Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
5.9.2017, 21:35
Сообщение
#1
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 95 Регистрация: 2.10.2015 Пользователь №: 20073 |
У нас была АТС ARIA SOHO в конфигурации 6 внешних линий + 16 гибридных абонентов (с платой AR-CHB308). Недавно АТС вышла из строя. На время ее ремонта временно поставили АТС ipLDK-60.
Ее точная конфигурация мне неизвестна, в LDK PCADMIN конфигурация отображается как HYBRID+SLIB16. На АТС 6 внешних линий (все работают) и 16 портов STA, из которых первые 8 работают нормально, а следующие 8 не работают с цифровыми аппаратами. Плату SLIB16 на сайте не нашел, полагаю это плата L60-PRHB8. У нас используется 14 цифровых аппаратов. Можно ли их задействовать в существующей конфигурации? Как нужно для этого настроить АТС? Если настройками это не решается, можно ли переставить плату с ARIA SOHO? Внешне они довольно сильно похожи. |
|
|
|
![]() |
8.9.2017, 12:00
Сообщение
#2
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 95 Регистрация: 2.10.2015 Пользователь №: 20073 |
Странно себя ведет один из аналоговых аппаратов.
На АТС я задал в номером плане номера 100-115. В порт STA11 подключаю аналоговый телефон, который по идее должен быть номером 110. Набираю 110 — гудок идет, но на телефоне нет звонка. Если с этого телефона набираю цифровой аппарат, звонок выполняется и высвечивается "Телефон ***" (не опознается). Из-за чего такое может быть? Есть предположение, что на кроссе перепутаны внутренняя и внешняя пары, из-за чего аналоговый аппарат подключен на доп.пару порта STA11 и должен иметь номер 118, но поскольку не прописан в номерном плане, он не определяется. Это возможно? Или неисправен порт на плате? |
|
|
|
8.9.2017, 12:05
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15053 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Есть предположение, что на кроссе перепутаны внутренняя и внешняя пары, из-за чего аналоговый аппарат подключен на доп.пару порта STA11 и должен иметь номер 118, но поскольку не прописан в номерном плане, он не определяется. Это возможно? Или неисправен порт на плате? Зачем вопросы задавать и самому отвечать на них? Не понятно! И кто, собственно, мешает прописать номера для всех абонентских портов и не мучиться с "***"?! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
abolatov Не работают STA9-16 для цифровых терминалов 5.9.2017, 21:35
Dron Цитата(abolatov @ 5.9.2017, 21:35) У нас ... 5.9.2017, 22:47
Dron Цитата(abolatov @ 5.9.2017, 21:35) У нас ... 5.9.2017, 22:58
abolatov Цитата(Dron @ 8.9.2017, 12:05) Зачем вопр... 8.9.2017, 12:12
Dron Цитата(abolatov @ 8.9.2017, 12:12) Я сейч... 8.9.2017, 12:19
abolatov Вопрос в том, возможна ли такая ситуация (что теле... 8.9.2017, 12:22
Dron Цитата(abolatov @ 8.9.2017, 12:22) Вопрос... 8.9.2017, 14:10![]() ![]() |