Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 7096 ![]() |
Добрый всем день.Есть ipLDK-300 v3.7.Проблема такая.Городскиен линии в импульсе.DECT абоненты "вешают" линии (нажатием флеш,или быстрым нажатием кнопок отбоя,снятия).Причём PGM 112.18(SLT B Call Block Bit) и PGM 111.15(SLT Flash Drop) не действуют(хотя и не должны,раз для SLT).Флеш с помощью клавиши "R" работает.Трубы не фирменные (Panasonic),работают в остальном нормально.Понятно,что надо ставить отбойники на городские линии.Или есть всё-же другие методы?
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Трубки Panasonic не поддерживают полностью DECT GAP и корректно не работают в DECT GAP системах, в том числе и LG. Об этом много написано и Вам,когда развертывали WLL систему, нужно было почитать, поспрашивать и т.д. а сейчас заменяйте трубки которые используют перевод звонка на Siemens например.
И "вешать" линии? " не будут и "PGM112.18" работать будет. |
|
|
![]() ![]() |