Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
25.6.2019, 15:46
Сообщение
#1
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 41 Регистрация: 28.9.2016 Из: Тольятти Пользователь №: 20439 |
VMIM пингуется, WEB-интерфейс не доступен.
На LIKe состояние VMIM Disconnected. Из-за чего это могло произойти? Пока плату не перезапускали. Версия ПО: Boot Version: 2.0Aa MSP Version: Test_2_64106_10_25_03_05 (C64V_7_9_5) Board Issue: 3 Current Revision: 6.0Be - 13:06:47, Dec 18 2012 -------------------- |
|
|
|
AXEL Может был дубликат IP у какого либо устройства и м... 25.6.2019, 17:42
PeterB Забыл указать, что у нас две станции, на обеих ста... 26.6.2019, 7:20![]() ![]() |