Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 2 Регистрация: 9.7.2008 Пользователь №: 11610 ![]() |
Здравствуйте, есть ARIA-SOHO v3.7. Входящие звонки поступают на приветственное сообщение, включена DISA на СО. после отбоя городской линии СО-шка в АТС подвисает.Сказали это можо побороть только отбойнками. Вот я и хотл бы уточнить действительно ли это так, или что то можно настроить в станции?
|
|
|
![]() |
Гость_ИгорьS_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, есть ARIA-SOHO v3.7. Входящие звонки поступают на приветственное сообщение, включена DISA на СО. после отбоя городской линии СО-шка в АТС подвисает.Сказали это можо побороть только отбойнками. Вот я и хотл бы уточнить действительно ли это так, или что то можно настроить в станции? Действительно так. Про это много писалось. |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8753 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
Действительно так. Про это много писалось. с какого перепуга? конечно можно средствами самой атс это 142 и 423 программы в 142 включить использование CPTU, в 423 настроить "ЗАНЯТО" -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
Гость_ИгорьS_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
с какого перепуга? конечно можно средствами самой атс это 142 и 423 программы в 142 включить использование CPTU, в 423 настроить "ЗАНЯТО" Хм... не совсем понял формулировку "..., и при входящем внешнем вызове приемник CPTU обнаружит наличие сигнала готовности вышестоящей АТС, то соединение будет разорвано." Так готовности или занятости? По 423. 255 мсек -максимальный предел? Для линий,как правило достаточно, а вот разные GSM-шлюзы выдают и более 450мс |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8753 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
Хм... не совсем понял формулировку "..., и при входящем внешнем вызове приемник CPTU обнаружит наличие сигнала готовности вышестоящей АТС, то соединение будет разорвано." Так готовности или занятости? По 423. 255 мсек -максимальный предел? Для линий,как правило достаточно, а вот разные GSM-шлюзы выдают и более 450мс если внимательно посмотрите, то увидите множитель 20. 255*20=5100 (куда больше?) сигнал занято -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
Гость_ИгорьS_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 5 Регистрация: 22.5.2008 Пользователь №: 11456 ![]() |
Кому удалось качественно настроить?
Измерив все параметры сигналов в линии с помощью осцилла, настроил ПГМ 423. Как результат определение занятости по 10-ти гудкам = 7 сек. Хочется что бы быстрее. У кого-нить получилось?! |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 63 Регистрация: 26.12.2007 Из: г. Воронеж Пользователь №: 7488 ![]() |
Кому удалось качественно настроить? Измерив все параметры сигналов в линии с помощью осцилла, настроил ПГМ 423. Как результат определение занятости по 10-ти гудкам = 7 сек. Хочется что бы быстрее. У кого-нить получилось?! В ПГМ 181(19) есть таймер, определяющий переодичность подключения CPTU, по умолччанию 5 сек... |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 16:27 |