ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> "Переполнение емкости", Системник ругается и не работает.
чуваг
сообщение 15.4.2008, 15:04
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 29
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 11118



Суть проблемы:

Welcome to LDK-100 system. Press enter.
Your address is 192.168.3.116. Your port number is 4.


LDK-100 System
Version GS90P-3.6Df JUL/06
DATE: 04/15/08
TIME: 12:39:08
SITE NAME :
ENTER PASSWORD: j*a*nn**i*e*

maint> bbss


Print Sys Config
SLOT BRD-TYPE FW-Ver. BRD-ISSUE SERVICE
---- ---------- ------- --------- -------

0 MPBN 3.6Df
1 DSIB INS
2 SLIB12 INS
3 WTIB 1.0M 10 INS
4 VMIB 3.2B 23 INS
5 PRIB 3.0G 30 INS
6 VOIB 2.0C 20 INS
7 ....
8 ....
9 ....
10 ....
11 ....
12 ....

стоит плата VOIBE, которая постоянно зависает, как описано в некоторых соседних топиках. Зависает также плата VOIBE на другой LDK 300, связь между которыми мы тчетно пытаемся наладить посредством VoIP.
но сейчас не об этом.
Проблема заключается в том, что системный телефон АТС LDK100 периодически начинает издавать "ругательные" звуки, пишет "переполнение емкости" и вообще отказывается выполнять функции телефона. Ребут станции целиком не решает проблему.
Замечено: если долгое время не проводить никаких операций, связанных с конфигурением или вообще с платой VOIBE, то проблема не появляется.
Решается проблема с системником: удаляем из конфигурации плату VOIB, делаем софт ресет станции, далее, добавляем плату в конфигурацию, присваиваем ее к группе СО, все начинает работать до тех пор, пока не сохраню раз - другой конфиг VOIBE.
Помогите решить проблему. Заранее спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Dimka
сообщение 16.4.2008, 6:36
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 402
Регистрация: 2.10.2006
Из: Томск
Пользователь №: 19



Цитата
32+12=44, в Е1 ведь 32 канала... или учитываются только голосовые?


Речь идет не о тайм-слотах, а о физическом количестве городских линий (голосовых каналов).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 16.4.2008, 7:35
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Dimka @ 16.4.2008, 7:36) *
Речь идет не о тайм-слотах, а о физическом количестве городских линий (голосовых каналов).

Речь идет о размере базы данных СО-линий (ограничение по софту). Каждой физической линии (реч. каналу) станция приписывает порт в своей базе данных. В 100-ке база данных рассчитана только на 40 СО-линии.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- чуваг   "Переполнение емкости"   15.4.2008, 15:04
- - AXEL   у вас стоят платы PRIB и VOIBE которые дают в сумм...   15.4.2008, 15:12
|- - чуваг   А еще один специалист высказался, что у 100 станци...   15.4.2008, 19:33
||- - harris   Цитата(чуваг @ 15.4.2008, 20:33) А еще од...   16.4.2008, 7:43
|- - чуваг   Цитата(AXEL @ 15.4.2008, 16:12) у вас сто...   15.4.2008, 19:35
|- - чуваг   Цитата(AXEL @ 15.4.2008, 16:12) у вас сто...   16.4.2008, 8:30
|- - harris   Цитата(чуваг @ 16.4.2008, 9:30) Хорошо, т...   16.4.2008, 9:05
|- - чуваг   Цитата(harris @ 16.4.2008, 10:05) С плато...   16.4.2008, 11:15
|- - harris   Цитата(чуваг @ 16.4.2008, 12:15) Еще почи...   16.4.2008, 11:32
|- - harris   Цитата(чуваг @ 16.4.2008, 12:15) Еще почи...   16.4.2008, 11:33
|- - harris   Цитата(чуваг @ 16.4.2008, 12:15) Еще почи...   16.4.2008, 11:35
|- - чуваг   Огромнейшее спасибо за помощь!!!   16.4.2008, 12:27
- - Dimka   Цитата32+12=44, в Е1 ведь 32 канала... или учитыва...   16.4.2008, 6:36
|- - harris   Цитата(Dimka @ 16.4.2008, 7:36) Речь идет...   16.4.2008, 7:35
|- - чуваг   Цитата(Dimka @ 16.4.2008, 7:36) Речь идет...   16.4.2008, 7:37
|- - harris   Цитата(чуваг @ 16.4.2008, 8:37) ну если р...   16.4.2008, 7:54
- - Iness   А мне - не помогает!!! Ситуация один в...   5.12.2008, 15:27
|- - harris   Цитата(Iness @ 5.12.2008, 15:27) А мне - ...   8.12.2008, 9:33
- - Iness   По тайм-слотам - вопрос непраздный. Вот что было Д...   8.12.2008, 11:06
|- - harris   Цитата(Iness @ 8.12.2008, 11:06) По тайм-...   8.12.2008, 11:39
- - Iness   ЦитатаМодули DTRU не учитываются при подсчете тайм...   8.12.2008, 12:42
|- - harris   Цитата(Iness @ 8.12.2008, 12:42) Отлично....   8.12.2008, 14:38
- - Iness   ЦитатаПосле изменений в ПГМ380 выполнили перезапус...   8.12.2008, 22:43


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 26.9.2024, 22:36