Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 14 Регистрация: 29.5.2008 Из: Пермь Пользователь №: 11476 ![]() |
Дорого времени суток.
Ситуация: АТС ipLDK-600. Стоит аналоговый аппарат. Надо, что бы при входящем звонке с СО человек мог в случае необходимости переадресовать звонок на внешнюю линию на город или сотовый. Прочитал весь форум не нашел. Где-то было написано поставить значение отличное от 0. Поставлено 7, как и на других АТС в филиалах. Реально на месте стоит факс, из него подключен бытовой дект. Пробовали подключать напрямую, меняли трубку, меняли трубку на аналоговый аппарат, меняли порт на АТС - бесполезно. Нажимаешь перевод звонок обрывается. Ограничений вроде нигде не стоит. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Может конечно и пропустили где-то галочку в настройках... ![]() |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 171 Регистрация: 18.3.2008 Из: Ростов-На-Дону Пользователь №: 10143 ![]() |
Какая версия станции?
Таймер возврата вызова при переводе 4.5.1.7 (Программа 180 – ПК 7)---30 Таймер обратного вызова 4.5.1.5 (Программа 180 – ПК 5)---30 Таймер обратного вызова на оператора 4.5.1.1 (Программа 180 – ПК 1)---1 Таймер детектирования разрыва шлейфа 4.2.3.13 (Программа 142 – ПК 13)-отличное от нуля Таймер неконтролируемой конференции 4.5.3.6(Программа 182 – ПК 6)—10мин. Пр 166-1/1. |
|
|
![]() ![]() |