nbb
сообщение 18.2.2009, 18:49
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 12920



Добрый день!
У меня такой вопрос:
Имеются две LDK 300. Возможно ли их объединение по PRIB
без лицензии Qsig? нужен только единый план набора...
внешние линии у каждой свои...
на 1 номера с 100 по 399
на 2-ой с 400 по 699
если это возможно то скажите пожалуйста какsmile.gif
если нет, то что посоветуете для данной ситации?
Спасибо!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
2 страниц V   1 2 >  
Начать новую тему
Ответов (1 - 24)
AXEL
сообщение 18.2.2009, 19:06
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



возможно
программы
105 (план нумерации на обеих атс, пересекаться не должен сотв 100-399, 400-699 смотрите также планы нумерации 106-109, так как номера на 5 и 6-рку присутствуют в кодах функций, а этого быть не должно)
140 (тип линий ISDN DID)
143 тип конвертации DID CONV TYPE 1
322 линии плат потока --группа 1 (или что вам больше нравится) тип NET
324 0 строка СВОЙ план нумерации ( например 1#** группа 0 NET)
1 строка опять свой 2#** группа 0 NET

3 строка чужой 4** группа 1 NET
4 строка 5** группа 1 NET

на другой атс наоборот


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
nbb
сообщение 20.2.2009, 12:43
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 12920



Цитата(AXEL @ 18.2.2009, 22:06) *
возможно
программы
105 (план нумерации на обеих атс, пересекаться не должен сотв 100-399, 400-699 смотрите также планы нумерации 106-109, так как номера на 5 и 6-рку присутствуют в кодах функций, а этого быть не должно)
140 (тип линий ISDN DID)
143 тип конвертации DID CONV TYPE 1
322 линии плат потока --группа 1 (или что вам больше нравится) тип NET
324 0 строка СВОЙ план нумерации ( например 1#** группа 0 NET)
1 строка опять свой 2#** группа 0 NET

3 строка чужой 4** группа 1 NET
4 строка 5** группа 1 NET

на другой атс наоборот

не получается smile.gif
при наборе с первой станции (план нумерации 100-399) на вторую (план нумерации 400-699)
выходит на 1 CO
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 20.2.2009, 13:44
Сообщение #4


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



а на какую должна?
в 322 программе, те линии которые смотрят на другую атс, прописываете в какую либо группу, остальные не трогаете.
в 324 программе делаете ссылку на вашу группу


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
nbb
сообщение 22.2.2009, 12:18
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 12920



Цитата(AXEL @ 20.2.2009, 16:44) *
а на какую должна?
в 322 программе, те линии которые смотрят на другую атс, прописываете в какую либо группу, остальные не трогаете.
в 324 программе делаете ссылку на вашу группу


получается она выходит на городскую линию...
т.е. с первой (100) я набираю номер 400 на второй станции
и у меня выходит на городскую линию, свободно набираю любой городской номер
и уже идет соединение с городским абонентом.
а я хотел что бы с номера 100
можно было попасть на номер 400 другой атс.

может быть мне стоит прилать вам свой конфиг?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex286
сообщение 22.2.2009, 16:51
Сообщение #6


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 85
Регистрация: 4.6.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 11501



Цитата(nbb @ 22.2.2009, 12:18) *
1. получается она выходит на городскую линию...
т.е . с первой (100) я набираю номер 400 на второй станции и у меня выходит на городскую линию,
2.свободно набираю любой городской номер и уже идет соединение с городским абонентом.
3. а я хотел что бы с номера 100 можно было попасть на номер 400 другой атс.

1. Без "девятки"? Это как? Какая на "первой"станции группа СО "в город", она должна отличаться от "сетевой".
2. Опять-же, как в"город-то" попадаете..просто набрав "400"?
3. Хм... А поток между станциями поднят? Прописан как "сетевой"? Все-же подробно написано выше...

----------
324 0 строка СВОЙ план нумерации ( например 1#** группа 0 NET)
1 строка опять свой 2#** группа 0 NET
3 строка чужой 4** группа 1 NET
4 строка 5** группа 1 NET
-----------

Следовательно у каждой станции "свои СО" не могут иметь группу линий 1. Проверь!
Может поэтому станция и "ныряет" на городскую линию...


--------------------
С уважением Александр.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
nbb
сообщение 3.3.2009, 11:19
Сообщение #7


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 12920



Добрый день! Яконечно дико извиняюсь smile.gif

Ситуация такая:

1 Станция:

numbering plan - 100 - 299
pgm 140 -CO1 type ISDN DID
pgm 143 -CO1 DID Conv Type=1
pgm 322 -CO1 Net CO group=1

pgm 324 :
index 0 - 1#** net group=0
index 1 - 2#** net group=0
index 2 - 3** net group=1

2 Станция:

numbering plan - 300 - 399
pgm 140 -CO1 type ISDN DID
pgm 143 -CO1 DID Conv Type=1
pgm 322 -CO1 Net CO group=1

pgm 324 :
index 0 - 3#** net group=0
index 1 -1** net group=1
index 2 -2** net group=1

Что происходит:

со 2-ой станции с системного телефона с номером 310 набираю номер 110 1-ой станции
на экране системника пишет ЛИНИЯ 001 и длинный гудок (как будто я набрал 9
и попал на городскую линию этой же станции)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vldmr
сообщение 3.3.2009, 11:31
Сообщение #8


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



а почему только CO 1 - должно быть для всех линий потока одинаково и CO 1... - это потоковые линии или где
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
nbb
сообщение 3.3.2009, 13:00
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 12920



Цитата(vldmr @ 3.3.2009, 14:31) *
а почему только CO 1 - должно быть для всех линий потока одинаково и CO 1... - это потоковые линии или где


это я к примеру...конечно же установка для всех линий.
я вот тут подумал на счет самого потока...на платах красные индикаторы не горят
ни на одной ни на другой станции...
а как нибудь можно проверить саму связь (я имею ввиду видит ли 1 станция вторую)?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 3.3.2009, 13:25
Сообщение #10


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Прописать на кнопки линии "смотрящие" на другую станцию. Нажать пальцем на одну из них и если, Вы в 143 и 146 проге ничего не трогали, набрать внутренний номер абонента другой станции.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
nbb
сообщение 3.3.2009, 13:34
Сообщение #11


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 12920



Цитата(Евген_й @ 3.3.2009, 16:25) *
Прописать на кнопки линии "смотрящие" на другую станцию.


в программе 115?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sram
сообщение 3.6.2009, 20:38
Сообщение #12


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 7
Регистрация: 17.6.2008
Пользователь №: 11543



Попробуй линии Net перевести в overlup, должно вылечить......
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_ИгорьS_*
сообщение 4.6.2009, 6:28
Сообщение #13





Гости






Цитата(sram @ 3.6.2009, 22:38) *
Попробуй линии Net перевести в overlup, должно вылечить......


Вообще-то, если тип линий указан NET, то номер и так отправляется overlap.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 4.6.2009, 7:23
Сообщение #14


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(ИгорьS @ 4.6.2009, 7:28) *
Вообще-то, если тип линий указан NET, то номер и так отправляется overlap.

Вообще-то:
- Если линии прописаны как тип NET (ПГМ322), то обязательно должен быть указан тип набора Overlap (ПГМ143/6 =OFF)!!! Иначе работать не будет! (Так было задумано разработчиками).
- При этом, т.е. если линии типа NET и способ набора указан как Overlap, то:
----- набор кодов PSTN+номер осуществляется Overlap'ом;
----- набор сетевых номеров типа NET осуществляется Enbloc'ом !!!!!


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
nbb
сообщение 3.8.2009, 9:27
Сообщение #15


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 12920



Всем привет! Вернулся к вопросу объединения smile.gif
в общем все осталось так же, за исключением:

1 станция: потоковые линии со81-110
2 станция: потоковые линии со65-94

соответственно:

1 Станция:
numbering plan - 100 - 299
pgm 140 -CO81-110 type ISDN DID
pgm 143 -CO81-110 DID Conv Type=1
pgm 143/6 =OFF
pgm 322 -CO81-110 Net CO group=1

pgm 324 :
index 0 - 1#** net group=0
index 1 - 2#** net group=0
index 2 - 3** net group=1

2 Станция:
numbering plan - 300 - 399
pgm 140 -CO65-94 type ISDN DID
pgm 143 -CO65-94 DID Conv Type=1
pgm 143/6 =OFF
pgm 322 -CO65-94 Net CO group=1

pgm 324 :
index 0 - 3#** net group=0
index 1 -1** net group=1
index 2 -2** net group=1

при наборе c номера 300 на номер 100
на системном телефоне пишет : внешняя линия 065 занята
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vldmr
сообщение 3.8.2009, 9:56
Сообщение #16


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



а если перевести на английский язык (TRANS 71) то что пишет системник?

Красные на потоке погасли? Может D канал не поднялся?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
nbb
сообщение 3.8.2009, 10:21
Сообщение #17


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 12920



CO line 065 busy
queuing ([callback])
красные погасли )
поток поднят
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 3.8.2009, 10:50
Сообщение #18


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(nbb @ 3.8.2009, 11:21) *
CO line 065 busy
queuing ([callback])
красные погасли )
поток поднят

А плата PRIB прописана в ПГМ101 и в ПГМ103 (Logical Assignment) ?? !!!
Нет ли переполнения по тайм-слотам??? Какие платы установлены во 2-ой станции??

А что происходит при наборе с STA100 на номер 300???


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
nbb
сообщение 3.8.2009, 11:06
Сообщение #19


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 12920



Цитата(harris @ 3.8.2009, 13:50) *
А плата PRIB прописана в ПГМ101 и в ПГМ103 (Logical Assignment) ?? !!!
Нет ли переполнения по тайм-слотам??? Какие платы установлены во 2-ой станции??

А что происходит при наборе с STA100 на номер 300???


плата прописана
переполнения вроде нет...сейчас еще посмотрю...
при наборе с 100 на 300 (у меня там нет системника) тишина, а потом отбой (занято)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 3.8.2009, 11:27
Сообщение #20


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(nbb @ 3.8.2009, 12:06) *
плата прописана
переполнения вроде нет...сейчас еще посмотрю...
при наборе с 100 на 300 (у меня там нет системника) тишина, а потом отбой (занято)

- А вообще-то связь между станциями есть?? Как Вы проверяли, что поток между станциями работоспособен??
- Как станции соединены между собой??? Есть модемы, мультиплексоры или же напрямую??? Какая схема соединения двух станций??


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
nbb
сообщение 3.8.2009, 14:40
Сообщение #21


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 12920



Цитата(harris @ 3.8.2009, 14:27) *
- А вообще-то связь между станциями есть?? Как Вы проверяли, что поток между станциями работоспособен??
- Как станции соединены между собой??? Есть модемы, мультиплексоры или же напрямую??? Какая схема соединения двух станций??

на платах и с одной и с другой стороны горит LED1 синхронизации
станции соеденены по оптике
1 станция PRIB -> eth ->Optical Multiplexer->Optical Multiplexer->eth->PRIB 2 станция
распиновку на eth сейчас не скажу, но обжимал по книге и на мультиплексорах ошибок нет.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  station_1.GIF ( 15,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 3.8.2009, 14:52
Сообщение #22


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(nbb @ 3.8.2009, 15:40) *
на платах и с одной и с другой стороны горит LED1 синхронизации
станции соеденены по оптике
1 станция PRIB -> eth ->Optical Multiplexer->Optical Multiplexer->eth->PRIB 2 станция
распиновку на eth сейчас не скажу, но обжимал по книге и на мультиплексорах ошибок нет.

Ну и что, что горит LED1 ??? У Вас же непрямое соединение PRI. Здесь же есть преобразование PRI <=> Ethernet.
Вы уверены, что конверторы правильно настроены и нормально работают??
Вы уверены, что правильно выставлены Master/Slave и NT/TE как на конверторах???


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
nbb
сообщение 3.8.2009, 14:58
Сообщение #23


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 12920



Цитата(harris @ 3.8.2009, 17:52) *
Ну и что, что горит LED1 ??? У Вас же непрямое соединение PRI. Здесь же есть преобразование PRI <=> Ethernet.
Вы уверены, что конверторы правильно настроены и нормально работают??
Вы уверены, что правильно выставлены Master/Slave и NT/TE как на конверторах???


завтра проверю, т.к. уже дома ) и сразу же отпишусь.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
nbb
сообщение 10.8.2009, 7:03
Сообщение #24


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 12920



добрый день!
сейчас ситуация такая...системник пишет ISDN Line released
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
nbb
сообщение 10.8.2009, 7:36
Сообщение #25


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 12920



Все ))) всем спасибо за помощь...все заработало!!!! )))
Будете в Новосибирске с меня пиво ))