Доброго времени суток,
Две emg800 настроены на прямой набор внутренних абонентов между станциями. Адреса АТС в сети 10.180.180.8 (план 1ХХ) и 192.168.22.5 (план 2ХХ) Проблемная – первая АТС. На первой АТС СО 13-34 – это SIP без регистрации от провайдера, СО 35-44 отданы на связь между АТС Так вот, при прямых звонках на первую АТС например 200->100 на ней занимаются(не всегда, иногда выбираются правильные СО 35-44) почему-то СО 13 и др., из тех, что настроены на SIP провайдера. Соответственно, в поле Contact проставляется Contact: sip:100@10.177.2.2:5060;transport=UDP (а должно бы быть Contact: sip:100@10.180.180.8:5060;transport=UDP). 10.177.2.2 – это адрес АТС в SIP провайдера, он висит на VOIB128 - Firewall IP Address в 132-й прг По группам SIP разделение есть, см. файл. При этом прямые исходящие звонки с проблемной АТС всегда нормально работают, на второй АТС нет SIPa. В чем могут быть грабли?
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
![]() |
27.1.2019, 9:16
Сообщение
#2
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 63 Регистрация: 9.9.2017 Пользователь №: 20717 |
Вообще-то, именно из этого руководства я и вывел необходимость лицензии:
"А) Для включения сетевых функций параметр «NETWORKING ENABLE» (Программа 320 – ПК 1) должен быть установлен в «ON». Если лицензия QSIG в системе не установлена, данный параметр не может быть включен" стр. 223 (или 209, смотря какой файл). Во втором варианте построения сети из этого руководства (на базе H.450, стр.225 (211)) сказано "В случае программирования VoIP сети используется тот же подход, что и ранее. Дополнительно необходимо..." Дополнительно - значит дополнительно! Но хорошо, не нужна лицензия - и черт с ней. В настоящий момент я хотел бы оставить на будущее вариант с h.323 и добиться нормальной работы того, что настроено сейчас. В конце концов, это ведь не преступление - использование СИП? Когда добьюсь, сделаю копию базы, налью кофейку и примусь за H.323. И, возможно, попрошу совета в другом топике. Но сейчас, уважаемые профессионалы! Посмотрите на последние скрины и скажите, что не так с СИПом на входящих сетевых звонках (должны использоваться линии из второго транка, 35-44)? На исходящих сетевых звонках с этой АТС проблем почему-то нет, используется правильный транк. Пожалуйста! М.б., выложить базу? |
|
|
|
AndyM Сетевые вызовы и SIP 24.1.2019, 9:51
vitalii Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 9:51) Доброго в... 24.1.2019, 10:02
AndyM Эти? 24.1.2019, 10:18
Dron Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 10:18) Эти?
Пог... 24.1.2019, 10:23
Dron Цитата(Dron @ 24.1.2019, 10:23) Погодите... 24.1.2019, 10:25
AndyM Цитата(Dron @ 24.1.2019, 10:25) А, вообще... 24.1.2019, 10:29
vitalii Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 10:29) Не велик... 24.1.2019, 10:31
Dron Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 10:29) Не велик... 24.1.2019, 10:32
Dron Цитата(Dron @ 24.1.2019, 10:32) Настройте... 24.1.2019, 10:37
AndyM Цитата(Dron @ 24.1.2019, 10:32) Настройте... 24.1.2019, 10:37
Dron Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 10:37) Настаива... 24.1.2019, 10:40
AndyM Цитата(Dron @ 24.1.2019, 10:40) Да в том,... 24.1.2019, 10:45
vitalii Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 10:45) ОК, спас... 24.1.2019, 10:57
AndyM Цитата(vitalii @ 24.1.2019, 10:57) скольк... 24.1.2019, 11:08
vitalii Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 11:08) Только х... 24.1.2019, 11:21
vitalii так у тебя все линии в со-группе "0"(как... 24.1.2019, 10:28
AndyM Начал делать, взял для пробы последнюю 44 СО из 35... 24.1.2019, 13:49
AXEL в 133 программе сотрите данные по этому транку (Pr... 24.1.2019, 14:49
AndyM Цитата(AXEL @ 24.1.2019, 14:49) в 133 про... 24.1.2019, 15:00
vitalii Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 15:00) Так там ... 24.1.2019, 17:19

AndyM Цитата(vitalii @ 24.1.2019, 17:19) в табл... 24.1.2019, 19:07
AXEL Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 15:00) Так там ... 24.1.2019, 18:03
AndyM Цитата(AndyM @ 24.1.2019, 15:00) Так там ... 24.1.2019, 19:09
AndyM В общем, прописал в 324 номер группы СО, равный но... 25.1.2019, 8:12
vitalii Цитата(AndyM @ 25.1.2019, 8:12) В общем, ... 25.1.2019, 9:53
AndyM Цитата(vitalii @ 25.1.2019, 9:53) ты же к... 25.1.2019, 12:53
vitalii Цитата(AndyM @ 25.1.2019, 12:53) Э-мм... ... 25.1.2019, 18:18
AndyM Так ведь и должен быть СИП, я уже писал, что отказ... 25.1.2019, 19:26
Dron Цитата(AndyM @ 25.1.2019, 19:26) Так ведь... 25.1.2019, 20:25
AndyM Сегодня смотрел специалист, тоже не смог понять, п... 30.1.2019, 13:09
vitalii Цитата(AndyM @ 30.1.2019, 13:09) Сегодня ... 30.1.2019, 13:51
AndyM Виталий,
конечно же, спасибо за помощь, но все им... 30.1.2019, 14:50
AndyM А! Кажется, до меня дошло, о чем Вы говорите... 30.1.2019, 14:56
vitalii Цитата(AndyM @ 30.1.2019, 14:56) А! К... 30.1.2019, 15:18
AndyM Доброго времени суток,
в общем, так и не решили гр... 13.2.2019, 7:01
vitalii Цитата(AndyM @ 13.2.2019, 7:01) Доброго в... 13.2.2019, 10:39
AndyM Сделал все по мануалу и по шагам.
Дополнительно сб... 14.2.2019, 9:05
AndyM Убрал второй СИП транк на скрине - unregister на о... 14.2.2019, 9:20
AndyM Цитата(AndyM @ 14.2.2019, 9:20) На второй... 15.2.2019, 9:41
AndyM Для "неправильных" СО (13-42) поставил D... 15.2.2019, 13:35
AndyM Цитата(AndyM @ 15.2.2019, 13:35) На этих ... 18.2.2019, 8:48
AndyM Мильен комбинаций разных перепробовал.
Подскажите ... 20.2.2019, 9:22
Dron Цитата(AndyM @ 20.2.2019, 9:22) Мильен ко... 20.2.2019, 9:50
AndyM Самый крутой "честный чайник" (по Лукьян... 21.2.2019, 9:57![]() ![]() |