LDK 600 ver 3.8Bb.
Настроил голосовую плату. При звонке с аналоговой СЛ (в режиме disa) проигрывается 1 сообщение, и если нечего не делать то железная тетка говорит вызов переадресован на оператора идет посылка вызова, а оператор молчит. При звонке по PRI СЛ (в режиме disa)
Все тоже самое ,но оператор звонит.
Где проблемка подскожите.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов (1 - 2)
harris
сообщение 15.7.2009, 19:31
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Evgeniy R @ 15.7.2009, 20:05) *
LDK 600 ver 3.8Bb.
Настроил голосовую плату. При звонке с аналоговой СЛ (в режиме disa) проигрывается 1 сообщение, и если нечего не делать то железная тетка говорит вызов переадресован на оператора идет посылка вызова, а оператор молчит. При звонке по PRI СЛ (в режиме disa)
Все тоже самое ,но оператор звонит.
Где проблемка подскожите.

Проблема в ПГМ144.
В ПГМ167/2 у Вас сейчас прописано = ATD, но в этом случае сначала проверяется распределение вход. вызовов, назначенное в ПГМ144. Если там ничего не назначено, то только тогда вызов идет на оператора (указанного в ПГМ164). В вашем случае, скорее всего в ПГМ144 есть назначение на какой-то неподключенный номер.

Нужно для этой СО-линии:
- ПГМ140 - включить сервис DISA
- ПГМ167/2 - = ATD
- ПГМ144 - прописать номер оператора. Все остальное удалить. (Имеющиеся назначения можно посмотреть в ПГМ145).


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Evgeniy R
сообщение 15.7.2009, 19:41
Сообщение #3


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 101
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 12983



Цитата(harris @ 15.7.2009, 20:31) *
Проблема в ПГМ144.
В ПГМ167/2 у Вас сейчас прописано = ATD, но в этом случае сначала проверяется распределение вход. вызовов, назначенное в ПГМ144. Если там ничего не назначено, то только тогда вызов идет на оператора (указанного в ПГМ164). В вашем случае, скорее всего в ПГМ144 есть назначение на какой-то неподключенный номер.

Нужно для этой СО-линии:
- ПГМ140 - включить сервис DISA
- ПГМ167/2 - = ATD
- ПГМ144 - прописать номер оператора. Все остальное удалить. (Имеющиеся назначения можно посмотреть в ПГМ145).


в144 все убрал и заработало. Как всегда вы меня выручили, спасибо.