Доброе время суток.

Проблемма следующая:
Допустим некому абоненту разрешено занимать 3 линии СО (СО1, СО2, СО3)
НО.
Нужно чтобы при нажатии 9 занимались СО1 либо СО2
А линия СО3 занималась по вводу другого кода (напримен цифры "7")

Т.е. перефразирую вопрос иначе - при занятых СО1 и СО2 чтобы абонент не занимал СО3 нажатием 9-ки
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
BarSick
сообщение 29.7.2008, 22:31
Сообщение #2


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 81
Регистрация: 29.6.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 11574



Вроде проще CO1, CO2 объединить в 1ю группу.
CO3 во 2ю. В пг161 отключить 'override 1st co group'.
по '9' выходить на 1ю группу, по '82' на 2ю.


--------------------