Платы LCOB на дополнительном блоке, проверка работоспособности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Платы LCOB на дополнительном блоке, проверка работоспособности |
25.4.2020, 16:51
Сообщение
#1
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 16 Регистрация: 16.4.2020 Пользователь №: 21283 |
Здравствуйте!
Есть АТС iPECS EMG800: основной и дополнительный системные блоки. Соединительные линии - аналоговые. Для подключения СЛ использутся LCOB: 3 установлены в основном блоке, 3 - в резервном. АТС видит все 6 плат: в PGM 101 "Device Port Num Change" Web Admin отображаются слоты, куда установлены платы. Я так понимаю, что это свидетельствует о работоспособности всех плат. В Web Admin настройки следующие: в PGM 117 "CO/IP Group Access" привязываю свой телефон (LIP8024) к группе "X"; в PGM 140 для всех СЛ LCOB на дополнительном блоке устанавливаю CO/IP Group "X"; в PGM 144 "CO/IP Ring Assignment"для всех СЛ LCOB на дополнительном блоке назначаю входящие на свой телефон. IP-телефон, привязанный к СЛ дополнительного системного блока (СЛ подключены ко всем портам LCOB этого блока) не может выйти в город (через "9"). При привязке IP-телефона к СЛ на основном блоке таких проблем нет. При этом все СЛ функционируют нормально (подключаю группу СЛ к LCOB на основном блоке - все OK, ту же группу СЛ к LCOB - на резервном блоке - отлуп). Подскажите, пожалуйста, где искать проблему? Заранее спасибо! |
|
|
27.4.2020, 9:43
Сообщение
#2
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8689 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Здравствуйте! Есть АТС iPECS EMG800: основной и дополнительный системные блоки. Соединительные линии - аналоговые. Для подключения СЛ использутся LCOB: 3 установлены в основном блоке, 3 - в резервном. АТС видит все 6 плат: в PGM 101 "Device Port Num Change" Web Admin отображаются слоты, куда установлены платы. Я так понимаю, что это свидетельствует о работоспособности всех плат. В Web Admin настройки следующие: в PGM 117 "CO/IP Group Access" привязываю свой телефон (LIP8024) к группе "X"; в PGM 140 для всех СЛ LCOB на дополнительном блоке устанавливаю CO/IP Group "X"; в PGM 144 "CO/IP Ring Assignment"для всех СЛ LCOB на дополнительном блоке назначаю входящие на свой телефон. IP-телефон, привязанный к СЛ дополнительного системного блока (СЛ подключены ко всем портам LCOB этого блока) не может выйти в город (через "9"). При привязке IP-телефона к СЛ на основном блоке таких проблем нет. При этом все СЛ функционируют нормально (подключаю группу СЛ к LCOB на основном блоке - все OK, ту же группу СЛ к LCOB - на резервном блоке - отлуп). Подскажите, пожалуйста, где искать проблему? Заранее спасибо! Скорее всего в настройках TNET. Сколько Ip каналов между блоками открыты? Тип каналов:Common, RTP Packet итд? Проверьте сколько портов вы передаете под управление, может у вас просто их не хватает. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
27.4.2020, 17:54
Сообщение
#3
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 16 Регистрация: 16.4.2020 Пользователь №: 21283 |
Скорее всего в настройках TNET. Уточняющая информация: основной и дополнительный системные блоки не разнесены территориально, образуя распределенную систему, а установлены на одном объекте и соединены кабелем расширения. В дополнительном системном блоке кроме плат LCOB ничего не установлено. В таком случае настройка T-NET также требуется? Если требуется, то, на мой взгляд, поставщик должен был предварительно сконфигурировать. Сейчас T-NET не активирована в системе, все настройки в T-NET Data по дефолту. Сколько Ip каналов между блоками открыты? Тип каналов:Common, RTP Packet итд? Проверьте сколько портов вы передаете под управление, может у вас просто их не хватает. Подскажите, пожалуйста, в какой программе посмотреть? Я не волшебник, только учусь. |
|
|
28.4.2020, 9:50
Сообщение
#4
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8689 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Уточняющая информация: основной и дополнительный системные блоки не разнесены территориально, образуя распределенную систему, а установлены на одном объекте и соединены кабелем расширения. В дополнительном системном блоке кроме плат LCOB ничего не установлено. В таком случае настройка T-NET также требуется? Если требуется, то, на мой взгляд, поставщик должен был предварительно сконфигурировать. Сейчас T-NET не активирована в системе, все настройки в T-NET Data по дефолту. Подскажите, пожалуйста, в какой программе посмотреть? Я не волшебник, только учусь. Похоже у нас случилась путаница в терминологии. Из ваших слов я понял, что речь идет о 6-ти блочной системе с 2-мя процессорами, так как вы написали основной и резервный блоки. Они между собой соединяются по LAN. Я про нее и отвечал. В вашем случае просто смотрите межблочное соединение. Зайдите во вкладку maintenance и покажите картинку из System information. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|