Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
3.7.2008, 10:11
Сообщение
#1
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 72 Регистрация: 3.7.2008 Пользователь №: 11587 |
Здравствуйте !
Станция ipLDK 100. Поток 15 сл 6 номеров 1 DTIB12, 1 DTIB24, 2 SLIB12, AAIB. Прошивка станции 3.5Bk. При звонке по городскому номеру и донаборе внутреннего абонента (только если у внутреннего абонента цифровых аппарат !) часто возникает сообщение "Не беспокоить" и происходит сброс. При этом тел не находится в состоянии DND, если еще раз перенабрать, прозванивается нормально. Такая вещь происходит на аппаратах подключенных к обоим цифровым платам. Как побороть ? |
|
|
|
![]() |
8.7.2008, 14:44
Сообщение
#2
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8765 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
базу глянул
явного криминала нет. скорее всего косяк какого нибудь апгрейда или самой атс. можно попробывать на цифровиках прописать клавиши LOOP в 115 программе (там одна прописана, но ещё несколько не помешает) можно так же в 114 программе поставить DID CALL WAIT -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
|
8.7.2008, 16:16
Сообщение
#3
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 72 Регистрация: 3.7.2008 Пользователь №: 11587 |
базу глянул явного криминала нет. скорее всего косяк какого нибудь апгрейда или самой атс. можно попробывать на цифровиках прописать клавиши LOOP в 115 программе (там одна прописана, но ещё несколько не помешает) можно так же в 114 программе поставить DID CALL WAIT Спасибо, попробуем. |
|
|
|
8.7.2008, 16:39
Сообщение
#4
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 81 Регистрация: 29.6.2008 Из: Moscow Пользователь №: 11574 |
Емкость системы:
Один системный блок: WTIB | DTIB | SLIB | 40 | 48 | 48 | всего| 40+48=88 | И всетаки мне кажется, что это у Вас перебор в случае, если у Вас больше 24 системников. Сами сложите)) (extensions) тогда, в таком случае, Вам надо 2ой KSU покупать. Я так понимаю, что 1 блок больше 48 проводных не держит повыдергивайте несколько цифровых, чтобы не превышало 48 в сумме с аналоговыми. или еще лучше плату на 12 выключите, или на 24 -------------------- |
|
|
|
8.7.2008, 17:07
Сообщение
#5
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8765 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Емкость системы: Один системный блок: WTIB | DTIB | SLIB | 40 | 48 | 48 | всего| 40+48=88 | есть DTIB12, DTIB24, 2 SLIB2E= 60 телефонов плата Голосовой Почты, Плата Потока всего 96 портов, а можно 132 порта (144 тайм слота) ограничениние 48 только по питанию. не криминально. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
|
8.7.2008, 17:27
Сообщение
#6
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 81 Регистрация: 29.6.2008 Из: Moscow Пользователь №: 11574 |
недавно ставил ipldk100 3.7
6 SLIBов - не работало. вернее работало до какого-то момента. потом, вроде, тишина на некоторых портах - лечилось resetом. сам не особо заморачивался 2ой блок и все рассосалось)) -------------------- |
|
|
|
ibm formatted Ответ Не беспокоить ! 3.7.2008, 10:11
AXEL поставил на станцию ту же версию как и у вас, поиз... 3.7.2008, 17:09
ibm formatted Цитата(AXEL @ 3.7.2008, 18:09) поставил н... 4.7.2008, 8:12
AXEL Цитата(ibm formatted @ 4.7.2008, 9:12) Ес... 4.7.2008, 10:32
Ник Ратибор а в плохих линиях на системник не может быть дело? 4.7.2008, 6:29
ЛыЖник Цитата(ibm formatted @ 3.7.2008, 11:11) З... 4.7.2008, 8:19
ibm formatted Цитата(ЛыЖник @ 4.7.2008, 9:19) Может вер... 4.7.2008, 9:30
ЛыЖник Цитата(ibm formatted @ 4.7.2008, 10:30) Н... 4.7.2008, 9:50
ibm formatted Цитата(AXEL @ 4.7.2008, 11:32) на aa@artc... 7.7.2008, 11:45
AXEL не получал
можно ещё на ax1970(собака)mail.ru
да ... 7.7.2008, 12:53
BarSick А у Вас там случаем не 1 KSU? А то может переполне... 7.7.2008, 21:48
ibm formatted Цитата(BarSick @ 7.7.2008, 22:48) А у Вас... 8.7.2008, 10:50
ibm formatted Цитата(BarSick @ 8.7.2008, 18:27) недавно... 9.7.2008, 8:47
BarSick Цитата(BarSick @ 8.7.2008, 18:27) недавно... 14.7.2008, 17:55![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 16:36 |