Ранее уже создавал похожую тему, но проблема так и не решена. Сейчас уточнил некоторые детали, может добьем.
В сети 4 станции - 1 LDK-300, 3.9Ah и 3 LDK-60, 3.8Fc. С 60 факсы уходят и через городские линии, и по сети на внутренние номера, и на sipnet. С 300 факсы уходят только на городские линии, а по сети не уходят никуда. Т.е проблема локализована в 300-ке. Параметры платы VOIBE: прошивка B3Bd кодек G.729 эхоподавление - да детектор тишины - да Fax mode - Re-invite off (на 60 Fax mode везде выкл) T38 - on ПГМ 111 ПК4 - off |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1166 Регистрация: 29.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 4065 ![]() |
ПГМ 111 ПК4 - on
ПГМ 112 ПК11 - on |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 823 Регистрация: 12.1.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12799 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
К сожалению все рано не проходит. Отправлял с 300 на 60. Эти параметры установил на 300-ке. При отправке в трубке появляется сигнал противоположного факса и затем тишина. Факс печатает ошибку - сбой связи. ![]() А при T38 - off - тоже не ходят? -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1166 Регистрация: 29.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 4065 ![]() |
Попробуйте следующее:
Внимание!!!! Предварительно в ПГМ340 для платы VOIBE/VOIBN должен быть обязательно назначен какой-либо пароль (Trace Password)!!! - Прошивка для платы: ipLDK-300 VOIBE: Gs30HB1Dl.rom (и выше), ipLDK-60 VOIM: Gs88H23Ba.rom (и выше) 1. Подключитесь к плате VOIBE (VOIBN) посредством протокола telnet (Port: 16000) - TCP_PASS: mainjob - PASSWORD: jannie 2. Для включения/выключения протокола Т.38 используйте команду: t38fax [on|off] Например, включить использование протокола Т.38 для передачи факсов: maint> t38fax on [DSP] T38 FAX set ON |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 823 Регистрация: 12.1.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12799 ![]() |
Попробуйте следующее: Внимание!!!! Предварительно в ПГМ340 для платы VOIBE/VOIBN должен быть обязательно назначен какой-либо пароль (Trace Password)!!! - Прошивка для платы: ipLDK-300 VOIBE: Gs30HB1Dl.rom (и выше), ipLDK-60 VOIM: Gs88H23Ba.rom (и выше) 1. Подключитесь к плате VOIBE (VOIBN) посредством протокола telnet (Port: 16000) - TCP_PASS: mainjob - PASSWORD: jannie 2. Для включения/выключения протокола Т.38 используйте команду: t38fax [on|off] Например, включить использование протокола Т.38 для передачи факсов: maint> t38fax on [DSP] T38 FAX set ON Вероятно, что-то влияет в комплексе. Ранее уже пробовал ставить t38fax off не помогло. Сейчас опять попробовал результат тот же - сбой связи. Непонятно, почему с 60-ток факсы идут на 300-ку, а обратно никак. Сейчас направляем факсы через город и так обходимся, но дело принципа - есть же какая-то причина. Может посмотреть вызов снифером? P.S. После включения режима Т38 обратно появилась еще надпись [DEBUG] Open Channel For Audio. Это что-то значит? |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Вероятно, что-то влияет в комплексе. Ранее уже пробовал ставить t38fax off не помогло. Сейчас опять попробовал результат тот же - сбой связи. Непонятно, почему с 60-ток факсы идут на 300-ку, а обратно никак. Сейчас направляем факсы через город и так обходимся, но дело принципа - есть же какая-то причина. Может посмотреть вызов снифером? P.S. После включения режима Т38 обратно появилась еще надпись [DEBUG] Open Channel For Audio. Это что-то значит? Ну так и снимите трассировку снифером: - при посылке факса с 60-ки на 300-ку (успешный вызов) - при посылке факса с 300-ки на 60-ку (неуспешный вызов) Так можно будет посмотреть, в чем разница. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 823 Регистрация: 12.1.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12799 ![]() |
Ну так и снимите трассировку снифером: - при посылке факса с 60-ки на 300-ку (успешный вызов) - при посылке факса с 300-ки на 60-ку (неуспешный вызов) Так можно будет посмотреть, в чем разница. Со снифером вышла накладка. Он установлен на сервере, а вызовы внутренние и через сервер не проходят. Сисадмин сказал, что нужно делать зеркалирование портов, что весьма проблематично. Можно ли снять трассировку с платы VOIBE при отправке факса по Telnet? Если да, то что нужно сделать? |
|
|
![]() ![]() |