Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
24.10.2019, 16:23
Сообщение
#1
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 31 Регистрация: 23.10.2019 Пользователь №: 21114 |
Есть станция ipecs 80, ранее выход в город был настроен через аналог. Сейчас настроил сип, регистрация проходит, вот звонк на внутренние номера не заворачиваются. Подскажите куда копать?
|
|
|
|
![]() |
24.10.2019, 16:33
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15052 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Есть станция ipecs 80, ранее выход в город был настроен через аналог. Сейчас настроил сип, регистрация проходит, вот звонк на внутренние номера не заворачиваются. Подскажите куда копать? Для начала копать в сторону SIP User ID Attributes(126), а там см. Ring Route Type. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
uhuhuh звонки с сип не заворачиваются на внутренние номера 24.10.2019, 16:23
uhuhuh Цитата(Dron @ 24.10.2019, 16:33) Для нача... 24.10.2019, 16:45
Dron Цитата(uhuhuh @ 24.10.2019, 16:45) может ... 24.10.2019, 16:52![]() ![]() |