ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Запрет выхода на 8 определенным внутренним номерам, Запрет выхода на 8 определенным внутренним номерам
demon74
сообщение 3.12.2007, 12:12
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 3
Регистрация: 29.11.2007
Пользователь №: 6882



Помогите плз чайнику как с помощью проги LDKAdmin сделать запрет на выход на 8 для определенных внутренних абонентов.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
3 страниц V   1 2 3 >  
Начать новую тему
Ответов (1 - 48)
ЛыЖник
сообщение 3.12.2007, 12:42
Сообщение #2


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(demon74 @ Dec 3 2007, 12:12 PM) [snapback]10714[/snapback]

Помогите плз чайнику как с помощью проги LDKAdmin сделать запрет на выход на 8 для определенных внутренних абонентов.

Оченно просто. Заходите в прг.116 и для нужных номеров ставите: COS-6 запрет выхода на межгород, и COS-7 запрет выхода по СО.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
demon74
сообщение 3.12.2007, 12:57
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 3
Регистрация: 29.11.2007
Пользователь №: 6882



Спасибо получилось
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 11.2.2009, 11:53
Сообщение #4


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Доброго дня всем. Мне тоже начальство дало задание отключить выход на 8 для определенных номеров. Делаю в PGM 116 ставлю COS6 - бесполезно все равно выход есть на 8.

За ранее всем спасибо!!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 11.2.2009, 11:58
Сообщение #5


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Kucha @ 11.2.2009, 11:53) *
Доброго дня всем. Мне тоже начальство дало задание отключить выход на 8 для определенных номеров. Делаю в PGM 116 ставлю COS6 - бесполезно все равно выход есть на 8.

За ранее всем спасибо!!!

Если используете COS6, то, как минимум, 8-ка должна быть прописана в запретах (Deny) в ПГМ225 !!!


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 11.2.2009, 12:52
Сообщение #6


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Цитата(harris @ 11.2.2009, 14:58) *
Если используете COS6, то, как минимум, 8-ка должна быть прописана в запретах (Deny) в ПГМ225 !!!



Я прописал в PGM 225, но не помогло. Что еще может быть....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
amigoka
сообщение 11.2.2009, 13:06
Сообщение #7


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 6
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 12876



У меня реализовано так. в 116 ставлю на абонента cos 2, а в 224 Deny A ставлю 8 (запрет выхода на 8), описано в инструкции стр. 122, 123 (LDK 100/300), если надо разрешить выход на определенные номера в 8 (мобильные) пропиши в Allow A
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 11.2.2009, 13:30
Сообщение #8


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Цитата(amigoka @ 11.2.2009, 16:06) *
У меня реализовано так. в 116 ставлю на абонента cos 2, а в 224 Deny A ставлю 8 (запрет выхода на 8), описано в инструкции стр. 122, 123 (LDK 100/300), если надо разрешить выход на определенные номера в 8 (мобильные) пропиши в Allow A


Да я так делал, но увы ничего не получается. Есть еще какие нибудь предложения, очень нужно незнаю что делат
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
artemds
сообщение 11.2.2009, 14:21
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 15
Регистрация: 5.2.2009
Пользователь №: 12868



Цитата(Kucha @ 11.2.2009, 15:30) *
Да я так делал, но увы ничего не получается. Есть еще какие нибудь предложения, очень нужно незнаю что делат


Конечно извияюсь может покажется глупостью... НО!
Вы набираете 9 чтобы выйти на СО... слышите гудок.... набираете 8.... слушите гудок... (здесь наверно вы думаете что 8-ка включена)... начинаете набирать далее... слышете что линия сброшена (короткие гудки) т.к. низя smile.gif ...


Вообще я для внутренников ставлю COS2 (СО всегда COS1) и в таблице A-Denny прописал 8D и все... может тупо но работает smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 11.2.2009, 15:03
Сообщение #10


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Цитата(artemds @ 11.2.2009, 17:21) *
Конечно извияюсь может покажется глупостью... НО!
Вы набираете 9 чтобы выйти на СО... слышите гудок.... набираете 8.... слушите гудок... (здесь наверно вы думаете что 8-ка включена)... начинаете набирать далее... слышете что линия сброшена (короткие гудки) т.к. низя smile.gif ...


Вообще я для внутренников ставлю COS2 (СО всегда COS1) и в таблице A-Denny прописал 8D и все... может тупо но работает smile.gif



Нет все равно вызов идет, уже все перепробовал...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex286
сообщение 11.2.2009, 15:07
Сообщение #11


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 85
Регистрация: 4.6.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 11501



Цитата(Kucha @ 11.2.2009, 15:03) *
Нет все равно вызов идет, уже все перепробовал...


"Чудес" не бывает... Значит что-то не учел... Например вместо "просто 8", вписать в Denny "98" ... Правда у меня при этом вызов идет через Networking... ("девятка" LCR-ная).
Или COS- неверно выставил..


--------------------
С уважением Александр.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 11.2.2009, 15:18
Сообщение #12


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(amigoka @ 11.2.2009, 13:06) *
У меня реализовано так. в 116 ставлю на абонента cos 2, а в 224 Deny A ставлю 8 (запрет выхода на 8), описано в инструкции стр. 122, 123 (LDK 100/300), если надо разрешить выход на определенные номера в 8 (мобильные) пропиши в Allow A

у меня с самого начала на всех вресиях все работает (с вер. 2.2 до 3.8Bf) согласно прг.116. unsure.gif Ничего не делал. Специально зашел в прг.225 - там вся таблица пустая. Х.З. но все работает как положено. Может я шаман? laugh.gif и чо-то не понимаю. Просто интересно стало.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 11.2.2009, 16:11
Сообщение #13


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Kucha @ 11.2.2009, 15:03) *
Нет все равно вызов идет, уже все перепробовал...

См. ПГМ141/5 (CO Type). Там должно быть =СО.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 12.2.2009, 7:31
Сообщение #14


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Цитата(harris @ 11.2.2009, 19:11) *
См. ПГМ141/5 (CO Type). Там должно быть =СО.

Добрый день. Да там стоит Co Line Type = CO
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 12.2.2009, 9:00
Сообщение #15


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Kucha @ 12.2.2009, 7:31) *
Добрый день. Да там стоит Co Line Type = CO

Если линии СО аналоговые, то программить по новому не очень много. rolleyes.gif ИМХО. Грохнуть все в начало и запрограммить по-новому. blink.gif Наверное это быстрей будет, но.. хочется разобраться в ситуации.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 12.2.2009, 9:22
Сообщение #16


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Цитата(ЛыЖник @ 12.2.2009, 12:00) *
Если линии СО аналоговые, то программить по новому не очень много. rolleyes.gif ИМХО. Грохнуть все в начало и запрограммить по-новому. blink.gif Наверное это быстрей будет, но.. хочется разобраться в ситуации.


Конечно очень охото разобраться, хотя раньше все работало просто в pgm116 ставил cos7 и все
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 12.2.2009, 9:37
Сообщение #17


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



А где можно посмотреть настройки для каждой COS??? Делаю все по инструкции и все бесполезно....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 12.2.2009, 11:57
Сообщение #18


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Kucha @ 12.2.2009, 9:37) *
А где можно посмотреть настройки для каждой COS??? Делаю все по инструкции и все бесполезно....

А АТС перегружали, можа програ скосорылилась? blink.gif А то у меня вчера тон звонков стал каким-то хриплым, кривым. Ну, перегружал. dry.gif


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 13.2.2009, 7:46
Сообщение #19


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Цитата(ЛыЖник @ 12.2.2009, 14:57) *
А АТС перегружали, можа програ скосорылилась? blink.gif А то у меня вчера тон звонков стал каким-то хриплым, кривым. Ну, перегружал. dry.gif


Да конечно перегружал атс и все бесполезно, раньше все без проблем работало
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 13.2.2009, 8:47
Сообщение #20


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Kucha @ 13.2.2009, 7:46) *
Да конечно перегружал атс и все бесполезно, раньше все без проблем работало

Тогда, я думаю надо грохать. Если раньше работало как положено, а потом ВДРУГ стало не так работать, значится скосорылилось. Вам что надо быстрей: разобраться или закрыть 8-ку? Отсюда и решайте. Может есть бэкап старый, кот . был до этого. Попробуйте, залейте его.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 13.2.2009, 9:36
Сообщение #21


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Цитата(ЛыЖник @ 13.2.2009, 11:47) *
Тогда, я думаю надо грохать. Если раньше работало как положено, а потом ВДРУГ стало не так работать, значится скосорылилось. Вам что надо быстрей: разобраться или закрыть 8-ку? Отсюда и решайте. Может есть бэкап старый, кот . был до этого. Попробуйте, залейте его.



Бэкапа не было к сожалению, в первую очередь конечно необходимо закрыть 8 и потом естественно разобраться в чем дело. Главное не одна cos1-cos7 не работает... Очень нужна ваша помощь...
Всем буду признателен...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 13.2.2009, 9:47
Сообщение #22


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Kucha @ 13.2.2009, 9:36) *
Бэкапа не было к сожалению, в первую очередь конечно необходимо закрыть 8 и потом естественно разобраться в чем дело. Главное не одна cos1-cos7 не работает... Очень нужна ваша помощь...
Всем буду признателен...

Какой CO COS прописан в ПГМ141/2 ???


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
fish
сообщение 13.2.2009, 9:49
Сообщение #23


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1288
Регистрация: 24.10.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 5853



тогда надо сделать бэкап, грохнуть с размаху в заводские настройки и подглядывая в оффлановский админ забить все заново.
вот и выходные на носу...


--------------------
Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 13.2.2009, 10:41
Сообщение #24


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Цитата(fish @ 13.2.2009, 12:49) *
тогда надо сделать бэкап, грохнуть с размаху в заводские настройки и подглядывая в оффлановский админ забить все заново.
вот и выходные на носу...

Нет спасибо мне делать этого не хочется, тем более атс программировал не я, а был до меня человек который этим занимался, и мне передали его дела.

Очень охота настроить и разобраться в чем дело, но без сброса на заводские настройки... huh.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 13.2.2009, 10:44
Сообщение #25


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Цитата(harris @ 13.2.2009, 12:47) *
Какой CO COS прописан в ПГМ141/2 ???



У разных линий стоят различные co cos в основном 1
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 13.2.2009, 11:06
Сообщение #26


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Kucha @ 13.2.2009, 10:44) *
У разных линий стоят различные co cos в основном 1

Различные СО СОS ???? mad.gif mad.gif
Так проверяйте внимательнее, по каким конкретно СО-линиям не работает запрет на 8-ку, какой CO COS указан для этих линий!!!
Ограничения в наборе определяются как классом сервиса абонента (STA COS - ПГМ116), так и классом сервиса СО-линии (СO COS - ПГМ141/2).
См. п.2.5.4. - Класс сервиса. Там есть таблица, из которой ясно, какие именно ограничения применяются (Табл. А/B) в завимости от CO COS и STA COS!!!

Скорее всего Вы прописываете Таблицу А, а в соответствии с СО COS и STA COS абонент обслуживается по Таблице B.

Проще всего - пропишите в ПГМ141/2 CO COS =1 всех СО-линий и тогда все ограничения будут определяться только классом абонента (класс линий не будет иметь значения)!!!!


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 13.2.2009, 12:06
Сообщение #27


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Цитата(harris @ 13.2.2009, 14:06) *
Различные СО СОS ???? mad.gif mad.gif
Так проверяйте внимательнее, по каким конкретно СО-линиям не работает запрет на 8-ку, какой CO COS указан для этих линий!!!
Ограничения в наборе определяются как классом сервиса абонента (STA COS - ПГМ116), так и классом сервиса СО-линии (СO COS - ПГМ141/2).
См. п.2.5.4. - Класс сервиса. Там есть таблица, из которой ясно, какие именно ограничения применяются (Табл. А/B) в завимости от CO COS и STA COS!!!

Скорее всего Вы прописываете Таблицу А, а в соответствии с СО COS и STA COS абонент обслуживается по Таблице B.

Проще всего - пропишите в ПГМ141/2 CO COS =1 всех СО-линий и тогда все ограничения будут определяться только классом абонента (класс линий не будет иметь значения)!!!!


запрет не работает на всех линиях даже если у них установленно co cos = 1, в pgm 141/2 ничего я не трогал как было настроено так и осталось но при этом раньше все работало!!!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mikleru
сообщение 13.2.2009, 12:15
Сообщение #28


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 4
Регистрация: 1.10.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11776



А собственно действительно: как работает запрет вызова по "восьмерке"? У меня все CO COS1, в PGM225 пусто. И кстати а где собственно включается выход на внешнююю линию по "девятке"?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 13.2.2009, 12:56
Сообщение #29


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(mikleru @ 13.2.2009, 12:15) *
А собственно действительно: как работает запрет вызова по "восьмерке"? У меня все CO COS1, в PGM225 пусто. И кстати а где собственно включается выход на внешнююю линию по "девятке"?

Работает так, как и написано в доке.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 13.2.2009, 12:57
Сообщение #30


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Kucha @ 13.2.2009, 12:06) *
запрет не работает на всех линиях даже если у них установленно co cos = 1, в pgm 141/2 ничего я не трогал как было настроено так и осталось но при этом раньше все работало!!!!

Файл текущей конфигурации у Вас есть??? Пришлите его мне (если только быстро, сегодня) - я посмотрю.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 13.2.2009, 13:15
Сообщение #31


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Цитата(harris @ 13.2.2009, 15:57) *
Файл текущей конфигурации у Вас есть??? Пришлите его мне (если только быстро, сегодня) - я посмотрю.

Где его взять?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mikleru
сообщение 13.2.2009, 13:32
Сообщение #32


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 4
Регистрация: 1.10.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11776



Цитата(harris @ 13.2.2009, 15:56) *
Работает так, как и написано в доке.


я правильно понял? COS-6 запрет выхода на межгород, и COS-7 запрет выхода по СО? Это жестко прописано?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mikleru
сообщение 13.2.2009, 13:33
Сообщение #33


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 4
Регистрация: 1.10.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11776



Цитата(Kucha @ 13.2.2009, 16:15) *
Где его взять?


в PCAdmin сделать downlaod
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 13.2.2009, 13:37
Сообщение #34


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(mikleru @ 13.2.2009, 13:32) *
я правильно понял? COS-6 запрет выхода на межгород, и COS-7 запрет выхода по СО? Это жестко прописано?

Нигде ничего не прописано, кроме того, что:
COS 1 - без ограничеий
СОS7 - запрет исходящей внешней связи. Разрешена только внутренняя связь.
Все остальное нужно прописывать в соотвествующих программах исходя и того, что конкретно требуется вашим абонентам.
Читайте доку, там все описано. Невозможно комментировать каждый пункт доки, тем в более в 100 раз.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mikleru
сообщение 13.2.2009, 14:06
Сообщение #35


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 4
Регистрация: 1.10.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11776



Цитата(harris @ 11.2.2009, 14:58) *
Если используете COS6, то, как минимум, 8-ка должна быть прописана в запретах (Deny) в ПГМ225 !!!


в ПГМ225 списки пустые
в ПГМ141 у всех линий COS1
в ПГМ116/130 у всех внут. номеров стоит COS1

Просто в соответствии совету смотрел код 225 вместо 224  mad.gif

а в ПГМ224 Deny A действительно присутствуют значения 8,98 которые и блокируют "восьмерку" при установки у абонента COS2


wink.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 13.2.2009, 14:12
Сообщение #36


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Цитата(mikleru @ 13.2.2009, 16:33) *
в PCAdmin сделать downlaod

у сеня старая версия PC Admin так что не получится, а с новых версий, что то не получается подключится
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 13.2.2009, 14:50
Сообщение #37


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Kucha @ 13.2.2009, 14:12) *
у сеня старая версия PC Admin так что не получится, а с новых версий, что то не получается подключится

blink.gif Для программирования Вы используете старую версию PC-Admin??? Так скачайте файл с помощью этой версии.
Или Вы вообще не используете PC-Admin, и программируете только с системника???


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 16.2.2009, 10:33
Сообщение #38


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Цитата(harris @ 13.2.2009, 17:50) *
blink.gif Для программирования Вы используете старую версию PC-Admin??? Так скачайте файл с помощью этой версии.
Или Вы вообще не используете PC-Admin, и программируете только с системника???



Да у меня старая версия PC-Admin и с помощью ее нельзя скачать файл конфигурации... Программирую в основном с помощью PC-Admin
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 16.2.2009, 14:46
Сообщение #39


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Цитата(Kucha @ 16.2.2009, 13:33) *
Да у меня старая версия PC-Admin и с помощью ее нельзя скачать файл конфигурации... Программирую в основном с помощью PC-Admin



Какие еще варианты будут, пожалуйста очень нужна ваша помощь...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 16.2.2009, 15:18
Сообщение #40


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(mikleru @ 13.2.2009, 13:32) *
я правильно понял? COS-6 запрет выхода на межгород, и COS-7 запрет выхода по СО? Это жестко прописано?

Да, так. Нет не жестко. Harris ведь написал, что таблицы А и В. Варьируя COS в них можно менять возможности. Но проще как было в начале при заводских настройках (по СО COS-1, а по абонентам изменяя в прг.117)


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 16.2.2009, 15:22
Сообщение #41


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Kucha @ 16.2.2009, 10:33) *
Да у меня старая версия PC-Admin и с помощью ее нельзя скачать файл конфигурации... Программирую в основном с помощью PC-Admin

Ёпт... как это????? blink.gif Если PC Admin есть, то в нем есть утилита для бекапа. Для этого зайдите в админ, не заходя в АТС нажмите на LDK Utility, затем LDK DB Up/Download. Скачайте с сайта инструкцию по использованию утилиты. Скачайте с сайта подходящий админ для версии вашей АТС. Прям как дети малые


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 17.2.2009, 6:40
Сообщение #42


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Я пытался слить файл конфигурации, но ничего не выходит.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 17.2.2009, 12:28
Сообщение #43


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Цитата(ЛыЖник @ 16.2.2009, 18:22) *
Ёпт... как это????? blink.gif Если PC Admin есть, то в нем есть утилита для бекапа. Для этого зайдите в админ, не заходя в АТС нажмите на LDK Utility, затем LDK DB Up/Download. Скачайте с сайта инструкцию по использованию утилиты. Скачайте с сайта подходящий админ для версии вашей АТС. Прям как дети малые



Я пробовал так сделать, но увы почему то не выходит!!!! unsure.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
fish
сообщение 17.2.2009, 15:52
Сообщение #44


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1288
Регистрация: 24.10.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 5853



ну давайте сначала. какая версия прошивки станции?


--------------------
Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 18.2.2009, 10:06
Сообщение #45


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Цитата(Kucha @ 17.2.2009, 15:28) *
Я пробовал так сделать, но увы почему то не выходит!!!! unsure.gif



Есть еще какие то предложения по поводу отключения 8, и вообще из за чего полетели настройки АТС, хотя ничего там не трогал...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
fish
сообщение 18.2.2009, 10:14
Сообщение #46


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1288
Регистрация: 24.10.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 5853



идей масса.
начиная с помех по электрике и кончая происками инопланетян.
и всетаки - версия прошивки станции и каким админом пользуетесь?
базу слить в архив можно всегда!


--------------------
Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 18.2.2009, 11:00
Сообщение #47


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Цитата(fish @ 18.2.2009, 13:14) *
идей масса.
начиная с помех по электрике и кончая происками инопланетян.
и всетаки - версия прошивки станции и каким админом пользуетесь?
базу слить в архив можно всегда!


MPB Version GS90P-C.2Ab LDK-100 Office System, PC-Admin ver.2.2Ае

Что странно, то что раньше все работало без проблем... И с такой же версией PC-Admin
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 18.2.2009, 11:14
Сообщение #48


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Kucha @ 18.2.2009, 11:00) *
MPB Version GS90P-C.2Ab LDK-100 Office System, PC-Admin ver.2.2Ае

Что странно, то что раньше все работало без проблем... И с такой же версией PC-Admin

Че-то вы курите постоянно! rolleyes.gif На этом админе с этой АТС все должно работать и скачиваться! Соединение компа с АТС поди по LAN порту? Просто есть у ldk некоторый баг по LAN-порту. Перегузите АТС. Однозначно должно работать. Либо вы в полях Z-модема не вводите IP-адрес, либо пароль. Проверьте настройки.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kucha
сообщение 24.2.2009, 6:51
Сообщение #49


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 104
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 12739



Цитата(ЛыЖник @ 18.2.2009, 14:14) *
Че-то вы курите постоянно! rolleyes.gif На этом админе с этой АТС все должно работать и скачиваться! Соединение компа с АТС поди по LAN порту? Просто есть у ldk некоторый баг по LAN-порту. Перегузите АТС. Однозначно должно работать. Либо вы в полях Z-модема не вводите IP-адрес, либо пароль. Проверьте настройки.


Всем доброго дня!! С COS Station я разобрался почему не одна из 7 групп не работала. У меня возник новый вопрос: почему при выборе cos4 и в pgm в DenyА ставлю 8, но почему то с одной внешней линии все таки выход осуществляется.
Где смотреть может что то с группой внешних линий?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

3 страниц V   1 2 3 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 