Добрый день всем...
Имеем:
LDK-100, прошивка 3.8Ct.
На АТС было 4 платы внутренних абонентов (1 DSIB + 3 SLIB), плата WTIB и плата VOIB(4 канала). Посредством платы VOIB была организованна связь с главным офисом по протоколу H323. Этих 4-х каналов не хватало, поэтому решили поставить вместо платы VOIB плату GDK-100 PRIB. GDK-100 PRIB связана с Asterisk по E1. Связка GDK-100 PRIB + Asterisk есть в двух офисах, все настроено, все работает за исключением DECT.
Когда стояла плата VIOB, DECT работал исправно, нареканий вообще не было, а тут на тебе. Я долго мучался, искал решение проблемы. В итоге решение нашлось, во всем оказался виноват модуль фазовой синхронизации PLLU, который я приобрел вместе с платой GDK-100 PRIB. Вынул модуль PLLU и DECT заработал как прежде.
Объясните мне пожалуйста, почему модуль PLLU так сильно влияет на работоспособность платы WTIB?
Спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
2 страниц V   1 2 >  
Начать новую тему
Ответов (1 - 22)
All is not what ...
сообщение 11.7.2011, 11:49
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 912
Регистрация: 10.11.2006
Пользователь №: 114



Потомучто вы не насторили синхронизацию.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 11.7.2011, 11:53
Сообщение #3


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(All is not what it seems @ 11.7.2011, 12:49) *
Потомучто вы не насторили синхронизацию.


Либо потому что Астериск криво выдает синхронизацию. Кто является ведущим, а кто ведомым в вашей связке?


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexsoft
сообщение 11.7.2011, 11:57
Сообщение #4


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 147
Регистрация: 18.10.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 15103



Цитата(All is not what it seems @ 11.7.2011, 14:49) *
Потомучто вы не насторили синхронизацию.

Подскажите где описывается настройка синхронизации?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexsoft
сообщение 11.7.2011, 11:58
Сообщение #5


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 147
Регистрация: 18.10.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 15103



Цитата(AXEL @ 11.7.2011, 14:53) *
Либо потому что Астериск криво выдает синхронизацию. Кто является ведущим, а кто ведомым в вашей связке?

Asterisk ведущий, при этом звук передается - делаю вывод что все в порядке.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 11.7.2011, 12:07
Сообщение #6


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
Asterisk ведущий, при этом звук передается - делаю вывод что все в порядке.
Смелое предположение, Сделайте себя мастером, а * слейвом и dect заработает.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 11.7.2011, 12:21
Сообщение #7


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(alexsoft @ 11.7.2011, 12:58) *
Asterisk ведущий, при этом звук передается - делаю вывод что все в порядке.

Звук тут вообще не причем. Синхронизация будет влиять на прохождение факсов, могут в трубки слышны щелчки. Астериск вообще очень кривая железяка, особенно PRI, и как посоветовал Евгений, лучше его сделать ведомым.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexsoft
сообщение 11.7.2011, 12:21
Сообщение #8


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 147
Регистрация: 18.10.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 15103



Цитата(Евген_й @ 11.7.2011, 15:07) *
Смелое предположение, Сделайте себя мастером, а * слейвом и dect заработает.

Так без модуля PLLU и так все работаетsmile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexsoft
сообщение 11.7.2011, 12:31
Сообщение #9


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 147
Регистрация: 18.10.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 15103



Цитата(Евген_й @ 11.7.2011, 15:07) *
Смелое предположение, Сделайте себя мастером, а * слейвом и dect заработает.

В документации не могу найти как сделать LDK-100 мастером. Намекните где это описывается?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 11.7.2011, 12:35
Сообщение #10


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
Вынул модуль PLLU и DECT заработал как прежде.
Объясните мне пожалуйста, почему модуль PLLU так сильно влияет на работоспособность платы WTIB?
Спасибо.
Вы поставили модуль PLLU и станция стала брать синхру от потока, т.к. она подчиненная. Видимо стабильность генератора в * очень плохая, поэтому 100-ке постоянно выполняет фазовые подстройки. (поток > MPB>WTIB). Если есть возможность, то правильно брать синхру от верхнего прова. Без PLLU прохождение факсов нестабильное.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 11.7.2011, 12:35
Сообщение #11


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(alexsoft @ 11.7.2011, 13:31) *
В документации не могу найти как сделать LDK-100 мастером. Намекните где это описывается?

В доке на установку станции.
На плате PRIB, перемыка CONN3:
перемычка установлена =NT+Master
нет перемычки = TE+Slave.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 11.7.2011, 12:36
Сообщение #12


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
В документации не могу найти как сделать LDK-100 мастером
На плате GDK100 ставим короткозамыкатель на con3.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 11.7.2011, 12:38
Сообщение #13


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(alexsoft @ 11.7.2011, 12:05) *
Добрый день всем...
Имеем:
LDK-100, прошивка 3.8Ct.
На АТС было 4 платы внутренних абонентов (1 DSIB + 3 SLIB), плата WTIB и плата VOIB(4 канала). Посредством платы VOIB была организованна связь с главным офисом по протоколу H323. Этих 4-х каналов не хватало...

Не проще ли было расширить кол-во каналов VOIP с помощью платы VOIU ?


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexsoft
сообщение 11.7.2011, 12:41
Сообщение #14


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 147
Регистрация: 18.10.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 15103



Цитата(harris @ 11.7.2011, 15:38) *
Не проще ли было расширить кол-во каналов VOIP с помощью платы VOIU ?

Не...нужны была еще и связка с Asterisk, а связывать Asterisk и LDK-100 по H323 это просто жуть.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 11.7.2011, 12:45
Сообщение #15


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(alexsoft @ 11.7.2011, 13:41) *
Не...нужны была еще и связка с Asterisk, а связывать Asterisk и LDK-100 по H323 это просто жуть.

Жуть..??? Это почему же??? blink.gif


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexsoft
сообщение 11.7.2011, 12:46
Сообщение #16


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 147
Регистрация: 18.10.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 15103



Цитата(harris @ 11.7.2011, 15:35) *
В доке на установку станции.
На плате PRIB, перемыка CONN3:
перемычка установлена =NT+Master
нет перемычки = TE+Slave.

Спасибо за информацию, поставлю перемычку.
А что делать в случае когда плата LDK-100 PRIB (такая плата у меня во втором офисе), которая не может быть мастером, а модуль PLLU установлен и DECT не работает?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexsoft
сообщение 11.7.2011, 12:49
Сообщение #17


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 147
Регистрация: 18.10.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 15103



Цитата(harris @ 11.7.2011, 15:45) *
Жуть..??? Почему??? blink.gif

Потому что пробовал соединять * с ЛДК-100 через ooh323(который есть в поставке с *), но там проблемы с длительностью вызова, т.е. более 20 сек. гудки идти не могли - обрывались. Собирал модуль для h323, там тоже проблемы, длительность вызова нормальная, но продолжительности разговора более 30 сек. не получалось, шел обрыв.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 11.7.2011, 12:54
Сообщение #18


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(alexsoft @ 11.7.2011, 13:46) *
Спасибо за информацию, поставлю перемычку.
А что делать в случае когда плата LDK-100 PRIB (такая плата у меня во втором офисе), которая не может быть мастером, а модуль PLLU установлен и DECT не работает?

Все что угодно - но только не просить у нас денег в долг на новую плату.. to_become_senile.gif
Можно у того, кто посоветовал ее купить..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 11.7.2011, 13:02
Сообщение #19


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
А что делать в случае когда плата LDK-100 PRIB
Тогда Вам нужно, что-бы * которая для нее мастер , брала синхронизацию от...? Схему Вашей сети я не знаю/
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexsoft
сообщение 11.7.2011, 13:04
Сообщение #20


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 147
Регистрация: 18.10.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 15103



Цитата(Евген_й @ 11.7.2011, 16:02) *
Тогда Вам нужно, что-бы * котрая для нее мастер , брала синхронизацию от...? Схему Вашей с ети я не знаю/

Схема такая:
Astrisk -> соединен по ethernet c модулем ASIM модуль ASIM-> по Е1 соединен с LDK-100 PRIB.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 11.7.2011, 13:09
Сообщение #21


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Т.е. Вы "попались", все очень дешевое, в итоге или dect или факсы... Или расширяем сеть по eDSS-у.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
All is not what ...
сообщение 11.7.2011, 13:32
Сообщение #22


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 912
Регистрация: 10.11.2006
Пользователь №: 114



Цитата(alexsoft @ 11.7.2011, 13:49) *
Потому что пробовал соединять * с ЛДК-100 через ooh323(который есть в поставке с *), но там проблемы с длительностью вызова, т.е. более 20 сек. гудки идти не могли - обрывались. Собирал модуль для h323, там тоже проблемы, длительность вызова нормальная, но продолжительности разговора более 30 сек. не получалось, шел обрыв.

На ooh323 всё работает, скорее всего вы использовали не свежий.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexsoft
сообщение 15.7.2011, 10:30
Сообщение #23


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 147
Регистрация: 18.10.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 15103



Цитата(Евген_й @ 11.7.2011, 16:09) *
Т.е. Вы "попались", все очень дешевое, в итоге или dect или факсы... Или расширяем сеть по eDSS-у.

Благодарю за идею...изменил тип сигнализации на euroisdn в Asterisk, и действительно всё заработало.