Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 29 Регистрация: 9.4.2008 Пользователь №: 11118 ![]() |
Суть:
есть LDK300 с платой VOIBE в вот такой кофигурации: Print Sys Config SLOT BRD-TYPE FW-Ver. BRD-ISSUE SERVICE ---- ---------- ------- --------- ------- 0 MPB NEW 3.6Be 6 1 DSIB INS 2 SLIB12 INS 3 SLIB12 INS 4 SLIB12 INS 5 SLIB12 INS 6 SLIB12 INS 7 SLIB12 INS 8 SLIB12 INS 9 CLCOB8+ INS 10 SLIB12 INS 11 SLIB12 INS 12 SLIB12 INS 13 SLIB12 INS 14 SLIB12 INS 15 PRIB 3.0G 30 INS 16 VMIB 3.2B 23 INS 17 WTIB 1.0O 10 INS 18 VOIB 2.1C 21 INS задача: настроить связь между ней и астериском. настроить по сипу не удалось, к сожалению (в связи с этим попутный вопрос, а стоит ли?) по Н323 настроить получилось, но только лишь обмениваться трех-пятизначными номерами. Объясняю: в программе 324 прописываю номер 499, направляю его на адрес астериска, связь работает. прописываю затем 49* - отправляется весь десяток, тоже отлично. даже по 4** отправляется вся сотня. Астериск у меня имеет выход в город и межгород, я хотел этим воспользоваться. пытался отправить на него следующую нумерацию: 72****** 75****** то есть город, и 78************ и т.д. то есть межгород все это с префиксом 7, то есть понятно, как обычно... проблема: программа LDKPCADMIN не позволяет ставить после 7 более 4 звездочек. то есть 7**** можно отправить, а вот 7******* нельзя ![]() подскажите, я вродибы все обчитал, поиск тоже ничего не дает. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 29 Регистрация: 9.4.2008 Пользователь №: 11118 ![]() |
Какая версия ПО на станции??? - GS30P-3.6.Be MAR/06
Какая версия PC-Admin'a???? - GSLAD 3.7An 2006.12.08 |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Какая версия ПО на станции??? - GS30P-3.6.Be MAR/06 Какая версия PC-Admin'a???? - GSLAD 3.7An 2006.12.08 ISDN ECT - новый параметр, добавленный в ПГМ143 на версиях 3.7. У вас прошивка 3.6, а PC-Admin -3.7. Вот PC-Admin, из-за этого нового незаполненного поля данных, не дает Вам сохранить изменения. Нужно взять PC-Admin версии 3.6. Или можно попробовать более поздний PC-Admin (3.7C), который уже не "цепляется" к ISDN ECT (но точно не могу утверждать - нужно опять это проверить). -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 6:41 |