сообщение 9.1.2007, 16:20
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 9
Регистрация: 4.1.2007
Пользователь №: 376



не могу подконектиться к ldk300 pc admin по com2 на mpb
версия прошивки C.5bf версия программы 3.5af
настройки порта com на компе такие
скорость 19200
биты данных 8
чётность нет
стоповые биты нет
управление потоком нет

в проге настройки подключения такие
port com2
baund Rate 19.2
parity Bits None
Data Bits 8
Stop Bits 1
Flow нет

в pgm 174 по всем портам
19200 cts/rts off
в pgm 175 по умолчанию

кабель подключения как в мануале по установке
распиновка стандартная
1-1 2-3 3-2 4-6 5-5 6-4 7-8 8-7 9-9
только в сервисном мануале прочитал что
кабель не может быть стандартным а 1:1
кому верить?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
LastHand
сообщение 9.1.2007, 17:06
Сообщение #2


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 75
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 58



Цитата(begemot @ Jan 9 2007, 03:20 PM) [snapback]1387[/snapback]
кому верить?
Верить никому нельзя. Мне - можно. (с)
По-моему достаточно 2-2, 3-3, 5-5, модемный стандарт, вернее его минимум.

Цитата(begemot @ Jan 9 2007, 03:20 PM) [snapback]1387[/snapback]
настройки порта com на компе такие
скорость 19200
биты данных 8
чётность нет
стоповые биты нет
управление потоком нет
Почему это стоповых нет? А что за операционка на компе - win98?
В диспетчере устройств в winXP эти настройки значения не имеют обычно, можно дефолтовые оставлять.

Сообщение отредактировал LastHand - 9.1.2007, 18:02