Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
24.1.2019, 9:51
Сообщение
#1
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 63 Регистрация: 9.9.2017 Пользователь №: 20717 |
Доброго времени суток,
Две emg800 настроены на прямой набор внутренних абонентов между станциями. Адреса АТС в сети 10.180.180.8 (план 1ХХ) и 192.168.22.5 (план 2ХХ) Проблемная – первая АТС. На первой АТС СО 13-34 – это SIP без регистрации от провайдера, СО 35-44 отданы на связь между АТС Так вот, при прямых звонках на первую АТС например 200->100 на ней занимаются(не всегда, иногда выбираются правильные СО 35-44) почему-то СО 13 и др., из тех, что настроены на SIP провайдера. Соответственно, в поле Contact проставляется Contact: sip:100@10.177.2.2:5060;transport=UDP (а должно бы быть Contact: sip:100@10.180.180.8:5060;transport=UDP). 10.177.2.2 – это адрес АТС в SIP провайдера, он висит на VOIB128 - Firewall IP Address в 132-й прг По группам SIP разделение есть, см. файл. При этом прямые исходящие звонки с проблемной АТС всегда нормально работают, на второй АТС нет SIPa. В чем могут быть грабли?
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
![]() |
24.1.2019, 10:18
Сообщение
#2
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 63 Регистрация: 9.9.2017 Пользователь №: 20717 |
|
|
|
|
24.1.2019, 10:23
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15053 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Эти? Погодите! Но у вас в 324 программе даже не указана NET CO GROUP! Для своей нумерации она должна быть 0, но на другие направления должны быть линии назначены не в нулевую группу! тут же на форуме все обсуждалось столько раз... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
24.1.2019, 10:25
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15053 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Погодите! Но у вас в 324 программе даже не указана NET CO GROUP! Для своей нумерации она должна быть 0, но на другте направления должны быть линии назначены не в нулевую группу! тут же на форуме все обсуждалость столько раз... А, вообще то, судя по 324-й программе, связь между станциями не по H323(не заполнен сетевой план нумерации). Это так? SIP? Зачем?! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
24.1.2019, 10:29
Сообщение
#5
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 63 Регистрация: 9.9.2017 Пользователь №: 20717 |
|
|
|
|
AndyM Сетевые вызовы и SIP 24.1.2019, 9:51
vitalii Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 9:51) Доброго в... 24.1.2019, 10:02
vitalii Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 10:29) Не велик... 24.1.2019, 10:31
Dron Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 10:29) Не велик... 24.1.2019, 10:32
Dron Цитата(Dron @ 24.1.2019, 10:32) Настройте... 24.1.2019, 10:37
AndyM Цитата(Dron @ 24.1.2019, 10:32) Настройте... 24.1.2019, 10:37
Dron Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 10:37) Настаива... 24.1.2019, 10:40
AndyM Цитата(Dron @ 24.1.2019, 10:40) Да в том,... 24.1.2019, 10:45
vitalii Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 10:45) ОК, спас... 24.1.2019, 10:57
AndyM Цитата(vitalii @ 24.1.2019, 10:57) скольк... 24.1.2019, 11:08
vitalii Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 11:08) Только х... 24.1.2019, 11:21
vitalii так у тебя все линии в со-группе "0"(как... 24.1.2019, 10:28
AndyM Начал делать, взял для пробы последнюю 44 СО из 35... 24.1.2019, 13:49
AXEL в 133 программе сотрите данные по этому транку (Pr... 24.1.2019, 14:49
AndyM Цитата(AXEL @ 24.1.2019, 14:49) в 133 про... 24.1.2019, 15:00
vitalii Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 15:00) Так там ... 24.1.2019, 17:19

AndyM Цитата(vitalii @ 24.1.2019, 17:19) в табл... 24.1.2019, 19:07
AXEL Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 15:00) Так там ... 24.1.2019, 18:03
AndyM Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 15:00) Так там ... 24.1.2019, 19:09
AndyM В общем, прописал в 324 номер группы СО, равный но... 25.1.2019, 8:12
vitalii Цитата(AndyM @ 25.1.2019, 8:12) В общем, ... 25.1.2019, 9:53
AndyM Цитата(vitalii @ 25.1.2019, 9:53) ты же к... 25.1.2019, 12:53
vitalii Цитата(AndyM @ 25.1.2019, 12:53) Э-мм... ... 25.1.2019, 18:18
AndyM Так ведь и должен быть СИП, я уже писал, что отказ... 25.1.2019, 19:26
Dron Цитата(AndyM @ 25.1.2019, 19:26) Так ведь... 25.1.2019, 20:25
AndyM Вообще-то, именно из этого руководства я и вывел н... 27.1.2019, 9:16
AndyM Сегодня смотрел специалист, тоже не смог понять, п... 30.1.2019, 13:09
vitalii Цитата(AndyM @ 30.1.2019, 13:09) Сегодня ... 30.1.2019, 13:51
AndyM Виталий,
конечно же, спасибо за помощь, но все им... 30.1.2019, 14:50
AndyM А! Кажется, до меня дошло, о чем Вы говорите... 30.1.2019, 14:56
vitalii Цитата(AndyM @ 30.1.2019, 14:56) А! К... 30.1.2019, 15:18
AndyM Доброго времени суток,
в общем, так и не решили гр... 13.2.2019, 7:01
vitalii Цитата(AndyM @ 13.2.2019, 7:01) Доброго в... 13.2.2019, 10:39
AndyM Сделал все по мануалу и по шагам.
Дополнительно сб... 14.2.2019, 9:05
AndyM Убрал второй СИП транк на скрине - unregister на о... 14.2.2019, 9:20
AndyM Цитата(AndyM @ 14.2.2019, 9:20) На второй... 15.2.2019, 9:41
AndyM Для "неправильных" СО (13-42) поставил D... 15.2.2019, 13:35
AndyM Цитата(AndyM @ 15.2.2019, 13:35) На этих ... 18.2.2019, 8:48
AndyM Мильен комбинаций разных перепробовал.
Подскажите ... 20.2.2019, 9:22
Dron Цитата(AndyM @ 20.2.2019, 9:22) Мильен ко... 20.2.2019, 9:50
AndyM Самый крутой "честный чайник" (по Лукьян... 21.2.2019, 9:57![]() ![]() |