Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
25.4.2008, 10:33
Сообщение
#1
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 208 Регистрация: 28.9.2006 Из: Белгород Пользователь №: 17 |
Добрый день.
Всех с наступающими праздниками. Станция ldk300 v 3.7Ce админ 3,7An настоил по 140 на линию СО DISA приходящий звонок по 144 указал VMIB 01, по 167-2 (Error) - Attendat Результат: Звонок приходит проигрывается сообщение, (номер не набираю), вызов направляется опять по 144, сообщение повторнно проигрывается и отбой. В доке написано - направление Attendat по 145, но не с pcadmin, не с системника 145 не програмируется отличной от 144? Форум перерыл. По потоку все работает. Есть вариант это сделать через группы. А сделать напрямую возможно? Может где зациклился, или не понял? |
|
|
|
![]() |
25.4.2008, 11:34
Сообщение
#2
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 208 Регистрация: 28.9.2006 Из: Белгород Пользователь №: 17 |
Понял, нашел ошибку.
Спасибо. Буду "курить" внимательней |
|
|
|
sendi disa по co 25.4.2008, 10:33
Dimka Цитата(sendi @ 25.4.2008, 14:33) Добрый д... 25.4.2008, 11:03
harris Цитата(sendi @ 25.4.2008, 11:33) Добрый д... 25.4.2008, 11:07
harris Цитата(sendi @ 25.4.2008, 11:33) Добрый д... 25.4.2008, 11:09![]() ![]() |