В станции ipLDK 100 плата для системных аппаратов и аyлоговых CO. Бралась только для проведения конференций с внешними участниками. Подключено 5 CO. Собирает конференцию пользователь системного аппарата. До 4-х участников ( пользователь аппарата и 3 СО) - все ОК, как только добавляет 5-го участника ( 4 СО), сразу писк и визг. Как быть? Пользователей подключает нажатием DSS кнопок. ПО указать пока не могу, станция далеко, но видимо свежее, т.к. бралась 1 мес. назад.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Alex96
сообщение 8.7.2008, 13:04
Сообщение #2


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 4
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 11496



Уменьшил этот параметр до 00. Уменьшил параметр ус-я и CO-DKTU,слышно кое как, но при подключении 4-го внешнего участника конференция начинает гудеть как труба!!!
Коэффициенты усиления LCO порта RSG – прием (RSG LCO RX GAIN) – Программа 394. А что такое LCO порта RSG ? Может быть и его уменьшить?