alex_er
сообщение 12.11.2009, 7:24
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 13956



Доброго времени суток всем. Имеется станция LG LDK 300 ver.LGE/GS30P-2.0Dh MAR/03 из 3-х KSU (в 1-ом KSU 2 платы DTIB12 и 3 платы SLIB12....в 2-ом KSU 3 платы LCOB8, 2 платы CLCOB и 3 платы SLIB12..... в 3-м KSU 6 плат SLIB12)
была поставлена задача организовать связь с управлением в другом городе(получение внутренних телефонов управления в нашей организации) посредством Е1 потока....Было поставлено Cisco1751 поток был поднят.....но при установке платы PRIB LDK300/GDK100 возникли проблемы....плата была установлена в 7-й слот 3-го KSU ....были
прописаны настройки в 101,103,140,141 программах но при наборе 9-ки или через 880... идет сигнал отбоя....что это может быть ....или я не все прописал.....подскажите где еще надо рыть?....Спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
2 страниц V   1 2 >  
Начать новую тему
Ответов (1 - 31)
Гость_ИгорьS_*
сообщение 12.11.2009, 8:29
Сообщение #2





Гости






Цитата(alex_er @ 12.11.2009, 8:24) *
Доброго времени суток всем. Имеется станция LG LDK 300 ver.LGE/GS30P-2.0Dh MAR/03 из 3-х KSU (в 1-ом KSU 2 платы DTIB12 и 3 платы SLIB12....в 2-ом KSU 3 платы LCOB8, 2 платы CLCOB и 3 платы SLIB12..... в 3-м KSU 6 плат SLIB12)
была поставлена задача организовать связь с управлением в другом городе(получение внутренних телефонов управления в нашей организации) посредством Е1 потока....Было поставлено Cisco1751 поток был поднят.....но при установке платы PRIB LDK300/GDK100 возникли проблемы....плата была установлена в 7-й слот 3-го KSU ....были
прописаны настройки в 101,103,140,141 программах но при наборе 9-ки или через 880... идет сигнал отбоя....что это может быть ....или я не все прописал.....подскажите где еще надо рыть?....Спасибо.


Извините, но даже прочитать, то что вы написали, не смог.

PS: Прочитал еще раз- с трудомwacko.gif
Однозначно, первая проблемма, в переполнении третьего блока. 3-й KSU поддерживает 96 тайм-слотов.
6-ть плат SLIB12-это 72 тайм-слота. После установки PRIB, становится 104- перебор.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 12.11.2009, 8:52
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(alex_er @ 12.11.2009, 7:24) *
Доброго времени суток всем. Имеется станция LG LDK 300 ver.LGE/GS30P-2.0Dh MAR/03 из 3-х KSU (в 1-ом KSU 2 платы DTIB12 и 3 платы SLIB12....в 2-ом KSU 3 платы LCOB8, 2 платы CLCOB и 3 платы SLIB12..... в 3-м KSU 6 плат SLIB12)
была поставлена задача организовать связь с управлением в другом городе(получение внутренних телефонов управления в нашей организации) посредством Е1 потока....Было поставлено Cisco1751 поток был поднят.....но при установке платы PRIB LDK300/GDK100 возникли проблемы....плата была установлена в 7-й слот 3-го KSU ....были
прописаны настройки в 101,103,140,141 программах но при наборе 9-ки или через 880... идет сигнал отбоя....что это может быть ....или я не все прописал.....подскажите где еще надо рыть?....Спасибо.

Пардон, но информации в вашем вопросе практически нет. Ну поставили плату PRIB, ну и что??
В каких режимах должен работать поток???
Поток физически "поднялся" или нет?? Cisco "видит" D-канал?? Какие индикаторы горят на плате PRIB??
Синхронизацию установили?? Кто Мастер, кто - Slave??
Какой способ набора установлен на станции?? Какой способ набора ожидает Cisco??
А другом направлении, т.е. от Cisco в сторону LDK вызов проходит или нет???
и т.д. и т.п.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex_er
сообщение 12.11.2009, 9:26
Сообщение #4


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 13956



Цитата(harris @ 12.11.2009, 10:52) *
Пардон, но информации в вашем вопросе практически нет. Ну поставили плату PRIB, ну и что??
В каких режимах должен работать поток???
Поток физически "поднялся" или нет?? Cisco "видит" D-канал?? Какие индикаторы горят на плате PRIB??
Синхронизацию установили?? Кто Мастер, кто - Slave??
Какой способ набора установлен на станции?? Какой способ набора ожидает Cisco??
А другом направлении, т.е. от Cisco в сторону LDK вызов проходит или нет???
и т.д. и т.п.


Извиняите...уж пишу как умею...как нам сказали мастера настраивающие Cisco с управлением связь есть. индикаторы на PRIB не горят (красные) горит только зеленый. переключатели SW1: CRC дезактивирован (так потребовали) Cisco стоит Master но как поставить Slave на LG???. На станции установлен пульсовый набор для аналоговых линий но для Cisco требуется декадный (тоже вопрос как менять?)..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex_er
сообщение 12.11.2009, 9:28
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 13956



Цитата(ИгорьS @ 12.11.2009, 10:29) *
Извините, но даже прочитать, то что вы написали, не смог.

PS: Прочитал еще раз- с трудомwacko.gif
Однозначно, первая проблемма, в переполнении третьего блока. 3-й KSU поддерживает 96 тайм-слотов.
6-ть плат SLIB12-это 72 тайм-слота. После установки PRIB, становится 104- перебор.



пардон....а если я уберу одну плату SLIB12 и на ее место поставлю PRIB ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 12.11.2009, 10:02
Сообщение #6


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(alex_er @ 12.11.2009, 9:26) *
Извиняите...уж пишу как умею...как нам сказали мастера настраивающие Cisco с управлением связь есть. индикаторы на PRIB не горят (красные) горит только зеленый. переключатели SW1: CRC дезактивирован (так потребовали) Cisco стоит Master но как поставить Slave на LG???. На станции установлен пульсовый набор для аналоговых линий но для Cisco требуется декадный (тоже вопрос как менять?)..

1. Плата PRIB по умолчанию стоит в режиме Slave (отсутствует перемычка CON3). Если все красные индикаторы погасли, то поток "поднялся" нормально.
2. "Сisco требуется декадный..." - это полный бред. У Вас не собственно E1 (ИКМ), а линия ISDN PRI с соотвествующим протоколом сигнализации!!!! В ISDN применяется способ набора либо Enbloc либо Overlap!!!!
О декадном наборе здесь вообще речь не идет!! Ведь набор проходит в отдельном сигнальном канале (D-канал), в соответствующих сигнальных сообщениях!!
Извините, но прежде, чем программировать PRI, не мешало бы ознакомится с принципами сигнализации ISDN!!
Или IT-инженеров такие "мелочи" не интересуют??? happy.gif
Так какой набор способна принимать Cisco: Enbloc (одним пакетом в сообщении Setup) или Overlap (каждая цифра - в отдельном сообщении)???
На станции способ набора на ISDN линии устанавливается в ПГМ143/6 (Enbloc: ON/OFF). По умолчанию, стоит Overlap. Попробуйте включить Enbloc.

3. Плату PRIB можно поставить в KSU2.
Но можно и убрать одну плату SLIB12 из KSU3 и оставить PRIB в 3-ем кабинете.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex_er
сообщение 12.11.2009, 10:23
Сообщение #7


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 13956



Цитата(harris @ 12.11.2009, 12:02) *
1. Плата PRIB по умолчанию стоит в режиме Slave (отсутствует перемычка CON3). Если все красные индикаторы погасли, то поток "поднялся" нормально.
2. "Сisco требуется декадный..." - это полный бред. У Вас не собственно E1 (ИКМ), а линия ISDN PRI с соотвествующим протоколом сигнализации!!!! В ISDN применяется способ набора либо Enbloc либо Overlap!!!!
О декадном наборе здесь вообще речь не идет!! Ведь набор проходит в отдельном сигнальном канале (D-канал), в соответствующих сигнальных сообщениях!!
Извините, но прежде, чем программировать PRI, не мешало бы ознакомится с принципами сигнализации ISDN!!
Или IT-инженеров такие "мелочи" не интересуют??? happy.gif
Так какой набор способна принимать Cisco: Enbloc (одним пакетом в сообщении Setup) или Overlap (каждая цифра - в отдельном сообщении)???
На станции способ набора на ISDN линии устанавливается в ПГМ143/6 (Enbloc: ON/OFF). По умолчанию, стоит Overlap. Попробуйте включить Enbloc.

3. Плату PRIB можно поставить в KSU2.
Но можно и убрать одну плату SLIB12 из KSU3 и оставить PRIB в 3-ем кабинете.

по поводу набора- такое условие поставили те кто настраивал Cisco sad.gif .... убрал SLIB12 и на ее место поставил PRIB... сам я инженер немного в другой области smile.gif)) а станцией приходится заниматься т.к. нет специалистов в пределах 300 км smile.gif)).....то что поставили раньше смог настроить а это sad.gif((((......может подскажете где найти подробную документацию по программированию ......Спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_ИгорьS_*
сообщение 12.11.2009, 10:28
Сообщение #8





Гости






Цитата(alex_er @ 12.11.2009, 11:23) *
по поводу набора- такое условие поставили те кто настраивал Cisco sad.gif .... убрал SLIB12 и на ее место поставил PRIB... сам я инженер немного в другой области smile.gif)) а станцией приходится заниматься т.к. нет специалистов в пределах 300 км smile.gif)).....то что поставили раньше смог настроить а это sad.gif((((......может подскажете где найти подробную документацию по программированию ......Спасибо.


Документацию можно найти здесь.
По поводу набора, Harris вам написал.
В ISDN- два способа набора: overlap и enbloc. других- не дано. smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex_er
сообщение 12.11.2009, 10:34
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 13956



Цитата(ИгорьS @ 12.11.2009, 12:28) *
Документацию можно найти здесь.
По поводу набора, Harris вам написал.
В ISDN- два способа набора: overlap и enbloc. других- не дано. smile.gif


А инструкция от 3.4 или 3.8 на 2.0 подойдет?
По поводу набора это не моя блажь smile.gif попробую узнать по конкретнее.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 12.11.2009, 10:35
Сообщение #10


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(alex_er @ 12.11.2009, 10:23) *
по поводу набора- такое условие поставили те кто настраивал Cisco sad.gif

Так пошлите этих настройщиков (цискарей)... к учебнику по основам ISDN!!! mad.gif

Ну, сейчас же не начало 90-х..., сейчас полно всякой информации по ISDN: и в Интернете, и разных учебников.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 12.11.2009, 10:43
Сообщение #11


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(alex_er @ 12.11.2009, 10:34) *
А инструкция от 3.4 или 3.8 на 2.0 подойдет?
По поводу набора это не моя блажь smile.gif попробую узнать по конкретнее.

Версия 2.0 - совсем древняя!!!
Ее желательно поменять, хотя бы поднять версию софта до последней из уровня 2.2 (поскольку далее, для версии 3.0 и выше, уже требуется замена "железа" - MPB/PMU).
Смотря как и для чего будете использовать PRI. В принципе версия 2.0 тоже работает с ISDN.

В целом можно читать любую доку (правда, версии 3.4 не существует, это Вы ошиблись). Основные принципы программирования - одни и те же, но в новых версиях добавлены и новые атрибуты (в том числе и для ISDN), которые отсутствуют в версии 2.0.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex_er
сообщение 12.11.2009, 10:44
Сообщение #12


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 13956



Цитата(harris @ 12.11.2009, 12:35) *
Так пошлите этих настройщиков (цискарей)... к учебнику по основам ISDN!!! mad.gif

Ну, сейчас же не начало 90-х..., сейчас полно всякой информации по ISDN: и в Интернете, и разных учебников.

угу...пошлешь их как никак руководство smile.gif ..ищем что поделать тока сроки установили как всегда --хоть стреляйся.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex_er
сообщение 12.11.2009, 10:49
Сообщение #13


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 13956



Цитата(harris @ 12.11.2009, 12:43) *
Версия 2.0 - совсем древняя!!!
Ее желательно поменять, хотя бы поднять версию софта до последней из уровня 2.2 (поскольку далее, для версии 3.0 и выше, уже требуется замена "железа" - MPB/PMU).
Смотря как и для чего будете использовать PRI. В принципе версия 2.0 тоже работает с ISDN.

В целом можно читать любую доку (правда, версии 3.4 не существует, это Вы ошиблись). Основные принципы программирования - одни и те же, но в новых версиях добавлены и новые атрибуты (в том числе и для ISDN), которые отсутствуют в версии 2.0.


Понятно и какая версия из уровня 2.2 последняя и где ее взять?
Использовать планируется пока для получения нами внутренних телефонов управления.
по 3.4 действительно ошибся 3.7 хотел сказать smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 12.11.2009, 10:56
Сообщение #14


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(alex_er @ 12.11.2009, 10:49) *
Понятно и какая версия из уровня 2.2 последняя и где ее взять?
Использовать планируется пока для получения нами внутренних телефонов управления.
по 3.4 действительно ошибся 3.7 хотел сказать smile.gif

Что Вы подразумеваете под "внутренними телефонами управления"???
Совершенно непонятно. Какого управления?? Внутри чего??

Насчет версии - прошу пардону, я забыл, что у Вас LDK-300, а не LDK-100.
Поскольку у Вас 300-ка, то версию можно поднять до 3.6 !!!!!
Версию можно найти здесь на сайте, в разделе Download.
Там же есть и соответствующий PC-Admin.
Но для перепрошивки стации Вам потребуется дополнительный модуль памяти - SDMU32 (SDMU-A)!!!!


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex_er
сообщение 12.11.2009, 11:02
Сообщение #15


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 13956



Цитата(harris @ 12.11.2009, 12:56) *
Что Вы подразумеваете под "внутренними телефонами управления"???
Совершенно непонятно. Какого управления?? Внутри чего??


В областном центре находится головное управление нашей организации, и они хотят выдать нам внутренние номера своей станции, чтобы мы набрав номер СО-шки звонили по ихней станции.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex_er
сообщение 12.11.2009, 11:19
Сообщение #16


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 13956



Цитата(harris @ 12.11.2009, 12:56) *
Насчет версии - прошу пардону, я забыл, что у Вас LDK-300, а не LDK-100.
Поскольку у Вас 300-ка, то версию можно поднять до 3.6 !!!!!
Версию можно найти здесь на сайте, в разделе Download.
Там же есть и соответствующий PC-Admin.
Но для перепрошивки стации Вам потребуется дополнительный модуль памяти - SDMU32 (SDMU-A)!!!!

3.6 - это она?: "http://www.artcom.ru/download/30PXC6Fb.bin"
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 12.11.2009, 11:21
Сообщение #17


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(alex_er @ 12.11.2009, 11:19) *
3.6 - это она?: "http://www.artcom.ru/download/30PXC6Fb.bin"

Да, можно и эту версию.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_ИгорьS_*
сообщение 12.11.2009, 11:24
Сообщение #18





Гости






Цитата(alex_er @ 12.11.2009, 12:19) *
3.6 - это она?: "http://www.artcom.ru/download/30PXC6Fb.bin"


Да- это она. Не забывайте только про SDMU-A.
Цитата(alex_er @ 12.11.2009, 12:02) *
В областном центре находится головное управление нашей организации, и они хотят выдать нам внутренние номера своей станции, чтобы мы набрав номер СО-шки звонили по ихней станции.


Когда поднимется физика, можно настроить Network и(или) LCR, и обойтись без необходимости прямого набора СО-линии.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex_er
сообщение 12.11.2009, 11:29
Сообщение #19


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 13956



Цитата(ИгорьS @ 12.11.2009, 13:24) *
Когда поднимется физика, можно настроить Network и(или) LCR, и обойтись без необходимости прямого набора СО-линии.

Можете подсказать как это настроить?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_ИгорьS_*
сообщение 12.11.2009, 11:37
Сообщение #20





Гости






Цитата(alex_er @ 12.11.2009, 12:29) *
Можете подсказать как это настроить?


Могу, но конкретные данные нужны, а не "декадный" способ набора smile.gif

Обрисуйте тех. задание, хотя бы как вы это видите- дальше посмотрим...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex_er
сообщение 12.11.2009, 12:16
Сообщение #21


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 13956



Цитата(ИгорьS @ 12.11.2009, 13:37) *
Могу, но конкретные данные нужны, а не "декадный" способ набора smile.gif

Обрисуйте тех. задание, хотя бы как вы это видите- дальше посмотрим...

Попробую smile.gif
1- оборудование ---станция см.выше. --- Cisco ----модем ADSL (используется для связи с другим городом был арендован канал)
необходимо набрав на нашей станции номер CO или 9-ку...и через префикс 5 (для Cisco)набрать № уже другой станции ХХХ

плата PRIB установлена в 6-й слот 3KSU горит только зеленый индикатор.....CON3 замкнут (при размыкании горит LED5)
SW1 1-й ON, 2,3,4 -OFF

в 101-й программе 24 слот выбрал PRIB, в 103 отнес 24 слот на COL Board , в 140 в диапазоне с 41 по 71 CO выбрал тип ISDN, в 143 в диапазоне с 41 по 71 CO задал группу №50, и в 117 дал номеру выход на 50-ю группу

набираю 9-ку и получаю ACCESS DENY sad.gif
про способ набора буду узнавать ....абонент недоступен sad.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_ИгорьS_*
сообщение 12.11.2009, 12:32
Сообщение #22





Гости






Цитата(alex_er @ 12.11.2009, 13:16) *
Попробую smile.gif
1- оборудование ---станция см.выше. --- Cisco ----модем ADSL (используется для связи с другим городом был арендован канал)
необходимо набрав на нашей станции номер CO или 9-ку...и через префикс 5 (для Cisco)набрать № уже другой станции ХХХ

Почему именно 5? Нумерация у вас какая? В другой станции нумерация какая?
Цитата(alex_er @ 12.11.2009, 13:16) *
плата PRIB установлена в 6-й слот 3KSU горит только зеленый индикатор.....CON3 замкнут (при размыкании горит LED5)
SW1 1-й ON, 2,3,4 -OFF

Раз горит только зеленый- все ОК- физика есть.

Цитата(alex_er @ 12.11.2009, 13:16) *
в 101-й программе 24 слот выбрал PRIB, в 103 отнес 24 слот на COL Board , в 140 в диапазоне с 41 по 71 CO выбрал тип ISDN, в 143 в диапазоне с 41 по 71 CO задал группу №50, и в 117 дал номеру выход на 50-ю группу

набираю 9-ку и получаю ACCESS DENY sad.gif
про способ набора буду узнавать ....абонент недоступен sad.gif

У вас городские линии есть? Что будет если набрать 8 50?
Что вообще ждет от вас киска?(количество цифр, какие цифры)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex_er
сообщение 12.11.2009, 12:46
Сообщение #23


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 13956



Цитата(ИгорьS @ 12.11.2009, 14:32) *
Почему именно 5? Нумерация у вас какая? В другой станции нумерация какая?

Раз горит только зеленый- все ОК- физика есть.


У вас городские линии есть? Что будет если набрать 8 50?
Что вообще ждет от вас киска?(количество цифр, какие цифры)


5-ка нужна для Cisco зачем ? сам не знаю так объяснили что без 5-ки набора номера не будет ....т.е. набрать сначала 5 а потом 3-х значный номер(444,555,600) ....
городские линии есть с 1-ой по 40 СО.
набираешь 8 50 --доступ запрещен sad.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_ИгорьS_*
сообщение 12.11.2009, 13:09
Сообщение #24





Гости






Цитата(alex_er @ 12.11.2009, 13:46) *
5-ка нужна для Cisco зачем ? сам не знаю так объяснили что без 5-ки набора номера не будет ....т.е. набрать сначала 5 а потом 3-х значный номер(444,555,600) ....
городские линии есть с 1-ой по 40 СО.
набираешь 8 50 --доступ запрещен sad.gif


Доступ запрещен или ISDN release?
Доступ должен быть. Пробуйте..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex_er
сообщение 12.11.2009, 13:22
Сообщение #25


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 13956



Цитата(ИгорьS @ 12.11.2009, 15:09) *
Доступ запрещен или ISDN release?
Доступ должен быть. Пробуйте..

В том то и дело что доступ запрещен sad.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex_er
сообщение 12.11.2009, 14:29
Сообщение #26


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 13956



Всем большое спасибо за оказанную помощь.Все заработало....только незнаю почему smile.gif. Тупо добавил память на плату процессора.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 12.11.2009, 14:47
Сообщение #27


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(alex_er @ 12.11.2009, 14:29) *
Всем большое спасибо за оказанную помощь.Все заработало....только незнаю почему smile.gif. Тупо добавил память на плату процессора.

Теперь мы "в тупике"... huh.gif Какую память??? На какой процессор?? blink.gif


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex_er
сообщение 12.11.2009, 15:02
Сообщение #28


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 13956



Цитата(harris @ 12.11.2009, 16:47) *
Теперь мы "в тупике"... huh.gif Какую память??? На какой процессор?? blink.gif

Сам в шокеsmile.gif...решил перепрошить станцию.....добавил память DIMM 32Mb со старого системника....и усе....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_ИгорьS_*
сообщение 12.11.2009, 15:38
Сообщение #29





Гости






Цитата(alex_er @ 12.11.2009, 16:02) *
Сам в шокеsmile.gif...решил перепрошить станцию.....добавил память DIMM 32Mb со старого системника....и усе....


Странно это.
А так в дополнение.
Убираем(если есть) из плана нумерации 5 (прога 106-107)
В 221 проге: тип LCR - INT, набранные цифры- 5, DMT-например 0.
В 222 проге: индекс- 0(соответствует DMT), добавляемые цифры-пусто, удаляемая позиция-без изменений, количество удаляемых цифр-0, СО группа- 50
В 220 LCR- тип 02.

Получаем- поднимаем трубку, набираем 5 и номер удаленного абонента- ждем ответа.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 12.11.2009, 15:53
Сообщение #30


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(alex_er @ 12.11.2009, 15:02) *
Сам в шокеsmile.gif...решил перепрошить станцию.....добавил память DIMM 32Mb со старого системника....и усе....

Думаю, что Вы глубоко ошибаетесь, это просто совпадение...
Дело не в установленной памяти!!!
К функционированию станции эта память абсолютно никакого отношения не имеет!!! Она требуется только для процедуры перепрошивки версии ПО, в качестве временного буфера для хранения закаченного файла. И все, более она нигде не задействована!!


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex_er
сообщение 13.11.2009, 6:12
Сообщение #31


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 13956



Цитата(ИгорьS @ 12.11.2009, 17:38) *
Странно это.
А так в дополнение.
Убираем(если есть) из плана нумерации 5 (прога 106-107)
В 221 проге: тип LCR - INT, набранные цифры- 5, DMT-например 0.
В 222 проге: индекс- 0(соответствует DMT), добавляемые цифры-пусто, удаляемая позиция-без изменений, количество удаляемых цифр-0, СО группа- 50
В 220 LCR- тип 02.

Получаем- поднимаем трубку, набираем 5 и номер удаленного абонента- ждем ответа.

Спасибо.попробую. smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex_er
сообщение 13.11.2009, 6:14
Сообщение #32


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 18
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 13956



Цитата(harris @ 12.11.2009, 17:53) *
Думаю, что Вы глубоко ошибаетесь, это просто совпадение...
Дело не в установленной памяти!!!
К функционированию станции эта память абсолютно никакого отношения не имеет!!! Она требуется только для процедуры перепрошивки версии ПО, в качестве временного буфера для хранения закаченного файла. И все, более она нигде не задействована!!

Может быть и совпадение. Но главное заработало.А мне на сегодняшний момент только это и надо было. Потом конечно буду разбираться и экспериментировать. Еще раз спасибо за помощь.