Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 ![]() |
ldk-600 ver. С.9Вс
1. выключил станцию 2.установил плату VMIBE в KSU 3. в прг. 101 присвоил значение VMIBE для слота. 4. в прг. 103 logical assignment Append to VMIB. 5.прг. 450 перезагрузил. не видится VMIBE... telnet пусто. в прг.103 как прописал так и висит... |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
ldk-600 ver. С.9Вс 1. выключил станцию 2.установил плату VMIBE в KSU 3. в прг. 101 присвоил значение VMIBE для слота. 4. в прг. 103 logical assignment Append to VMIB. 5.прг. 450 перезагрузил. не видится VMIBE... telnet пусто. в прг.103 как прописал так и висит... В какой слот поставили? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 ![]() |
ставил в слот №4 в KSU с MPB, потом у меня одна из KSU полностью пустая сейчас стоит в ней по центру слот 3 или 4
![]() в прг.101 поставил следующий по счёту слот №27 |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
ставил в слот №4 в KSU с MPB, потом у меня одна из KSU полностью пустая сейчас стоит в ней по центру слот 3 или 4 ![]() в прг.101 поставил следующий по счёту слот №27 Что значит в следующий по счету? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 ![]() |
в прг. 101. они идут по порядку. на картинке у меня 2 пустых а физически свободная только одна.
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
в прг. 101. они идут по порядку. на картинке у меня 2 пустых а физически свободная только одна. Скрины можете выложить PGM101и PGM103 -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
А может в прг 340/341 не все настроено?
-------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
А может в прг 340/341 не все настроено? Так речь идет о VMIBE, а не об VOIB. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
-------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 ![]() |
прг.101-103
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 ![]() |
будут какие-то варианты??? может надо перепрошить VMIBE? или может перемычку на ней какую поставить???
|
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1510 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Цитата будут какие-то варианты Поставить в другой слот, если так же не "увидится" заменить у продавца.
|
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
прг.101-103 А у вас с тайм слотами, похоже, не лады. В первом KSU , по-моему, точно перебор, навскидку. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
А у вас с тайм слотами, похоже, не лады. В первом KSU , по-моему, точно перебор навскидку. Так по-моему, точно или навскидку или неточно (да, нет , наверное ![]() ![]() -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Поставить в другой слот, если так же не "увидится" заменить у продавца. А как Вы станцию платами заполняли??? Как придется, в любой свободный слот?? ![]() А переполнение по тайм-слотам по-кабинетно не проверяли??? Может, в KSU3 переполнение... Нет тайм-слотов для VMIB, поэтому формально плата прописана, но процессор ее "не видит"... Сколько каналов на PRI линиях в KSU1?? Если там по 30 каналов, то в KSU1 - переполнение по тайм-слотам. О, пардон... Пока писал, меня уже уважаемый Dron опередил. Вот что значит синхронность мышления.... ![]() -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Так по-моему, точно или навскидку или неточно (да, нет , наверное ![]() ![]() А навскидку, по причине того, что, как harris написал, неизвестно, что по каналам PRIB и по DTRU. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
проверка количества т-слотов db ts sl
-------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Командой из программы обслуживания...
-------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Вот что значит синхронность мышления.... ![]() Не так давно досталась на обслуживание станция, которая кем то была собрана по подобному принципу- ни одного слота не пропущено. Последней в системе была прописана BRIB. Так вот эта плата периодически отваливалась. Нашу работу по обслуживанию АТС начали с перестановки плат, чтобы конфликт по тайм слотам устранить. Теперь проблем нет никаких, ничего не отваливается, не виснет... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
будут какие-то варианты??? может надо перепрошить VMIBE? или может перемычку на ней какую поставить??? Видимо, перед тем, как собирать станцию, нужно было внимательно прочесть инструкцию по установке... ![]() ![]() -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 ![]() |
пришёл я на всё готовое. потратил месяц пока нашёл где какая СО и какие группы СО и вообще проще было б всё разобрать и собрать заново...
нашёл среди неиспользуемых плат VMIBE захотел поставить и вот... по прг.101 платы стоят по порядку, а физически раскиданы. физически я поставил VMIBE в пустое KSU |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 ![]() |
telnet
|
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
telnet Переполнения нет, поскольку PRIB в 7-ом слоту отсутствует. А что, в слоту 7 действительно нет платы??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Переполнения нет, поскольку PRIB в 7-ом слоту отсутствует. А что, в слоту 7 действительно нет платы??? А картинки из PCAdmin другое показывали... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 ![]() |
в 7 слоту нет платы. по telnet правильно показует. но плату vmibe так и не видет...
есть ещё одна плата vmibe, вечером попробую другую поставить... |
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 ![]() |
подскажите что тут дают значения для VMIBE
|
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
в 7 слоту нет платы. по telnet правильно показует. но плату vmibe так и не видет... есть ещё одна плата vmibe, вечером попробую другую поставить... Мда... Слот 7 прописан, для него зарезервированы ПОРТЫ СО в системной базе, а платы нет. Можно было бы поставить VMIB в 7-ой слот, но тогда все порты СО, начиная со слота 08 будут сдвинуты (8, 19, 20, 21, 26). Придется много перепрограммировать... Попробуйте поставить VMIB в другой слот KSU3 или в какой-нибудь слот в KSU2 (поменять назначение слотов и переназначить их порядок в ПГМ103). -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
подскажите что тут дают значения для VMIBE В вашем случае - ничего. Это всего лишь коэфф. усиления. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 ![]() |
VMIB увиделась после отключения от неё VCEU.
VMIB версии 1.8 VCEU версии 1.1 |
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
VMIB увиделась после отключения от неё VCEU. VMIB версии 1.8 VCEU версии 1.1 Проверьте внимательно маркировку на самих платах, какие именно у Вас модификации плат VMIB и VCEU: VMIB/VMIB2/VMIBU ??? VCEU/VCEUE ??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 ![]() |
D300-VCEUE
D300-VMIBE V3.2B |
|
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 ![]() |
проблема решена заменой платы vmibe
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 ![]() |
уважаемый Harris, вы не подскажите где можно взять принципиальную схему платы VMIBE?
|
|
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
уважаемый Harris, вы не подскажите где можно взять принципиальную схему платы VMIBE? Нет. Это недоступно. Это относится к категории служебной документации (ноу-хау). Принципиальные схемы оборудования не подлежат распространению. Схемы имеются только в авторизованных сервис-центрах, которые и обеспечивают гарантийный и постгарантийный ремонт. Например, в Москве сервис-центр есть в компании Артком, на сайте которой мы сейчас с Вами и общаемся. В Киеве - "Ортемир", "ДС-Альтернатива". Для проверки работоспособности и (возможно) ремонта платы VMIB Вам нужно обратится в сервис-центр. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2025, 18:08 |