Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
29.7.2022, 0:07
Сообщение
#1
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 45 Регистрация: 18.5.2016 Пользователь №: 20303 |
Добрый день!
LIK-300 MFIM/GS96M-6.1Bf DEC/14 Boot Version-7.0Ca NOV/15 Kernel Version-6.0As H/W issue-3 Столкнулся с такой проблемой - беспроводная линия через ePMP180, подключен sip-шлюз Eltex TAU-1M, аппарат ТАШ-11 (взрывозащищенный, с искрозащитой). В аппарате периодически появляется гул и помехи, если перезагрузить шлюз по питанию, то все восстанавливается, но через некоторое время помехи снова появляются. Т.к. объект специфический, то все смонтировано строго по правилам, все оборудование заземлено. Никто с подобным не сталкивался, есть какое-то решение, кроме перезагрузки шлюза? |
|
|
|
![]() |
4.8.2022, 1:02
Сообщение
#2
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 45 Регистрация: 18.5.2016 Пользователь №: 20303 |
Проблема оказалась из двух частей:
1. Гул появлялся от нестабильного питания ~220В - устранил установкой ИБП 2. Помехи появлялись из-за заводского брака аппарата (поврежденная изоляция кабеля внутри защитного гофрированного рукава, в результате чего экранирующая оплетка кабеля периодически коротила на корпус) |
|
|
|
maxmax2000 помехи через sip-шлюз 29.7.2022, 0:07
AXEL Цитата(maxmax2000 @ 29.7.2022, 0:07) Добр... 29.7.2022, 13:42![]() ![]() |