При первоначальной настройке Attendant_а (включен в stаtion 101) системный телефон выдает - авария DCOB
DND при снятии трубки и нажатии кнопки DND выдает меню перенаправления (0-9, #) - как перевести оператором (Attendant - абонент 101) в автоматический режим смены дня\ночи - не понял! АТС ipLDK-300, прошивка 3.7 Се, использую PCAdmin 3.7 Ch прг 164,165 Attendant Assigment стоит по умолчанию 101, его 101 и заменить то вроде как низзя, тока добавить других (не системных) операторов и их удалять. П.С. началась вся беда с того что нет перехода на ночную таблицу наведения (прг144,145), дневная работает, а вот ночная и уикенд нет. Нашел на форуме что перевод должне стоять автоматический, что устанавливается только с телефона оператора, который у меня выдает ошибку ![]() Программирование и работа остальных цифровых аппратов в норме. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8753 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
судя по всему у вас стоит плата потока, на которую поток не подан. Поэтому телефон дежурного сообщает об ошибке. Это не страшно. можно просто на плате потока поставить перемычку на RJ45 в которой будет 1-й провод замкнут на 4-й, а 2-й на 5-й. Авария пропадёт.
кстати с чего вы взяли что нельзя снять дежурного со 101 аппарата? -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]() ![]() |