ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> ipLDK-20, DECT не прописывается больше 6-ти трубок, + глюк с прописанной.
KiLLer13
сообщение 9.3.2011, 16:48
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 24
Регистрация: 27.10.2008
Пользователь №: 12600



Станция ipLDK-20 (GS66P-3.8Ap MAR/08)

Установлено:
Код
bc

### Board Configuration Table ###
### MBU TYPE    :       MBUA ###
SLOT STAS COLS VMIS S-off  T-off  V-off  BrdName AdmBrdName
---- ---- ---- ---- ------ ------ ------ ------- ----------
   1    4    0    0   1( 0)  0(--)  0(--)  HYBRID  HYBRID
   3    4    0    0   5( 1)  0(--)  0(--)  SLIB4   SLIB4
   5    0    4    0   0(--)  1( 0)  0(--)  LCOB4   LCOB4
   8    8    0    0   9( 2)  0(--)  0(--)  SLIB8   SLIB8
  10    7    0    0  17( 3)  0(--)  0(--)  WTIB    WTIB

bs

Print Sys Config
SLOT  BRD-TYPE   FW-Ver.  BRD-ISSUE  SERVICE
---- ----------  -------  ---------  -------

   0  MPB          3.8Ap
   1  HYBRID                           INS
   2  ....
   3  SLIB4                            INS
   4  ....
   5  LCOB4                            INS
   6  ....
   7  ....
   8  SLIB8                            INS
   9  ....
  10  WTIB         1.1A       11       INS


План нумерации: с 10 по 37

Существует две проблемы:
1. Есть труба с номером 26, с неё позвонить можно на неё позвонить нельзя.
Трубки меняли, отписывали прописывали ситуация остается(Трубки родные GDC 400H).
2. На номер 32 не прописывается трубка.

Помогите решить проблемы.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов (1 - 9)
Евген_й
сообщение 10.3.2011, 14:03
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Скрин bs 10 приложите.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
KiLLer13
сообщение 10.3.2011, 14:06
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 24
Регистрация: 27.10.2008
Пользователь №: 12600



Код
bs 10

Print SLOT : 10 Config
  SLOT : 10
  Board Type : WTIB

  STN         TYPE          STATUS    BTNS   LCD    STATE
-----   --------------     ------   ------  ---   -------
    26    Wireless           INS       0      Y    IDLE
    27    Wireless           INS       0      Y    COL TALK
    28    Wireless           INS       0      Y    IDLE
    29    Wireless           INS       0      Y    IDLE
    30    Wireless           INS       0      Y    IDLE
    31    Wireless           INS       0      Y    IDLE
    32    Wireless           INS       0      Y    IDLE

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 10.3.2011, 14:35
Сообщение #4


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
. На номер 32 не прописывается трубка.
Там уже , что-то прописано.
Цитата
. Есть труба с номером 26, с неё позвонить можно на неё позвонить нельзя.
Посмотреть , в какой она тенант. группе. Если нормально - выписать и по новой прописать.
Интересно, если с цифровика звонить , что на дисплее пишется?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
KiLLer13
сообщение 10.3.2011, 15:34
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 24
Регистрация: 27.10.2008
Пользователь №: 12600



Тенант группа одна на всю станцию.
Только что отписали,прописали. Вот, что интересное показывается при звонке с трубки 28 на трубку 26:
Код
bs 10

Print SLOT : 10 Config
  SLOT : 10
  Board Type : WTIB

  STN         TYPE          STATUS    BTNS   LCD    STATE
-----   --------------     ------   ------  ---   -------
    26    Wireless           INS       0      Y    WT PP SZ
    27    Wireless           INS       0      Y    COL TALK
    28    Wireless           INS       0      Y    WT DSS RSP
    29    Wireless           INS       0      Y    IDLE
    30    Wireless           INS       0      Y    IDLE
    31    Wireless           INS       0      Y    IDLE
    32    Wireless           INS       0      Y    IDLE

и потом
Код
bs 10

Print SLOT : 10 Config
  SLOT : 10
  Board Type : WTIB

  STN         TYPE          STATUS    BTNS   LCD    STATE
-----   --------------     ------   ------  ---   -------
    26    Wireless           INS       0      Y    IDLE
    27    Wireless           INS       0      Y    COL TALK
    28    Wireless           INS       0      Y    ERROR
    29    Wireless           INS       0      Y    IDLE
    30    Wireless           INS       0      Y    IDLE
    31    Wireless           INS       0      Y    IDLE
    32    Wireless           INS       0      Y    IDLE


На трубке 28 отбой.
С цифровика нет возможности позвонить.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 10.3.2011, 19:25
Сообщение #6


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Нет цифровика? Смотреть надо не командой bs, а снимать трейс, но думаю , он мало что даст. Я бы слил данные, проинитил станцию , прописал трубки и посмотрел , осталась проблема или ушла. Так же есть вариант поменять парк код с последующей пропиской трубок .
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
KiLLer13
сообщение 11.3.2011, 15:55
Сообщение #7


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 24
Регистрация: 27.10.2008
Пользователь №: 12600



Проблему решил, но не полностью.
Что сделал:
1. Отписал трубку 26.
2. Занулил сами настройки на трубке.
3. Попробывали прописать на 26, прописалась, но проблема осталась.
4. Увеличил кол-во слотов на декте до 8.
5. Отписал трубку 26.
6. Занулил сами настройки на трубке.
7. Прописал на 33, и все заработало.

Вообщем так и оставил. Офис удаленный.

Остался вопрос открытый, что с портом 26 на декте?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 11.3.2011, 17:52
Сообщение #8


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(KiLLer13 @ 11.3.2011, 15:55) *
Проблему решил, но не полностью.
Что сделал:
1. Отписал трубку 26.
2. Занулил сами настройки на трубке.
3. Попробывали прописать на 26, прописалась, но проблема осталась.
4. Увеличил кол-во слотов на декте до 8.
5. Отписал трубку 26.
6. Занулил сами настройки на трубке.
7. Прописал на 33, и все заработало.

Вообщем так и оставил. Офис удаленный.

Остался вопрос открытый, что с портом 26 на декте?

4. Увеличил кол-во слотов на декте до 8.
Что имеется в виду??? Непонятно.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
KiLLer13
сообщение 17.3.2011, 9:51
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 24
Регистрация: 27.10.2008
Пользователь №: 12600



Цитата(harris @ 11.3.2011, 17:52) *
4. Увеличил кол-во слотов на декте до 8.
Что имеется в виду??? Непонятно.

На плате WTIB установил кол-во портов 8.
Стояло семь.
p.s.: Заболел не смог ответить раньше.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 17.3.2011, 19:41
Сообщение #10


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
Остался вопрос открытый, что с портом 26 на декте?
Никто не знает. Если принципиально, что 26-й порт должен быть рабочим - меняйте парк код.