Собсно, хотим сделать так:
1) В Арию Сохо воткнуть домофонную плату 2) На дверь прилепить Ариясошный домофон (как я понял, другие работать не будут) 3) Пониже прилепить считыватель с контроллером 4) Повыше прилепить замок и доводчик 5) В считыватель с контроллером воткнуть замок 6) С Другой стороны поставить кнопку выхода - тоже в контроллер 7) Поставить рядом с Ариясошным домофоном обычный модуль кнопки вызова с pin-hole камерой и скрытым инфриком, чтобы вывести картинку на экран директору (и заодно на экран домофона cmmex который будет висеть у секретаря) Ну что поделаешь, если у ариясошного домофона нет камеры!! 8) КАК-ТО подключить ариясошную плату DRU2 к контроллеру двери Что мы хотим: а) чтобы дверь можно было открыть считывателем, по прокси-карте б) чтобы дверь можно было открыть кнопкой ВЫХОД (с внутренней стороны двери) в) чтобы позвонивший гость в домофон LG мог бы прозвониться в офис и ему бы открыли с телефонного аппарата (либо кнопкой открытия двери у секретаря, с обычного домофона, который тоже подключен к контроллеру) Вопросы, собственно говоря, такие: 8) - где можно узнать про то, как можно подключить DRU2 к внешнему контроллеру двери? Мы заюзаем Matrix-IV + Замок электромагнитный М1-300 в) как будет выглядеть процесс обработки вызова с домофона? Домофон будет пиликать музыку - кстати, какую? которая MOH? - как будут пиликать телефоны в офисе, будут ли пиликать ВСЕ телефоны, или можно будет переадресовать звонок с домофона только на определенную часть телефонов? Они будут пиликать как обычный входящий с СО вызов, или как-то по-особенному? Будут ли они пиликать если трубка аналогового внутреннего телефона снята и происходит разговор (типа гудка в линию)? Или будет происходить тупой call forward? Можно ли будет открыть дверь с телефона, который не прописан в пиликающую группу - по звонку с домофона? Типа такого перехвата звонка что ли... Вообще с аналоговых телефонов можно открыть дверь, или это фича только для цифровых телефонов? И что я не правильно в корне написал в своем описании наших мегажеланий? )) Требуется квалифицированная помощь ) Спасибо! |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
- Плата DPU2 устнавливается в станцию в специальный слот.
- Плата DPU2 прописывается в станции в ПГМ101 и 103 (Logical Assignment) - Портам (2 шт.) на плате DPU2 назначаются внутр. номера, как и любым другим абонентам (ПГМ105) - Домофон LDP-DPB подключается к порту на плате DPU2. Собственно домофон представляет собой по сути системный аппарат с кнопкой вызова. При нажатии на домофоне на кнопку вызова система обеспечивает подачу вызывного сигнала на указанные при программировании телефоны (ПГМ111/6 - ICM Box Signalling), как системные, так и стандартные SLT. Ответивший абонент может разговаривать с посетителем. Любой абонент станции может сам позвонить на домофон набрав его внутр. номер. Цепь управления замком подключается к контактам реле. Для реле назначается функция - Door Open. При наборе кода открытия двери реле замыкает контакты на время, указанное в соответствующем таймере. Макс. ток через реле - 1А. Набрать код открытия двери может любой абонент, кому разрешена функция "Door Open" (ПГМ112/22). На системнике можно назначить функциональную кнопку. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 19 Регистрация: 10.4.2009 Пользователь №: 13107 ![]() |
- Плата DPU2 устнавливается в станцию в специальный слот. - Плата DPU2 прописывается в станции в ПГМ101 и 103 (Logical Assignment) - Портам (2 шт.) на плате DPU2 назначаются внутр. номера, как и любым другим абонентам (ПГМ105) - Домофон LDP-DPB подключается к порту на плате DPU2. Собственно домофон представляет собой по сути системный аппарат с кнопкой вызова. При нажатии на домофоне на кнопку вызова система обеспечивает подачу вызывного сигнала на указанные при программировании телефоны (ПГМ111/6 - ICM Box Signalling), как системные, так и стандартные SLT. Ответивший абонент может разговаривать с посетителем. Любой абонент станции может сам позвонить на домофон набрав его внутр. номер. Цепь управления замком подключается к контактам реле. Для реле назначается функция - Door Open. При наборе кода открытия двери реле замыкает контакты на время, указанное в соответствующем таймере. Макс. ток через реле - 1А. Набрать код открытия двери может любой абонент, кому разрешена функция "Door Open" (ПГМ112/22). На системнике можно назначить функциональную кнопку. Спасибо! Разжевано круто. |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1256 Регистрация: 20.4.2009 Из: Большая деревня в Архангельской губернии Пользователь №: 13154 ![]() |
Спасибо! Разжевано круто. А лучше сделать по другому, не ставить арийный домофон а поставить сразу видеодомофон с вызывной панелью, туда же рядом поставить считыватель, контроллер, кн.выхода, ИБП с АКБ. замок лучше э/м ставить(проще и дешевле) чем эл/мех. А если поставить то что вы написали- получится солянка, больше времени на монтаж. Лучше СКД поставить отдельно от АТС. Задавал такой вопрос корейцам что б считывалку сделали в домофон... но не получится сказали сделать. из оборудования лучше взять: AVC-305 выз панель, видеодомофоны commax, считыватель и контроллер- это уж какой хотите.ИБП-СКАТ1200Д например. Будут вопросы- в личку плз, с такими системами собаку уже не одну съел.... -------------------- Я морской котик- у меня гладкий животик....("Анфиса")
|
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 19 Регистрация: 10.4.2009 Пользователь №: 13107 ![]() |
Поставили мы этот домофон, прописали все. При нажатии на кнопочку загорается голубая лампочка и играет MOH, поступает звонок на телефон, у которого прописан ICM Signaling
Несколько вопросов: Можно ли сделать так, чтобы днем звонок с домофона шел на один телефон, а вечером на другой? Можно ли сделать так, чтобы звонок шел на группу (например 620) и распределенно гулял по группе согласно правилам? И самое глваное - кстати, вопрос этот задавался на форуме, но остался без ответа - есть ли возможность все-же как-то заставить соху открывать дверь, не кладя трубку после разговора по домофону? А то получается, что человек звонит в домофон, с ним беседуешь, потом, если принято решение впустить, нужно ПОВЕСИТЬ трубку, и потом уже набрать последовательность клавиш - monitor - * # 1 - monitor (либо снова поднимать-опускать трубку). Или это сделано by design? Заранее признателен за ответы-советы |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 19 Регистрация: 10.4.2009 Пользователь №: 13107 ![]() |
А.. еще странно ведет себя системник. Если ему врубить флаг ICM Box Signalling в ON, то он молчит как партизан, и на экране ничего не меняется. Как будто флаг и не меняли. При этом другие аппараты, на которых этот флаг стоит, надрываются, как и положено (аналоговые).
Куда копать? ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Поставили мы этот домофон, прописали все. При нажатии на кнопочку загорается голубая лампочка и играет MOH, поступает звонок на телефон, у которого прописан ICM Signaling Несколько вопросов: Можно ли сделать так, чтобы днем звонок с домофона шел на один телефон, а вечером на другой? НЕТ Можно ли сделать так, чтобы звонок шел на группу (например 620) и распределенно гулял по группе согласно правилам? НЕТ И самое глваное - кстати, вопрос этот задавался на форуме, но остался без ответа - есть ли возможность все-же как-то заставить соху открывать дверь, не кладя трубку после разговора по домофону? А то получается, что человек звонит в домофон, с ним беседуешь, потом, если принято решение впустить, нужно ПОВЕСИТЬ трубку, и потом уже набрать последовательность клавиш - monitor - * # 1 - monitor (либо снова поднимать-опускать трубку). Или это сделано by design? НЕТ. Как сделано, так и работает. Чтобы системник звонил на нем помимо включенной опции ICM Signalling должна быть еще прописана функц. кнопка доступа к домофону (DSS № домофона, т.е. кнопка с внутр. номером домофона)!!! Читайте доку внимательнее: 4. Для приема вызовов с домофона должно быть произведено соответствующее назначение (Программа 111 – ПК 6). Кроме того, на цифровом аппарате должны быть назначены ПК, соответствующие внутренним номерам всех домофонов, с которых необходимо принимать вызовы. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |