ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> установка VMIBE
mutator
сообщение 26.3.2010, 11:04
Сообщение #1


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 148
Регистрация: 3.8.2009
Из: Киев
Пользователь №: 13565



ldk-600 ver. С.9Вс
1. выключил станцию
2.установил плату VMIBE в KSU
3. в прг. 101 присвоил значение VMIBE для слота.
4. в прг. 103 logical assignment Append to VMIB.
5.прг. 450 перезагрузил.

не видится VMIBE... telnet пусто. в прг.103 как прописал так и висит...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
2 страниц V   1 2 >  
Начать новую тему
Ответов (1 - 33)
Dron
сообщение 26.3.2010, 11:06
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(mutator @ 26.3.2010, 11:04) *
ldk-600 ver. С.9Вс
1. выключил станцию
2.установил плату VMIBE в KSU
3. в прг. 101 присвоил значение VMIBE для слота.
4. в прг. 103 logical assignment Append to VMIB.
5.прг. 450 перезагрузил.

не видится VMIBE... telnet пусто. в прг.103 как прописал так и висит...

В какой слот поставили?


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mutator
сообщение 26.3.2010, 11:11
Сообщение #3


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 148
Регистрация: 3.8.2009
Из: Киев
Пользователь №: 13565



ставил в слот №4 в KSU с MPB, потом у меня одна из KSU полностью пустая сейчас стоит в ней по центру слот 3 или 4 smile.gif.
в прг.101 поставил следующий по счёту слот №27
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 26.3.2010, 11:17
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(mutator @ 26.3.2010, 11:11) *
ставил в слот №4 в KSU с MPB, потом у меня одна из KSU полностью пустая сейчас стоит в ней по центру слот 3 или 4 smile.gif.
в прг.101 поставил следующий по счёту слот №27

Что значит в следующий по счету?


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mutator
сообщение 26.3.2010, 11:20
Сообщение #5


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 148
Регистрация: 3.8.2009
Из: Киев
Пользователь №: 13565



в прг. 101. они идут по порядку. на картинке у меня 2 пустых а физически свободная только одна.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 26.3.2010, 11:24
Сообщение #6


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(mutator @ 26.3.2010, 11:20) *
в прг. 101. они идут по порядку. на картинке у меня 2 пустых а физически свободная только одна.

Скрины можете выложить PGM101и PGM103


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 26.3.2010, 11:49
Сообщение #7


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



А может в прг 340/341 не все настроено?


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 26.3.2010, 11:51
Сообщение #8


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(stasmar @ 26.3.2010, 11:49) *
А может в прг 340/341 не все настроено?

Так речь идет о VMIBE, а не об VOIB.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 26.3.2010, 12:00
Сообщение #9


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(Dron @ 26.3.2010, 11:51) *
Так речь идет о VMIBE, а не об VOIB.


Недоглядел..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mutator
сообщение 26.3.2010, 13:36
Сообщение #10


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 148
Регистрация: 3.8.2009
Из: Киев
Пользователь №: 13565



прг.101-103
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mutator
сообщение 26.3.2010, 15:17
Сообщение #11


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 148
Регистрация: 3.8.2009
Из: Киев
Пользователь №: 13565



будут какие-то варианты??? может надо перепрошить VMIBE? или может перемычку на ней какую поставить???
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 26.3.2010, 16:15
Сообщение #12


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1510
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
будут какие-то варианты
Поставить в другой слот, если так же не "увидится" заменить у продавца.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 26.3.2010, 16:50
Сообщение #13


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(mutator @ 26.3.2010, 13:36) *
прг.101-103

А у вас с тайм слотами, похоже, не лады. В первом KSU , по-моему, точно перебор, навскидку.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 26.3.2010, 16:53
Сообщение #14


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(Dron @ 26.3.2010, 16:50) *
А у вас с тайм слотами, похоже, не лады. В первом KSU , по-моему, точно перебор навскидку.


Так по-моему, точно или навскидку или неточно (да, нет , наверное smile.gif ) Чувствуется дыхание пятницы wink.gif


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 26.3.2010, 16:54
Сообщение #15


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Евген_й @ 26.3.2010, 16:15) *
Поставить в другой слот, если так же не "увидится" заменить у продавца.

А как Вы станцию платами заполняли??? Как придется, в любой свободный слот?? dry.gif
А переполнение по тайм-слотам по-кабинетно не проверяли???
Может, в KSU3 переполнение... Нет тайм-слотов для VMIB, поэтому формально плата прописана, но процессор ее
"не видит"...
Сколько каналов на PRI линиях в KSU1?? Если там по 30 каналов, то в KSU1 - переполнение по тайм-слотам.

О, пардон... Пока писал, меня уже уважаемый Dron опередил.
Вот что значит синхронность мышления.... smile.gif


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 26.3.2010, 16:56
Сообщение #16


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(stasmar @ 26.3.2010, 16:53) *
Так по-моему, точно или навскидку или неточно (да, нет , наверное smile.gif ) Чувствуется дыхание пятницы wink.gif

А навскидку, по причине того, что, как harris написал, неизвестно, что по каналам PRIB и по DTRU.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 26.3.2010, 17:00
Сообщение #17


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



проверка количества т-слотов db ts sl


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 26.3.2010, 17:01
Сообщение #18


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Командой из программы обслуживания...


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 26.3.2010, 17:07
Сообщение #19


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(harris @ 26.3.2010, 16:54) *
Вот что значит синхронность мышления.... smile.gif

Не так давно досталась на обслуживание станция, которая кем то была собрана по подобному принципу- ни одного слота не пропущено. Последней в системе была прописана BRIB. Так вот эта плата периодически отваливалась. Нашу работу по обслуживанию АТС начали с перестановки плат, чтобы конфликт по тайм слотам устранить. Теперь проблем нет никаких, ничего не отваливается, не виснет...


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 26.3.2010, 17:14
Сообщение #20


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(mutator @ 26.3.2010, 15:17) *
будут какие-то варианты??? может надо перепрошить VMIBE? или может перемычку на ней какую поставить???

Видимо, перед тем, как собирать станцию, нужно было внимательно прочесть инструкцию по установке... smile.gif wink.gif


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mutator
сообщение 29.3.2010, 9:17
Сообщение #21


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 148
Регистрация: 3.8.2009
Из: Киев
Пользователь №: 13565



пришёл я на всё готовое. потратил месяц пока нашёл где какая СО и какие группы СО и вообще проще было б всё разобрать и собрать заново...
нашёл среди неиспользуемых плат VMIBE захотел поставить и вот...
по прг.101 платы стоят по порядку, а физически раскиданы. физически я поставил VMIBE в пустое KSU
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mutator
сообщение 29.3.2010, 9:24
Сообщение #22


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 148
Регистрация: 3.8.2009
Из: Киев
Пользователь №: 13565



telnet
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 29.3.2010, 10:27
Сообщение #23


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(mutator @ 29.3.2010, 10:24) *
telnet

Переполнения нет, поскольку PRIB в 7-ом слоту отсутствует.
А что, в слоту 7 действительно нет платы???


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 29.3.2010, 10:31
Сообщение #24


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(harris @ 29.3.2010, 11:27) *
Переполнения нет, поскольку PRIB в 7-ом слоту отсутствует.
А что, в слоту 7 действительно нет платы???

А картинки из PCAdmin другое показывали...


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mutator
сообщение 29.3.2010, 11:55
Сообщение #25


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 148
Регистрация: 3.8.2009
Из: Киев
Пользователь №: 13565



в 7 слоту нет платы. по telnet правильно показует. но плату vmibe так и не видет...
есть ещё одна плата vmibe, вечером попробую другую поставить...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mutator
сообщение 29.3.2010, 12:14
Сообщение #26


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 148
Регистрация: 3.8.2009
Из: Киев
Пользователь №: 13565



подскажите что тут дают значения для VMIBE
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 29.3.2010, 12:16
Сообщение #27


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(mutator @ 29.3.2010, 12:55) *
в 7 слоту нет платы. по telnet правильно показует. но плату vmibe так и не видет...
есть ещё одна плата vmibe, вечером попробую другую поставить...

Мда... Слот 7 прописан, для него зарезервированы ПОРТЫ СО в системной базе, а платы нет.
Можно было бы поставить VMIB в 7-ой слот, но тогда все порты СО, начиная со слота 08 будут сдвинуты (8, 19, 20, 21, 26). Придется много перепрограммировать...
Попробуйте поставить VMIB в другой слот KSU3 или в какой-нибудь слот в KSU2 (поменять назначение слотов и переназначить их порядок в ПГМ103).


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 29.3.2010, 12:19
Сообщение #28


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(mutator @ 29.3.2010, 13:14) *
подскажите что тут дают значения для VMIBE

В вашем случае - ничего. Это всего лишь коэфф. усиления.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mutator
сообщение 10.4.2010, 15:00
Сообщение #29


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 148
Регистрация: 3.8.2009
Из: Киев
Пользователь №: 13565



VMIB увиделась после отключения от неё VCEU.
VMIB версии 1.8
VCEU версии 1.1
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 12.4.2010, 8:21
Сообщение #30


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(mutator @ 10.4.2010, 16:00) *
VMIB увиделась после отключения от неё VCEU.
VMIB версии 1.8
VCEU версии 1.1

Проверьте внимательно маркировку на самих платах, какие именно у Вас модификации плат VMIB и VCEU:
VMIB/VMIB2/VMIBU ???
VCEU/VCEUE ???


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mutator
сообщение 14.4.2010, 15:59
Сообщение #31


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 148
Регистрация: 3.8.2009
Из: Киев
Пользователь №: 13565



D300-VCEUE
D300-VMIBE V3.2B
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mutator
сообщение 14.4.2010, 18:56
Сообщение #32


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 148
Регистрация: 3.8.2009
Из: Киев
Пользователь №: 13565



проблема решена заменой платы vmibe rolleyes.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mutator
сообщение 15.4.2010, 12:11
Сообщение #33


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 148
Регистрация: 3.8.2009
Из: Киев
Пользователь №: 13565



уважаемый Harris, вы не подскажите где можно взять принципиальную схему платы VMIBE?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 15.4.2010, 12:23
Сообщение #34


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(mutator @ 15.4.2010, 13:11) *
уважаемый Harris, вы не подскажите где можно взять принципиальную схему платы VMIBE?

Нет. Это недоступно. Это относится к категории служебной документации (ноу-хау).
Принципиальные схемы оборудования не подлежат распространению. Схемы имеются только в авторизованных сервис-центрах, которые и обеспечивают гарантийный и постгарантийный ремонт.
Например, в Москве сервис-центр есть в компании Артком, на сайте которой мы сейчас с Вами и общаемся.
В Киеве - "Ортемир", "ДС-Альтернатива".

Для проверки работоспособности и (возможно) ремонта платы VMIB Вам нужно обратится в сервис-центр.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 18:08