Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 225 Регистрация: 3.3.2015 Пользователь №: 19819 ![]() |
Коллеги, добрый день!
Ай нид хелп. Вопрос на текущий момент крайне абстрактный. Ситуация следующая: ЛДК-100, все слоты забиты. БП№1 2 раза был в ремонте. После последнего ремонта я его проверил (воткнул в станцию, посмотрел, что он работает и положил в ЗИП). Случилась беда (тоже сдох БП№2). Взял отремонтированный блок №1 из ЗИПа, включил. Станция ушла в постоянную перезагрузку (даже если вынуть все платы). Отвез представителям, которые ремонтировали. Они 3 дня гоняли его на другой станции и все напряжения он держал. Правда тестовая станция не была подключена к линиям связи. При этом после замены конденсаторов на БП№2 эта же станция прекрасно работает. Вопрос: так бывает/с чего начать раскручивать вопрос? просто какая-то неоднозначная ситуация. мне кажется, что БП либо не работает везде, либо работает... Буду благодарен за любые соображения по этому вопросу. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Да, дополню, если перевести только на аккумуляторы? Будет нормально работать или как и раньше? Ну и замеры делали ? подцепить на др фидер питания запитать от упс on-line и пр..
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 0:43 |