Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 9 Регистрация: 4.1.2007 Пользователь №: 376 ![]() |
не могу подконектиться к ldk300 pc admin по com2 на mpb
версия прошивки C.5bf версия программы 3.5af настройки порта com на компе такие скорость 19200 биты данных 8 чётность нет стоповые биты нет управление потоком нет в проге настройки подключения такие port com2 baund Rate 19.2 parity Bits None Data Bits 8 Stop Bits 1 Flow нет в pgm 174 по всем портам 19200 cts/rts off в pgm 175 по умолчанию кабель подключения как в мануале по установке распиновка стандартная 1-1 2-3 3-2 4-6 5-5 6-4 7-8 8-7 9-9 только в сервисном мануале прочитал что кабель не может быть стандартным а 1:1 кому верить? |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 75 Регистрация: 20.10.2006 Пользователь №: 58 ![]() |
Цитата(begemot @ Jan 9 2007, 03:20 PM) [snapback]1387[/snapback] кому верить? Верить никому нельзя. Мне - можно. (с)По-моему достаточно 2-2, 3-3, 5-5, модемный стандарт, вернее его минимум. Цитата(begemot @ Jan 9 2007, 03:20 PM) [snapback]1387[/snapback] настройки порта com на компе такие Почему это стоповых нет? А что за операционка на компе - win98?скорость 19200 биты данных 8 чётность нет стоповые биты нет управление потоком нет В диспетчере устройств в winXP эти настройки значения не имеют обычно, можно дефолтовые оставлять. Сообщение отредактировал LastHand - 9.1.2007, 18:02 |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 8:43 |