ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> LDK-300, Как ограничить занятие внешних линий СО?
Ptaha
сообщение 24.7.2008, 14:45
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 53
Регистрация: 21.4.2007
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 1639



Доброе время суток.

Проблемма следующая:
Допустим некому абоненту разрешено занимать 3 линии СО (СО1, СО2, СО3)
НО.
Нужно чтобы при нажатии 9 занимались СО1 либо СО2
А линия СО3 занималась по вводу другого кода (напримен цифры "7")

Т.е. перефразирую вопрос иначе - при занятых СО1 и СО2 чтобы абонент не занимал СО3 нажатием 9-ки
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
AXEL
сообщение 24.7.2008, 15:13
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



это не проблемма, а так проблемка.
линии бьём на 2 группы 1-2 в 1-ю группу, 3-я во 2-ю

220 программа М02

221 программа int 9 000000
221 программа int 7 010101

222 программа
00 a..........
rp01 rn01 ap01 cg01 ad..

01 a...............
rp 01 rn01 ap01 cg02 ad..


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)