Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
14.11.2007, 16:58
Сообщение
#1
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 145 Регистрация: 6.2.2007 Пользователь №: 717 |
Здравствуйте.
Попытаюсь описать ситуацию. Есть 2 LDK100, абонентский порт АТС-1 соединен с СО портом АТС-2. Необходимо добиться работы как в диспечерских пультах связи, т.е. нажатие кнопки с системника на АТС-1(абонентского порта соединенного с СО АТС-2) - дает вызов на СО АТС-2, и наоборот нажатие кнопки СО АТС-2 занимает линию абонентского порта АТС-1 которая запрограмированна как "горячая" с вызовом системника. Проблема в том, что если после занятия СО АТС-2 не происходит набора номера в линию проиходит отбой через 30 секунд. Как можно поправить данную проблему, существует ли таймер ожидающий набора номера в линию и какова его максимальная задержка? Или есть другое решение этой проблемы? |
|
|
|
AXEL 160 программа 14 кнопка, поставить IMM 14.11.2007, 17:06
t-service Если это установить, АТС не будет отбивать СО чере... 15.11.2007, 8:14
harris Цитата(t-service @ Nov 15 2007, 08:1... 15.11.2007, 8:57
t-service Спасибо за ответ! 15.11.2007, 9:08
harris Цитата(t-service @ Nov 15 2007, 09:0... 15.11.2007, 9:20
t-service А чем, чревато установка парам. 160-14 на наборные... 15.11.2007, 9:34
harris Цитата(t-service @ Nov 15 2007, 09:3... 15.11.2007, 9:44
t-service А по второму варианту вопрос: включится ли микрофо... 15.11.2007, 9:59
t-service Извените, наверное прочитали непереправленный вопр... 15.11.2007, 10:32
harris Цитата(t-service @ Nov 15 2007, 10:3... 15.11.2007, 10:53
t-service Только что проверил оба варианта:
1. 160-14 (IMM) ... 15.11.2007, 13:21
harris Цитата(t-service @ Nov 15 2007, 01:2... 15.11.2007, 14:17![]() ![]() |