Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
3.12.2007, 12:12
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 3 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 6882 |
Помогите плз чайнику как с помощью проги LDKAdmin сделать запрет на выход на 8 для определенных внутренних абонентов.
|
|
|
|
![]() |
3.12.2007, 12:42
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
Цитата(demon74 @ Dec 3 2007, 12:12 PM) [snapback]10714[/snapback] Помогите плз чайнику как с помощью проги LDKAdmin сделать запрет на выход на 8 для определенных внутренних абонентов. Оченно просто. Заходите в прг.116 и для нужных номеров ставите: COS-6 запрет выхода на межгород, и COS-7 запрет выхода по СО. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
|
3.12.2007, 12:57
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 3 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 6882 |
Спасибо получилось
|
|
|
|
11.2.2009, 11:53
Сообщение
#4
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
Доброго дня всем. Мне тоже начальство дало задание отключить выход на 8 для определенных номеров. Делаю в PGM 116 ставлю COS6 - бесполезно все равно выход есть на 8.
За ранее всем спасибо!!! |
|
|
|
11.2.2009, 11:58
Сообщение
#5
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Доброго дня всем. Мне тоже начальство дало задание отключить выход на 8 для определенных номеров. Делаю в PGM 116 ставлю COS6 - бесполезно все равно выход есть на 8. За ранее всем спасибо!!! Если используете COS6, то, как минимум, 8-ка должна быть прописана в запретах (Deny) в ПГМ225 !!! -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
11.2.2009, 12:52
Сообщение
#6
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
|
|
|
|
11.2.2009, 13:06
Сообщение
#7
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 6 Регистрация: 6.2.2009 Пользователь №: 12876 |
У меня реализовано так. в 116 ставлю на абонента cos 2, а в 224 Deny A ставлю 8 (запрет выхода на 8), описано в инструкции стр. 122, 123 (LDK 100/300), если надо разрешить выход на определенные номера в 8 (мобильные) пропиши в Allow A
|
|
|
|
11.2.2009, 13:30
Сообщение
#8
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
У меня реализовано так. в 116 ставлю на абонента cos 2, а в 224 Deny A ставлю 8 (запрет выхода на 8), описано в инструкции стр. 122, 123 (LDK 100/300), если надо разрешить выход на определенные номера в 8 (мобильные) пропиши в Allow A Да я так делал, но увы ничего не получается. Есть еще какие нибудь предложения, очень нужно незнаю что делат |
|
|
|
11.2.2009, 14:21
Сообщение
#9
|
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 15 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 12868 |
Да я так делал, но увы ничего не получается. Есть еще какие нибудь предложения, очень нужно незнаю что делат Конечно извияюсь может покажется глупостью... НО! Вы набираете 9 чтобы выйти на СО... слышите гудок.... набираете 8.... слушите гудок... (здесь наверно вы думаете что 8-ка включена)... начинаете набирать далее... слышете что линия сброшена (короткие гудки) т.к. низя Вообще я для внутренников ставлю COS2 (СО всегда COS1) и в таблице A-Denny прописал 8D и все... может тупо но работает |
|
|
|
11.2.2009, 15:03
Сообщение
#10
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
Конечно извияюсь может покажется глупостью... НО! Вы набираете 9 чтобы выйти на СО... слышите гудок.... набираете 8.... слушите гудок... (здесь наверно вы думаете что 8-ка включена)... начинаете набирать далее... слышете что линия сброшена (короткие гудки) т.к. низя Вообще я для внутренников ставлю COS2 (СО всегда COS1) и в таблице A-Denny прописал 8D и все... может тупо но работает Нет все равно вызов идет, уже все перепробовал... |
|
|
|
11.2.2009, 15:07
Сообщение
#11
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 85 Регистрация: 4.6.2008 Из: Moscow Пользователь №: 11501 |
Нет все равно вызов идет, уже все перепробовал... "Чудес" не бывает... Значит что-то не учел... Например вместо "просто 8", вписать в Denny "98" ... Правда у меня при этом вызов идет через Networking... ("девятка" LCR-ная). Или COS- неверно выставил.. -------------------- С уважением Александр.
|
|
|
|
11.2.2009, 15:18
Сообщение
#12
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
У меня реализовано так. в 116 ставлю на абонента cos 2, а в 224 Deny A ставлю 8 (запрет выхода на 8), описано в инструкции стр. 122, 123 (LDK 100/300), если надо разрешить выход на определенные номера в 8 (мобильные) пропиши в Allow A у меня с самого начала на всех вресиях все работает (с вер. 2.2 до 3.8Bf) согласно прг.116. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
|
11.2.2009, 16:11
Сообщение
#13
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Нет все равно вызов идет, уже все перепробовал... См. ПГМ141/5 (CO Type). Там должно быть =СО. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
12.2.2009, 7:31
Сообщение
#14
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
|
|
|
|
12.2.2009, 9:00
Сообщение
#15
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
Добрый день. Да там стоит Co Line Type = CO Если линии СО аналоговые, то программить по новому не очень много. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
|
12.2.2009, 9:22
Сообщение
#16
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
Если линии СО аналоговые, то программить по новому не очень много. Конечно очень охото разобраться, хотя раньше все работало просто в pgm116 ставил cos7 и все |
|
|
|
12.2.2009, 9:37
Сообщение
#17
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
А где можно посмотреть настройки для каждой COS??? Делаю все по инструкции и все бесполезно....
|
|
|
|
12.2.2009, 11:57
Сообщение
#18
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
А где можно посмотреть настройки для каждой COS??? Делаю все по инструкции и все бесполезно.... А АТС перегружали, можа програ скосорылилась? -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
|
13.2.2009, 7:46
Сообщение
#19
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
|
|
|
|
13.2.2009, 8:47
Сообщение
#20
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
Да конечно перегружал атс и все бесполезно, раньше все без проблем работало Тогда, я думаю надо грохать. Если раньше работало как положено, а потом ВДРУГ стало не так работать, значится скосорылилось. Вам что надо быстрей: разобраться или закрыть 8-ку? Отсюда и решайте. Может есть бэкап старый, кот . был до этого. Попробуйте, залейте его. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
|
13.2.2009, 9:36
Сообщение
#21
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
Тогда, я думаю надо грохать. Если раньше работало как положено, а потом ВДРУГ стало не так работать, значится скосорылилось. Вам что надо быстрей: разобраться или закрыть 8-ку? Отсюда и решайте. Может есть бэкап старый, кот . был до этого. Попробуйте, залейте его. Бэкапа не было к сожалению, в первую очередь конечно необходимо закрыть 8 и потом естественно разобраться в чем дело. Главное не одна cos1-cos7 не работает... Очень нужна ваша помощь... Всем буду признателен... |
|
|
|
13.2.2009, 9:47
Сообщение
#22
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Бэкапа не было к сожалению, в первую очередь конечно необходимо закрыть 8 и потом естественно разобраться в чем дело. Главное не одна cos1-cos7 не работает... Очень нужна ваша помощь... Всем буду признателен... Какой CO COS прописан в ПГМ141/2 ??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
13.2.2009, 9:49
Сообщение
#23
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1288 Регистрация: 24.10.2007 Из: Саратов Пользователь №: 5853 |
тогда надо сделать бэкап, грохнуть с размаху в заводские настройки и подглядывая в оффлановский админ забить все заново.
вот и выходные на носу... -------------------- Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.
|
|
|
|
13.2.2009, 10:41
Сообщение
#24
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
тогда надо сделать бэкап, грохнуть с размаху в заводские настройки и подглядывая в оффлановский админ забить все заново. вот и выходные на носу... Нет спасибо мне делать этого не хочется, тем более атс программировал не я, а был до меня человек который этим занимался, и мне передали его дела. Очень охота настроить и разобраться в чем дело, но без сброса на заводские настройки... |
|
|
|
13.2.2009, 10:44
Сообщение
#25
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
|
|
|
|
13.2.2009, 11:06
Сообщение
#26
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
У разных линий стоят различные co cos в основном 1 Различные СО СОS ???? Так проверяйте внимательнее, по каким конкретно СО-линиям не работает запрет на 8-ку, какой CO COS указан для этих линий!!! Ограничения в наборе определяются как классом сервиса абонента (STA COS - ПГМ116), так и классом сервиса СО-линии (СO COS - ПГМ141/2). См. п.2.5.4. - Класс сервиса. Там есть таблица, из которой ясно, какие именно ограничения применяются (Табл. А/B) в завимости от CO COS и STA COS!!! Скорее всего Вы прописываете Таблицу А, а в соответствии с СО COS и STA COS абонент обслуживается по Таблице B. Проще всего - пропишите в ПГМ141/2 CO COS =1 всех СО-линий и тогда все ограничения будут определяться только классом абонента (класс линий не будет иметь значения)!!!! -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
13.2.2009, 12:06
Сообщение
#27
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
Различные СО СОS ???? Так проверяйте внимательнее, по каким конкретно СО-линиям не работает запрет на 8-ку, какой CO COS указан для этих линий!!! Ограничения в наборе определяются как классом сервиса абонента (STA COS - ПГМ116), так и классом сервиса СО-линии (СO COS - ПГМ141/2). См. п.2.5.4. - Класс сервиса. Там есть таблица, из которой ясно, какие именно ограничения применяются (Табл. А/B) в завимости от CO COS и STA COS!!! Скорее всего Вы прописываете Таблицу А, а в соответствии с СО COS и STA COS абонент обслуживается по Таблице B. Проще всего - пропишите в ПГМ141/2 CO COS =1 всех СО-линий и тогда все ограничения будут определяться только классом абонента (класс линий не будет иметь значения)!!!! запрет не работает на всех линиях даже если у них установленно co cos = 1, в pgm 141/2 ничего я не трогал как было настроено так и осталось но при этом раньше все работало!!!! |
|
|
|
13.2.2009, 12:15
Сообщение
#28
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 1.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11776 |
А собственно действительно: как работает запрет вызова по "восьмерке"? У меня все CO COS1, в PGM225 пусто. И кстати а где собственно включается выход на внешнююю линию по "девятке"?
|
|
|
|
13.2.2009, 12:56
Сообщение
#29
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
А собственно действительно: как работает запрет вызова по "восьмерке"? У меня все CO COS1, в PGM225 пусто. И кстати а где собственно включается выход на внешнююю линию по "девятке"? Работает так, как и написано в доке. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
13.2.2009, 12:57
Сообщение
#30
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
запрет не работает на всех линиях даже если у них установленно co cos = 1, в pgm 141/2 ничего я не трогал как было настроено так и осталось но при этом раньше все работало!!!! Файл текущей конфигурации у Вас есть??? Пришлите его мне (если только быстро, сегодня) - я посмотрю. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
13.2.2009, 13:15
Сообщение
#31
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
|
|
|
|
13.2.2009, 13:32
Сообщение
#32
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 1.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11776 |
|
|
|
|
13.2.2009, 13:33
Сообщение
#33
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 1.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11776 |
|
|
|
|
13.2.2009, 13:37
Сообщение
#34
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
я правильно понял? COS-6 запрет выхода на межгород, и COS-7 запрет выхода по СО? Это жестко прописано? Нигде ничего не прописано, кроме того, что: COS 1 - без ограничеий СОS7 - запрет исходящей внешней связи. Разрешена только внутренняя связь. Все остальное нужно прописывать в соотвествующих программах исходя и того, что конкретно требуется вашим абонентам. Читайте доку, там все описано. Невозможно комментировать каждый пункт доки, тем в более в 100 раз. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
13.2.2009, 14:06
Сообщение
#35
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 1.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11776 |
Если используете COS6, то, как минимум, 8-ка должна быть прописана в запретах (Deny) в ПГМ225 !!! в ПГМ225 списки пустые в ПГМ141 у всех линий COS1 в ПГМ116/130 у всех внут. номеров стоит COS1 Просто в соответствии совету смотрел код 225 вместо 224 а в ПГМ224 Deny A действительно присутствуют значения 8,98 которые и блокируют "восьмерку" при установки у абонента COS2 |
|
|
|
13.2.2009, 14:12
Сообщение
#36
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
|
|
|
|
13.2.2009, 14:50
Сообщение
#37
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
у сеня старая версия PC Admin так что не получится, а с новых версий, что то не получается подключится Или Вы вообще не используете PC-Admin, и программируете только с системника??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
16.2.2009, 10:33
Сообщение
#38
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
Или Вы вообще не используете PC-Admin, и программируете только с системника??? Да у меня старая версия PC-Admin и с помощью ее нельзя скачать файл конфигурации... Программирую в основном с помощью PC-Admin |
|
|
|
16.2.2009, 14:46
Сообщение
#39
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
|
|
|
|
16.2.2009, 15:18
Сообщение
#40
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
я правильно понял? COS-6 запрет выхода на межгород, и COS-7 запрет выхода по СО? Это жестко прописано? Да, так. Нет не жестко. Harris ведь написал, что таблицы А и В. Варьируя COS в них можно менять возможности. Но проще как было в начале при заводских настройках (по СО COS-1, а по абонентам изменяя в прг.117) -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
|
16.2.2009, 15:22
Сообщение
#41
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
Да у меня старая версия PC-Admin и с помощью ее нельзя скачать файл конфигурации... Программирую в основном с помощью PC-Admin Ёпт... как это????? -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
|
17.2.2009, 6:40
Сообщение
#42
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
Я пытался слить файл конфигурации, но ничего не выходит.
|
|
|
|
17.2.2009, 12:28
Сообщение
#43
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
Ёпт... как это????? Я пробовал так сделать, но увы почему то не выходит!!!! |
|
|
|
17.2.2009, 15:52
Сообщение
#44
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1288 Регистрация: 24.10.2007 Из: Саратов Пользователь №: 5853 |
ну давайте сначала. какая версия прошивки станции?
-------------------- Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.
|
|
|
|
18.2.2009, 10:06
Сообщение
#45
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
|
|
|
|
18.2.2009, 10:14
Сообщение
#46
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1288 Регистрация: 24.10.2007 Из: Саратов Пользователь №: 5853 |
идей масса.
начиная с помех по электрике и кончая происками инопланетян. и всетаки - версия прошивки станции и каким админом пользуетесь? базу слить в архив можно всегда! -------------------- Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.
|
|
|
|
18.2.2009, 11:00
Сообщение
#47
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
идей масса. начиная с помех по электрике и кончая происками инопланетян. и всетаки - версия прошивки станции и каким админом пользуетесь? базу слить в архив можно всегда! MPB Version GS90P-C.2Ab LDK-100 Office System, PC-Admin ver.2.2Ае Что странно, то что раньше все работало без проблем... И с такой же версией PC-Admin |
|
|
|
18.2.2009, 11:14
Сообщение
#48
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
MPB Version GS90P-C.2Ab LDK-100 Office System, PC-Admin ver.2.2Ае Что странно, то что раньше все работало без проблем... И с такой же версией PC-Admin Че-то вы курите постоянно! -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
|
24.2.2009, 6:51
Сообщение
#49
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 104 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12739 |
Че-то вы курите постоянно! Всем доброго дня!! С COS Station я разобрался почему не одна из 7 групп не работала. У меня возник новый вопрос: почему при выборе cos4 и в pgm в DenyА ставлю 8, но почему то с одной внешней линии все таки выход осуществляется. Где смотреть может что то с группой внешних линий? |
|
|
|
![]() ![]() |