так и основном блоке BKSU (нет гудка, но «продуваются» - слышен шип, нет «ответа» станции). Только два DKT апарата между собой работают.
2. Плату установил в BKSU (основной блок). 3. Плату устанавливал трижды… Вынял плату CHB308 и все снова работает! |
|
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
1. Перестают работают все телефоны как на новой плате CHB308, так и основном блоке BKSU (нет гудка, но «продуваются» - слышен шип, нет «ответа» станции). Только два DKT апарата между собой работают. 2. Плату установил в BKSU (основной блок). 3. Плату устанавливал трижды… Вынял плату CHB308 и все снова работает! Обычно так бывает, если плату устанавливают в разъем со смещением... Либо у Вас старый BKSU. Возможно на нем нужно перепаять несколько резисторов. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 28.4.2009 Пользователь №: 13208 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#61
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
на плате написано: AR-BKSU rev.1.8 AR-CHB308 rev.1.3 BKSU - новый релиз. А вот CHB-308 - не уверен... ИМХО, а попробуйте позвонить в тех.отдел в Артком, они подскажут. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11403 ![]() |
???? Плата 3-х внешних и 16 аналоговых CSB316 + плата VMIU. Все работало 2 года нормально, один раз все перествлял по причине смены структуры офиса. При инициализации плата CSB316 вычислялась сама. Тут вдруг отпали внутренние платы расширения, в трубке шелест. Ну думаю мало-ли, контакты. Снял АТС, вытащил блок, вставил - результат 0, только шипеть перестал. Настроек немного и решил быстренько все переставить - ничего подобного - не проходит плата инициализацию - не вычисляется как раньше. Фигня, думаю - ручками так ручками. И вот тут интересное дело.
![]() До момента перезагрузки в 101 ПРГ все нормально отображается, в 103 ПРГ тоже. После перезагрузки из 101 пропадают SLIB16 и LCOB3? а в 103 отображаются прописанные платоместа(PCADMIN). После перезагрузки: ![]() На системнике !!! отображаются и платы и платоместа (101, 103 ПРГ). Как заставит не только отображаться но и работать? Порядок сброса настроек для инициализации плат "в автомате". Может дело в недавней прошивке? Прошивка GS84P-37Fb, топчу АТС с системника и с PCADMIN через lanu (основное с системника). Есть плата CHB308 - с ней то же самое. Порядок установки плат уже обмусолен со всех сторон, но повторюсь: SW2 = ON (батарейка включена),SW1\4 = OFF, SW1\1- SW1\3 = ON, выкл питание, установка платы, вкл. питание, прописал плату в ПГМ101, а также в ПГМ103 и в ПГМ103, перезапустил станцию, нажав кнопку Reset. Чтобы все настройки сбросились и плата инициализировалась в автомате - SW1\4 = ON??????????? Чем лечить? Лампа на плате CSB316 должна гореть или мигать??? Пробовал и прошивки те на которых работало без нареканий и PCADMIN старый - "а в ответ тишина". Выкидывать жалко (гарантия закончилась, но "вместе" с этой АТС столько всего прошли и подводила-то редко ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
[quote name='nemec' date='30.4.2009, 2:14' post='21414']
Гкм... Выключатель SW4 ставится в положении OFF, данные зв счет батарейки сохраняются. Если в ON, то после перезагрузки данные о внвь установленных платах стирается. Порядок такой: -выключаете АТС -устанавливаете платы на плато мето (переключатель SW4 в OFF). -включаете АТС. Грузится ПО, при этом светодиод на мамке не мигает. Это порядка 10-15 сек. Затем начинает мигать. -в прг. 101 указываете типы плат, в прг.103 относите к логическому назначению. HIBRID к STA, LCOB3 к CO. -прегружаете АТС. Светодиод опять не моргает, после загрузки ПО начинает моргать. Хочу добавить, что разные фокусы при установке нового железа возможно при плохом контакте во время установке. Так, я собирал СОХУ из двух блоков. Вот вроде все нормально, а на половине портов EKSU не было готовности. И шлейф перетыкивал, и платы пересталял, и перезаливал ПО. Чуть ли по гарантии не сдал обратно. НО... взял шлейф и перевернул его, т.е. разъемы из BKSU поставил в EKSU. У админа взял бубен ISDN и пошаманил ![]() -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#64
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 26 Регистрация: 4.5.2011 Пользователь №: 15842 ![]() |
Имеется LG ARIA SOHO необходимо установить плату расширения CHB 308 из административных интрументов только базовый телефон. Поскольку интернета в месте установки нет то решил лишний раз удостовериться в правильности моих Верный ли порядок действий.
1) Выключаем АТС 2) Отрываем АТС 3) Проверяем SW1(1-3) - ON SW1(4) - OFF 4) Устанавливаем плату CHB 308 5) Настраиваем АТС С системного телефона TRANS/PGM * # Назначение платомест (Программа 101) TRANS/PGM + 101 + 02 + FLEX1 + 17 + HOLD/SAVE TRANS/PGM + 101 + 06 + FLEX1 + 33 + HOLD/SAVE Логическое назначение платомест(Logical Slot Assignment)– (Программа 103) TRANS/PGM + 103 + FLEX1 + 05 + 06 + HOLD/SAVE TRANS/PGM + 103 + FLEX2 + 01 + 02 + HOLD/SAVE Перезагрузка системы (Так и не нашел я где RESET на MBU ) TRANS/PGM + 450 + FLEX15 + HOLD/SAVE Всё ли верно ? |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Имеется LG ARIA SOHO необходимо установить плату расширения CHB 308 из административных интрументов только базовый телефон. Поскольку интернета в месте установки нет то решил лишний раз удостовериться в правильности моих Верный ли порядок действий. 1) Выключаем АТС 2) Отрываем АТС 3) Проверяем SW1(1-3) - ON SW1(4) - OFF 4) Устанавливаем плату CHB 308 5) Настраиваем АТС С системного телефона TRANS/PGM * # Назначение платомест (Программа 101) TRANS/PGM + 101 + 02 + FLEX1 + 17 + HOLD/SAVE TRANS/PGM + 101 + 06 + FLEX1 + 33 + HOLD/SAVE Логическое назначение платомест(Logical Slot Assignment)– (Программа 103) TRANS/PGM + 103 + FLEX1 + 05 + 06 + HOLD/SAVE TRANS/PGM + 103 + FLEX2 + 01 + 02 + HOLD/SAVE Перезагрузка системы (Так и не нашел я где RESET на MBU ) TRANS/PGM + 450 + FLEX15 + HOLD/SAVE Всё ли верно ? Кнопка резет на мамке возле блока питания. Но можно и перегружать через прг.450/15. А так-то вроде все правильно. Есть на борту модель LANU? -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 26 Регистрация: 4.5.2011 Пользователь №: 15842 ![]() |
Отлично! Спасибо за проверку.
Боюсь что никаких дополнительных модулей нет. |
|
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1256 Регистрация: 20.4.2009 Из: Большая деревня в Архангельской губернии Пользователь №: 13154 ![]() |
Отлично! Спасибо за проверку. Боюсь что никаких дополнительных модулей нет. Да и особо и не надо.. на борту есть USB и RS-232 -------------------- Я морской котик- у меня гладкий животик....("Анфиса")
|
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Да и особо и не надо.. на борту есть USB и RS-232 Просто по телнету можно проверить точно, встало все на свои места или же криво... Как-то так... ![]() -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Просто по телнету можно проверить точно, встало все на свои места или же криво... Как-то так... ![]() А оно и через RS-232 можно, по тому же телнету... ![]() Но, заморачиваться этим на Aria Soho, думается, не стоит. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 26 Регистрация: 4.5.2011 Пользователь №: 15842 ![]() |
После установки платы расширения прописал в прг 101 и 103
После этого, так сказать отвалился выход через 9ку. Брал последнюю 6 линию. (CO 4-6 линии не подключены) Для решения проблемы я внес в прг. 141 исключение CO 04-06 в группу внешних линий 9 не помогло, далее я отключил в прг. 103 доп плату CO 06 и только после этого девятка стала выхватывать CO 01-03 куда физически подключены внешние линии. Подскажите верно ли я сделал? Разруливание внешних линий осуществляется только прг 140-144 ? Или где то ещё нужно прописать? |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
После установки платы расширения прописал в прг 101 и 103 После этого, так сказать отвалился выход через 9ку. Брал последнюю 6 линию. (CO 4-6 линии не подключены) Для решения проблемы я внес в прг. 141 исключение CO 04-06 в группу внешних линий 9 не помогло, далее я отключил в прг. 103 доп плату CO 06 и только после этого девятка стала выхватывать CO 01-03 куда физически подключены внешние линии. Подскажите верно ли я сделал? Разруливание внешних линий осуществляется только прг 140-144 ? Или где то ещё нужно прописать? В прг.141, по умолчаниюу, СО1-3 стоят в группе 1. В прг.117 абонентам дается доступ к группе 1 линий СО. В инструкции к АТС написано, что ВСЕ линии СО объеденияются к группе. Вы добавляете еще три линии. Их надо отнести к группе 9 т.е к группе неиспользуемых линий. Тогда абонент нажимая на 9 выбирает линии СО из группы. Вам нужно проверить организацию СО в группы в прг.141 и проверить доступ абонентов в прг.117 к этой группе. Вы в своих действиях запутались и снесли плату с тремя СО... -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 19:33 |